Не могу откл 4ось 810D


Рекомендованные сообщения

Станок DUGART EAGLE850  810D + 611D,  PCU-20

Залило водой мотор 4й оси,стал отключать,

меняю параметры 30130 --  0

                                     30240 -- 0

                                     13000 --1

Перезагружаю, выдаёт ошибки 300010 Привод активен без сопоставления оси

                                                             700001  overloader IR

и самое главное :   600400 - привод будет включен - выключите и включите питание станка.

Перезагружаю и всё становится как прежде.

Пароль конечно ввёл.

Ещё в окно "конфигурация привода вводил НЕТ напротив 4й оси, - всё вертается назад.

4.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

И второй вопрос :  в выше указанном окне, добиваясь отключения оси выбрал курсором тип привода SLM, было до того  SRM (FDD) , теперь не могу вернуть этот пунктик обратно.Вопрос как его вернуть, экран ошибок прилагаю.

SLM.jpg

P1300554.JPG

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

И второй вопрос :  в выше указанном окне, добиваясь отключения оси выбрал курсором тип привода SLM, было до того  SRM (FDD) , теперь не могу вернуть этот пунктик обратно.Вопрос как его вернуть, экран ошибок прилагаю.

Решил...... пар 13040

ОСтался вопрос как отключить 4 ось ???

//////////////

Забыл написать что есть шопмилл, может он мешает ?

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я отключал ось на Sinumerik 810d  изменением параметров:

30130 - способ задания(0-симуляция, 1 - рабочий)
30240 - тип датчика (0- симуляция, остальные значения обозначают тип датчика),
30350 - симуляция сигналов от привода к ПЛК (1-симуляция, 0 - рабочий режим).

параметр 13000 не трогал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так и делал.

21 час назад, andref сказал:

Я отключал ось на Sinumerik 810d  изменением параметров

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Я так и делал.

 

Про 30350 вы в вопросе ничего не написали. 13000 вроде как в 0 должен быть. У меня вот такой документик завалялся и ссылка на форум сименса , где из PLC отключают ось https://support.industry.siemens.com/tf//WW/en/posts/how-to-disable-an-axis-in-840d/83922?page=0&pageSize=10

Axis Bypass settings in Siemens Powerline system + MD13000=0.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 28.05.2020 в 17:09, boomeeeer сказал:

Про 30350 вы в вопросе ничего не написали. 13000 вроде как в 0 должен быть.

Прошу прощения, иногда я без интернета.

30350 менял , в комплексе с остальными, и не изменял, только эти менял

30130 --  0, 30240 -- 0.

13000 параметр это то-же самое что экран где "ДА!  или "НЕТ " приводу ставим (моё самое первое фото ).

Всё равно висит 600400 и грозит вернуть всё назад,(даже языкЮ если переключаю на англ., вертает изначально на русский после перезагрузки)

За ссылку форума спасибо ,я так понимаю что 

Цитата

Set DB AXIS bit DB3x.DBX1.3. (encoder parking). 

 Нужно только степ7 юзать или как ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...