Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

ЗдравствУйте! Не подскажите есть Станок ЧПУ PBS-SYNCHRONIZED-CB 45-2000. Возникает координата оси X, при возвращении обратно пишет ошибку **DM communication  error (module 203995)**  Нет связи с модулем. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...


UnPinned posts

+ REF IN  и  - REF IN

При нахождении нуля по X   V=1.5 Вольт. 

При обрыве связи V= 0.119-0.120 Вольт.  Замеры производил между +REF IN и - REF IN

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разобрался с диагностикой по настройке модуля DM-02 и DM-01  к сервоприводу усилителя по координате Х и R. Выставил 0 Вольт.  Каким образом можно сделать диагностику пропорциональных клапанов левого и правого!  

Y1 Y2

В ручном режиме проверил сервопривод по координате X и R, связь есть все работает! С программой так-же ошибка и связь теряется! Может быть проблема с обратной связью!?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, Michail150780 сказал:

В ручном режиме проверил сервопривод по координате X и R, связь есть все работает!

В ручном режиме или в режиме Диагностики?

 

30 минут назад, Michail150780 сказал:

С программой так-же ошибка и связь теряется! Может быть проблема с обратной связью!?

Может.

Энкодер или резольвер двигателя - DM02

Эмулированный энкодер DM02 - ЧПУ

 

Ошибка при движение в любую сторону?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ручном режиме или в режиме Диагностики?

в ручном режиме когда включена масло-станция. Без масло-станции в ручном режиме не работает, и в режиме диагностики.

 

 

Энкодер или резольвер двигателя - DM02

Эмулированный энкодер DM02 - ЧПУ

Стоит энкодер  на координатах X,R

Резольвер это я так понимаю стоит внутри серводвигателя

 

Ошибка при движение в любую сторону?

Движение появляется после начала ошибки от точки любой координаты установленной программы задания (1,2,3, и т.д программы). Но это происходит  после определения нуля Y1,Y2 клапанов и именно в режиме включения кнопки со светодиодом (I) .Если горит кнопка со светодиодом(0) то самое интересное ошибки нет. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Michail150780 сказал:

в ручном режиме когда включена масло-станция.

Это при ручном позиционирование осей, или когда, например, Вы вводите Х=100, и нажимаете СТАРТ, ось едет в 100?

 

30 минут назад, Michail150780 сказал:

Резольвер это я так понимаю стоит внутри серводвигателя

Внутри серводвигателя может стоять инкрементальный, абсолютный энкодер или резольвер.

На выходе сервоусилителя - эмулированный энкодер для ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это при ручном позиционирование осей, или когда, например, Вы вводите Х=100, и нажимаете СТАРТ, ось едет в 100?

  Когда ввожу например X=100, 

Нажимаю старт , определяет сперва ноль затем идет к своей позиции 100, останавливается на своей позиции старт не отключаю, подымаю пресс вверх для нахождения нуля и в этот момент когда находит ноль, промаргивает экран и связь пропадает и на экране появляется ошибка. При этом кнопка старт не выключена! Сервопривод по оси Х от свой заданной позиции начинает перемещаться вперед!

Очень-очень медленно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Michail150780 сказал:

Когда ввожу например X=100, 

X=100, X=400, X=150

Вы нажимаете на СТАРТ, и никаких ошибок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы нажимаете на СТАРТ, и никаких ошибок?

Ошибок при старте нет!

отрабатывает позицию четко по программе!

Кнопка старт X=0 Y=0 и ошибка либо сперва Y=0 X=0 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Michail150780 сказал:

Ошибок при старте нет!

отрабатывает позицию четко по программе!

Тогда ничего не понял. Когда появляется ошибка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда ничего не понял. Когда появляется ошибка?

Процедура включения следующая:

     1. Включаю питание

     2. Включаю масло-станцию.

     3. Педалью подымаю пресс вверх, при нахождении 0 на экране высвечивается значение Y=2,5 но не ноль

     4. Включаю кнопку Старт (I) сервопривод начинает движение  НАЗАД потом вверх по оси R для нахождения нуля. На экране высвечивается значение X=0.  

    5. При определении нуля сервопривод возвращается обратно к своей заданно позиции X=100 например

    6. Доходит до позиции промаргивает и ошибка. Связь теряется, ничего не работает. Ни вверх, ни вниз, ни сервопривод. Как- будто сбой происходи. Сервопривод начинает движение вперед-медленно! 

Может сделать диагностику Y1 и Y2

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если пропустить 3-й  пункт, то же самое?

В том-то и дело что если пропустить этот пункт ошибки нет сервопривод встает на позицию X=100 четко ошибок нет. 

но как только подниму вверх пресс, сразу будет сбой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, Michail150780 сказал:

В том-то и дело что если пропустить этот пункт ошибки нет сервопривод встает на позицию X=100 четко ошибок нет. 

но как только подниму вверх пресс, сразу будет сбой

У Вас есть еще блоки DM02 с другого станка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю, что сервопривод тут не причем, то что ложный сигнал  с модуля DM-02 при возникновении ошибки и потеря связи с модулем DM-01 и DM-02  это вполне вероятно! Так как на серво-усилитель  поступает напряжение порядка 0.119-0.120 Вольт.  

У Вас есть еще блоки DM02 с другого станка?

Есть но они в работе!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Michail150780 сказал:

Есть но они в работе!

Не поверю, что они работают 24 ч в сутки.

Заранее снять DM02 c неисправного станка.

За 30 минут снять DM02 c исправного станка, установить на неисправный, прописать в ЧПУ его ID, и попробовать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня есть еще вопрос: Есть блок с платой и слаботочными реле, причем эти реле переделаны на schneider electric! Когда их переделывали я не знаю! Может какой-то сигнал не поступает в модуль DM-02 из этой платы.

Или все-таки проблема может быть с модулем DM-02

Не поверю, что они работают 24 ч в сутки.

Они не работают по 24 ч. в сутки! 

В день только

 

 

Заранее снять DM02 c неисправного станка.

За 30 минут снять DM02 c исправного станка, установить на неисправный, прописать в ЧПУ его ID, и попробовать.

    В принцепе как вариант, тогда как прописать в ЧПУ его ID это в режиме диагностики? 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Michail150780 сказал:

меня есть еще вопрос: Есть блок с платой и слаботочными реле, причем эти реле переделаны на schneider electric! Когда их переделывали я не знаю! Может какой-то сигнал не поступает в модуль DM-02 из этой платы.

Или все-таки проблема может быть с модулем DM-02

Вообще блоки DM самодостаточные. По сути что в них есть: шина HSB, цифровые INPUP/OUTPUT и аналоговые INPUP/OUTPUT. У блока DM есть еще выход на пропорциональные клапана.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
    • Snake 60
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3  
    • Anat2015
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.  
    • Snake 60
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
    • jtok
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?  
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
    • Bot
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
×
×
  • Создать...