Здравствуйте, такая ситуация: на фануке переодически выходит ошибка о разряде батарейки apc  (два раза за  последний месяц) замеряю напряжение на батарейках показывает 6 вольт! Предупреждение должно выходить как я помню при 5,7 вольтах!? Проверил контакты все на первый взгляд затянуто, нагара нет! Может у кого нибудь возникала подобная проблема?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


48 минут назад, Sherman сказал:

замеряю напряжение на батарейках показывает 6 вольт!

А где гарантия, что в остальное время напряжение не просаживается? Одному богу известно, что делается с батарейкой/аккумулятором в то время, когда ее не измеряют.

Сколько времени стоит батарейка? От греха подальше заменить, да и не парится, а причину можете искать ооочень долго. Вот когда с новой будет это же самое, тогда будет повод призадуматься.

53 минуты назад, Sherman сказал:

нагара нет

Это же не сварочный аппарат :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, Sherman сказал:

замеряю напряжение на батарейках показывает 6 вольт!

Без привода. ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

За месяц второй раз меняю батарейки на новые! Замеряю отсоединив от привода!

2 часа назад, Anat2015 сказал:

А где гарантия, что в остальное время напряжение не просаживается? Одному богу известно, что делается с батарейкой/аккумулятором в то время, когда ее не измеряют.

Сколько времени стоит батарейка? От греха подальше заменить, да и не парится, а причину можете искать ооочень долго. Вот когда с новой будет это же самое, тогда будет повод призадуматься.

Это же не сварочный аппарат :smile:

А за счёт чего напряжение может просаживаться?! На других станках такого не происходит! Батарейки повторюсь меняю второй раз за месяц на новые.предупреждение появляется после включения станка! Батарейки не аккумуляторные!

11 минуту назад, Sherman сказал:

За месяц второй раз меняю батарейки на новые! Замеряю отсоединив от привода!

А за счёт чего напряжение может просаживаться?! На других станках такого не происходит! Батарейки повторюсь меняю второй раз за месяц на новые.предупреждение появляется после включения станка! Батарейки не аккумуляторные!

Я просто опасаюсь за то что в один прекрасный момент я включу и у меня нулевые точки слетят

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Sherman сказал:

Батарейки повторюсь меняю второй раз за месяц

1.Сразу нельзя было написать?

2.Батареи могут быть разные, устанавливали с аналогичными параметрами? А то мы столкнулись с тем, что литивые EEMB пошли массовый брак, перешли на LS.

3. @andrey2147  вопрос задал - измеряли напряжение как, с отключением приводов, или без?

4.

14 минуты назад, Sherman сказал:

На других станках такого не происходит

Простая проверка именно батареек - поменяйте местами с другим станком, где это не происходит, и все вылезет наружу (ну, или почти все).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Заранее извиняюсь за то что сразу не дал полную информацию! На этих станках производитель вывел  для батареек специальный отсек, и по инструкции здесь должны применяться 4 алкаиновые сухие батареи размера D. В январе месяце на 4 станках заменили все батарейки ( одна и та же партия) на одном возникла проблема! Да батарейки поставили какие-то китайские, до этого использовались Дюрасел!

Замерял отсоединив батарейки от привода, согласен надо бы отключить станок и замерить напряжение. Спасибо посмотрю что покажет!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, Sherman сказал:

Да батарейки поставили какие-то китайские,

В принципе, они все китайские, важен брэнд. В таких местах лучше не экономить.

Мы ставим не алкалиновые, а литиевые, по технологии Li-SOCl2, хватает на дольше. Только не EEMB (не антиреклама, а констатирование факта).

Возможно кто-нибудь посоветует что-то получше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак. Измерять напряжение лучше всего на коннекторе энкодера.

Отсоединить от двигателя и измерить напряжение между контактами 7,10 (0V) и контактом 4 (батарея +6V) Это средний рисунок

Я обычно втыкаю в контакты ножки от резисторов и измеряю напряжение стрелочным вольтметром. У него в отличие от цифрового низкое внутреннее сопротивление и он объективнее показывает.

 

Батарея на все приводы может быть вообще одна и она подсоединяется нак на верхнем рисунке. Подключается к блоку PS и переходит на все блоки через разъемы CXA2A CXA2B Распиновка показана на нижнем рисунке.

