Перейти к публикации

Mazatrol T-plus - как его rs232 ?


jwserge

Рекомендованные сообщения

Где у него попрятаны параметры протокола rs232? 

Baud rate, Data bits, Stop bit, Parity.... и если ещё какие-то параметры нужны... 

Оно же где-то должно задаваться в стойке!

.

Пытаюсь считывать со стойки на комп (программа Cimko или на смартфон через Hyperterminal) - он передаёт, но принимаются кракозябры... 

Пробовал подобрать параметры - это выше моих сил : )) 

.

(Где-то увидел, что наша стойка поддерживает ISO/EIA, но тоже наверное надо в каком-то параметре какую-то галочку поставить...)

Про maza так сказать view я уже наслышан, но начинать надо с параметров rs232... А там уже другие вопросы пойдут...

.

Фото нашего динозавра прилагаю.

.

Талмуд у нас есть на немском, там что-то написано про передачу данных, но про эти параметры - ничего не нашли... 

Талмуда с параметрами и ошибками у нас нет..

.

И кстати, как его перевести с немецкого на англ?... 

4b30dac27618.jpg

 

ec6ee30e0e0b.jpg

 

4b29df902a7d.jpg

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, jwserge сказал:

Где у него попрятаны параметры протокола rs232? 

Baud rate, Data bits, Stop bit, Parity.... и если ещё какие-то параметры нужны... 

Оно же где-то должно задаваться в стойке!

.

Пытаюсь считывать со стойки на комп (программа Cimko или на смартфон через Hyperterminal) - он передаёт, но принимаются кракозябры... 

Пробовал подобрать параметры - это выше моих сил : )) 

 

 

Искать в инете пробовали? Может это поможет   https://www.easydnc.com/cnc-machine-parameters/mazakmtplus.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Был опыт настройки на Mazatrol M-Plus связи по RS232, и пришлось немного повозиться. Настройки на системе и на компе пришлось делать различными, иначе крякозябры лезли. В чем именно разница была, точно не помню, вроде как биты данных на стойке ставил 8, а на компе 7. 

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Инернет? какой такой интернет?Не знаем мы никакого интернета. ВПЕРВЫЕ СЛЫШИМ! Мы только-только с луны свалились"...

 

Я находил и про параметры G и даже про параметры А.

НО на своей стойке мы таких параметров, (или что-то отдалённо напоминающее их по их значениям), найти не можем. Есть у нас два блока параметров - Mashine parameters и просто Parameters (видимо юзерские).  Там другие разные англицкие буквы... Параметров G нет.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В моем случае на Mazatrol M-Plus окно с параметрами выглядело так. Может найдете у себя что похожее.

 

IMG_20161219_140314.jpg

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как выглядят параметры я понимаю : )))) 

КАКИЕ ИЗ НИХ задают параметры RS232 ?!! Вот в чём вопрос! Это не G-параметры и не А-параметры...

.

Теперь назревает второй вопрос:

В нашей программе CIMCO Edit 6.0 уже встроен просмотрщик mazatrolov или нужно искать и инсталлировать какое-то расширение??? 

Там в параметрах программы есть mazatrol-viewer и можно снять галочку в plugin-ах (disable mazatrol viewer)

Я так понимаю, что нужен какой-то дополнительный плагин для Cimco???

или какой софтиной вы оперируете с текстами программ этого маза.... ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, jwserge сказал:

Как выглядят параметры я понимаю : )))) 

КАКИЕ ИЗ НИХ задают параметры RS232 ?!! Вот в чём вопрос! Это не G-параметры и не А-параметры...

 

Я имел ввиду, что может у Вас на стойке есть похожее окно, но с другими буквами. В моем случае над каждым столбцом параметров написан тип соответствующего устройства ввода-вывода. У Вас вообще сколько групп параметров удается увидеть и с какими буквами?

1 час назад, jwserge сказал:

 

Я так понимаю, что нужен какой-то дополнительный плагин для Cimco???

или какой софтиной вы оперируете с текстами программ этого маза.... ?

Я не оператор и этот станок не юзаю. Была задача настроить связь через RS232. Подключался и проверял передачу через CIMCO 7.0.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, vl_cnc сказал:

Я имел ввиду, что может у Вас на стойке есть похожее окно, но с другими буквами. В моем случае над каждым столбцом параметров написан тип соответствующего устройства ввода-вывода. У Вас вообще сколько групп параметров удается увидеть и с какими буквами?

Да, кажется я нашёл. У нас это параметры "I".

Я сделал коротенькое видео:

youtube

 

Теперь встаёт вопрос - как выбирать нужное устройство ввода-вывода, какие там есть устройства, а каких нет, как это понять?...

 

И как увидеть мазаковскую программу на компе в адекватном виде?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, jwserge сказал:

Да, кажется я нашёл. У нас это параметры "I".

 

В этом мануале ( кстати он есть в свободном доступе в инете) на странице 19 есть описание I-параметров, похоже Ваш случай. Устройство определять возможно придется либо методом изменения настроек каждого поочередно, или же забейте одни и те же параметры на всех.

BNPB299139.pdf

У меня порт RS232 - это было устройство DV6

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vl_cnc сказал:

В этом мануале ( кстати он есть в свободном доступе в инете) на странице 19 есть описание I-параметров, похоже Ваш случай. Устройство определять возможно придется либо методом изменения настроек каждого поочередно, или же забейте одни и те же параметры на всех.

BNPB299139.pdf 2 \u041c\u0431 · 0 скачиваний

У меня порт RS232 - это было устройство DV6

Ну хорошо, а какой программой на компе вы пользовались и в каком виде со станка открывались присланные управляющие программы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, jwserge сказал:

Ну хорошо, а какой программой на компе вы пользовались и в каком виде со станка открывались присланные управляющие программы?

Выше уже писал, что для передачи пользовался CIMCO, программы были в стандартном G-коде. Те, кто потом работал на станке также писали программы в стандартном ISO G-коде и передавали CIMCO.

У Вас же тоже программа скачивается в G-коде.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Добрый день

Станок токарный "MAZAK QUICK TURN 10" установлена стойка  "MAZATROL T PLUS "

Подскажите М код сжатия и разжатия патрона на стандартные не реагирует

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Попробуйте взглянуть на параметр K11, он, вероятно, установлен на 2, что является немецким, если вы установите его на 0, что должно вернуть его на английский

RS-232

G1 = 1(9600) Baud) I1 = Baud rate same
G2 = 3(Stop Bits) I2 = Stop bits same
G3 = 0 Parity Selection (Even) I3 = Parity selection same
G5 = 3 Data Bit selection (8 data bits) I5 = Data bit selection same
G6 = 1 EOB or EOR Terminator I6 = handshaking method different
G10 = 3 Use DC code or handsh. I10 = EOB or EOR terminator different

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...
26.02.2021 в 16:34, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:

Попробуйте взглянуть на параметр K11, он, вероятно, установлен на 2, что является немецким, если вы установите его на 0, что должно вернуть его на английский

Здравствуйте.

На T-Pluse параметр отвечающий за язык J10. У него есть только выбор из двух предустановленных языков.

В зависимости от того что там стоит, попробуйте 0 или 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
    • Guhl
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
    • gudstartup
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
    • Guhl
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
    • gudstartup
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты  
    • Bot
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
    • Anat2015
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
×
×
  • Создать...