Очень похоже, что проблема то в PLC общая, архивы бы надо поискать, да попробовать предисторию вспомнить (что маловероятно).

Особенность 802Dsl такая, что если сделать какие-то изменения в PLC и не зафиксировать, то станок будет работать нормально, пока не постоит недельку без питания. После этого кондеры в ОЗУ сядут и ЧПУ вытащит старый вариант PLC, а что там было, один бог его знает. Станок стоял полтора года... Не вертелся ли до этого возле него какой-нибудь "засланный казачок" с ручонками шаловливыми?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Очень похоже, что проблема то в PLC общая, архивы бы надо поискать, да попробовать предисторию вспомнить (что маловероятно).
Особенность 802Dsl такая, что если сделать какие-то изменения в PLC и не зафиксировать, то станок будет работать нормально, пока не постоит недельку без питания. После этого кондеры в ОЗУ сядут и ЧПУ вытащит старый вариант PLC, а что там было, один бог его знает. Станок стоял полтора года... Не вертелся ли до этого возле него какой-нибудь "засланный казачок" с ручонками шаловливыми?
Сейчас это уже трудно будет узнать, я думаю. Поэтому как один из вариантов искать почему теперь пропала готовность приводов. Тем более, что оси перемещались до вмешательства людей, кто отключал ошибку смазки. Вот они и могли напортачить. А также есть большая вероятность, что пока ковыряются в станке в поисках одной неисправности, задели какой нибудь автомат в шкафу или теплушку сбили. Как следствие, из-за неготовности одной из систем, привода не запускаются, а вот ошибку могли и не прописать на такой случай.

Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часа назад, Anat2015 сказал:

Очень похоже, что проблема то в PLC общая, архивы бы надо поискать, да попробовать предисторию вспомнить (что маловероятно).

Особенность 802Dsl такая, что если сделать какие-то изменения в PLC и не зафиксировать, то станок будет работать нормально, пока не постоит недельку без питания. После этого кондеры в ОЗУ сядут и ЧПУ вытащит старый вариант PLC, а что там было, один бог его знает. Станок стоял полтора года... Не вертелся ли до этого возле него какой-нибудь "засланный казачок" с ручонками шаловливыми?

так и было

 

13 часа назад, boomeeeer сказал:

Сейчас это уже трудно будет узнать, я думаю. Поэтому как один из вариантов искать почему теперь пропала готовность приводов. Тем более, что оси перемещались до вмешательства людей, кто отключал ошибку смазки. Вот они и могли напортачить. А также есть большая вероятность, что пока ковыряются в станке в поисках одной неисправности, задели какой нибудь автомат в шкафу или теплушку сбили. Как следствие, из-за неготовности одной из систем, привода не запускаются, а вот ошибку могли и не прописать на такой случай.

Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk
 

Нет, до отключения ошибки смазки также не работало ничего, а что такое теплушка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Очень похоже, что проблема то в PLC общая, архивы бы надо поискать, да попробовать предисторию вспомнить (что маловероятно).
Особенность 802Dsl такая, что если сделать какие-то изменения в PLC и не зафиксировать, то станок будет работать нормально, пока не постоит недельку без питания. После этого кондеры в ОЗУ сядут и ЧПУ вытащит старый вариант PLC, а что там было, один бог его знает. Станок стоял полтора года... Не вертелся ли до этого возле него какой-нибудь "засланный казачок" с ручонками шаловливыми?
В 802Dsl тоже память так организована получается? Я вроде читал, что она долго держит программу в отличии от 802D, в которой ионистора на памяти на месяц хватает.

Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk

Нет, до отключения ошибки смазки также не работало ничего, а что такое теплушка?
Тепловое реле. Обычно стоит в составе с пускателем и следит за перегрузрм различных моторов, таких как, например, двигатель транспортёра стружки, насоса гидравлики, помпы сож и т.д

Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, boomeeeer сказал:

В 802Dsl тоже память так организована получается?

Нет, там есть энергонезависимая память, ничего не теряется, но, если скорректировать в станке что-то по-быстрому (типа точки ориентации шп-ля или еще чего-то), то все изменения остаются в ОЗУ, а там - да, ионистор, неделя-две, и всё, ку-ку, станок вытаскивает из флэш все, что было нажито непосильным трудом до изменений. Поэтому существует процедура записи содержимого ОЗУ во флэш, чтобы ничего не потерялось, и эту процедуру надо делать после всех изменений PLC, либо подпрограмм каких либо. Бывает, об этом забывают, станок работает как положено, а когда постоит без питания, тут и начинаются нежданчики и судорожно вспоминают, чего там корректировали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нет, там есть энергонезависимая память, ничего не теряется, но, если скорректировать в станке что-то по-быстрому (типа точки ориентации шп-ля или еще чего-то), то все изменения остаются в ОЗУ, а там - да, ионистор, неделя-две, и всё, ку-ку, станок вытаскивает из флэш все, что было нажито непосильным трудом до изменений. Поэтому существует процедура записи содержимого ОЗУ во флэш, чтобы ничего не потерялось, и эту процедуру надо делать после всех изменений PLC, либо подпрограмм каких либо. Бывает, об этом забывают, станок работает как положено, а когда постоит без питания, тут и начинаются нежданчики и судорожно вспоминают, чего там корректировали.
Ясно. На FANUC так не получается, он сразу простыню с ошибкой вываливает, что программа не записана в ROM и после перезагрузки все изменения сразу уходят. Сименсу бы такую же систему внедрить, от забывчивых программистов.

Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 месяцев спустя...
В 25.01.2020 в 21:16, vl_cnc сказал:

Всё , касающееся системы смазки, может варьироваться от модели станка и производителя. Есть несколько алгоритмов работы и контроля смазки. В какой момент у Вас появляется ошибка? Сбрасывается или висит постоянно? Схемы есть на станок? Можете даже по проводам проверить, какие есть датчики в системе, и как они срабатывают.

Наиболее распространённый и простой принцип работы смазки - после включения насоса в течении определенного времени (устанавливается таймером), должен сработать датчик давления, или выдаст ошибку. Есть варианты и посложнее.

Устанавливается таймером? А где именно? В программе? Если в ней, то как туда попасть? Только речь не про эту стойку, а про 840 D sl 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Tony-tottoo сказал:

Устанавливается таймером? А где именно? В программе? Если в ней, то как туда попасть? Только речь не про эту стойку, а про 840 D sl 

А чего непонятно было сказано:

22 минуты назад, Tony-tottoo сказал:

Всё , касающееся системы смазки, может варьироваться от модели станка и производителя.

 

23 минуты назад, Tony-tottoo сказал:

Если в ней, то как туда попасть

Судя по вашим вопросам, не надо бы вам туда попадать, дров наломаете, станок перестанет работать, начальство ругаться будет...

Скажите лучше, какая модель станка, может кто-то и подскажет.

У вас два варианта развития событий:

1.Разбираться с программой электроавтоматики и определять параметр, какой надо изменить.

2.Возможно производитель станка заложил оконный интерфейс для регулировки каких-либо узлов станка с экрана монитора (в том числе, устройства смазки), тогда очень просто, надо найти это окошко, но, боюсь, это не ваш случай.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...