Перейти к публикации

Управление главным шпинделем, СОЖ.


Pingvin man

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте уважаемые форумчане!

 

Станок Biglia B465Y2, стойка Sinumeric 840D sl.

Токарно-фрезерный, два канала, шпиндель-контршпиндель, револьверные головы по 12 инструментов, возможность установки в каждую позицию приводного инструмента.

 

Вопрос 1: при выполнении программы нажимаю стоп (допустим, чтобы измерить диаметр), потом нажимаю старт - не включается внутреннее охлаждение, не включается СОЖ. Что нужно смотреть, какие параметры, чтобы пофиксить этот баг?

 

Вопрос 2: Сейчас появился запрос на фрезерование сложной поверхности, которую в ShopTurn не запрограммировать. Программу нужно писать в САМ системе. 

Уже нашёл ответ в параллельной ветке как программировать ось С.

Вот программка, которую набросал руками, чтобы проверить как происходит движение по спирали. Отрабатывается правильно за двумя но:

1. При выполнении на станке в конце выполнения каждого кадра происходит остановка. Визуально это выглядит как рывки, или дискретное перемещение. Что нужно вставить в шапку программы, чтобы выполнение было плавное?

Это я руками написал, а САМ система выдаст тысячи кадров с маленькими перемещениями и что, на каждом кадре будет остановка?

2. В симуляторе на станке программа отрисовывается не правильно. Спираль то в одну сторону, то в другую и возврат так же. Это почему так? Станок отрабатывает правильно, а симулятор врёт.

 

T="FREZA_D16"
G54
G0X100Y0Z100
C11=0
G94
G1 Z120 C11=ACP(120) F1500
Z140 C11=ACP(240)
Z160 C11=ACP(0)
Z180 C11=ACP(120)
Z200 C11=ACP(240)
Z220 C11=ACP(0)
Z240 C11=ACP(120)
Z260 C11=ACP(240)
Z280 C11=ACP(0)
Z300 C11=ACP(120)
Z280 C11=ACN(0)
Z240 C11=ACN(240)
Z220 C11=ACN(120)
Z200 C11=ACN(0)
Z180 C11=ACN(240)
Z160 C11=ACN(120)
Z140 C11=ACN(0)
Z120 C11=ACN(240)
Z100 C11=ACN(120)
G0 X200
M17

Изменено пользователем Pingvin man
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

чтобы не останавливался попробуйте вначале программы забить "soft". На некоторых станках эта команда по умолчанию не загружается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Ander сказал:

чтобы не останавливался попробуйте вначале программы забить "soft". На некоторых станках эта команда по умолчанию не загружается.

Посмотрел активные функции - нашёл G60, отключил её активировав G64.

Сейчас без рывков, плавно.

 

Остался вопрос только по СОЖ: почему не включается после стоп\старт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...