Кабели соединяющие разъемы CXA2A CXA2B присутствует на всех приводах. И на которых батарейки висят прямо на каждом приводе, и там где общая батарея одна. Отличие в кабелях лишь в одном проводе. Он показан на нижнем рисунке красным цветом. Этот провод нужен для систем где батарея общая. Посмотрите у себя. Если батарейки висят на каждом приводе и кабельки соединяющие разъемы CXA2A CXA2B имеют 8 жил, значит питание всех батареек объединено и там будут постоянно присутствовать перетоки. Слабая батарейка одного привода всегда будет сажать все остальные. На тех приводах, где батарейки на каждом приводе кабельки должны быть семижильные. Тогда каждая батарейка будет питать только свой энкодер. Восьмую жилу нужно аккуратно откусить.

Снимок экрана от 2020-02-28 15-09-43.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

Итак. Измерять напряжение лучше всего на коннекторе энкодера.

Отсоединить от двигателя и измерить напряжение между контактами 7,10 (0V) и контактом 4 (батарея +6V) Это средний рисунок

Я обычно втыкаю в контакты ножки от резисторов и измеряю напряжение стрелочным вольтметром. У него в отличие от цифрового низкое внутреннее сопротивление и он объективнее показывает.

 

Батарея на все приводы может быть вообще одна и она подсоединяется нак на верхнем рисунке. Подключается к блоку PS и переходит на все блоки через разъемы CXA2A CXA2B Распиновка показана на нижнем рисунке.

Кабели соединяющие разъемы CXA2A CXA2B присутствует на всех приводах. И на которых батарейки висят прямо на каждом приводе, и там где общая батарея одна. Отличие в кабелях лишь в одном проводе. Он показан на нижнем рисунке красным цветом. Этот провод нужен для систем где батарея общая. Посмотрите у себя. Если батарейки висят на каждом приводе и кабельки соединяющие разъемы CXA2A CXA2B имеют 8 жил, значит питание всех батареек объединено и там будут постоянно присутствовать перетоки. Слабая батарейка одного привода всегда будет сажать все остальные. На тех приводах, где батарейки на каждом приводе кабельки должны быть семижильные. Тогда каждая батарейка будет питать только свой энкодер. Восьмую жилу нужно аккуратно откусить.

 

Думаю, у вопрошающего более старая система и драйвера, а там чуток по другому может быть. К сожалению, он не указал тип стойки ЧПУ и драйверов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжение ): в пятницу были заменены батарейки, на новые в субботу опять выдало предупреждение о разряде, затем , через пару часов посыпались ошибки: фото прилагаю

IMG_20200302_071858.jpg

Продолжение ): в пятницу были заменены батарейки, на новые в субботу опять выдало предупреждение о разряде, затем , через пару часов посыпались ошибки: фото прилагаю, добавлю, что станок просто взял и отключился, перед тем как вышли ошибки ( на фото)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Sherman сказал:

Да сейчас работает

Может просадка по питанию была. А на biSVSP драйвере тоже батарейки стоят? Или только на aiSV?

На фото не видно.

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да 

34 минуты назад, vl_cnc сказал:

Может просадка по питанию была. А на biSVSP драйвере тоже батарейки стоят? Или только на aiSV?

На фото не видно.

Да та тоже стоят батарейки.Там biSVSP и aiSV запитаны от одной и той же батареи. Выведен специальный отсек для 4-х батарей размера D ( так сделал производитель станка)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, vl_cnc сказал:

Тогда Вам @Viktor2004  всё рассказал выше, у меня были другие предположения, теперь всё прояснилось.

Батарейки подсоединяются к разъему cx5x 

IMG_20200303_084639.jpg

IMG_20200303_084705.jpg

Сегодня опять вышло предупреждение о низком уровне батареи! Вчера менял на батарейки другой марки! Замеряю, напряжение больше 6вольт, при выключенном станке напряжение также показывает 6 вольт., То, что выше описывал @Vicror2004, - этим способом можно проверить поступает ли питание на энкодер, я правильно понимаю?, Или нет? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Sherman сказал:

Батарейки подсоединяются к разъему cx5x 

Сегодня опять вышло предупреждение о низком уровне батареи! Вчера менял на батарейки другой марки! Замеряю, напряжение больше 6вольт, при выключенном станке напряжение также показывает 6 вольт., То, что выше описывал @Vicror2004, - этим способом можно проверить поступает ли питание на энкодер, я правильно понимаю?, Или нет? 

Да, но если бы питание на энкодер не поступало, то всегда слетали бы нули осей. Неплохо было бы определить, по какому из драйверов идёт ошибка. Возможно, это можно где-то в диагностике увидеть, но я никогда не искал, точно не скажу. На драйверах индикация не меняется, когда появляется APC? И я бы посоветовал Вам сделать отметки нулевых точек на осях, если их положение так критично. Чтоб в последствии было проще выставлять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...