Станок DMU60,при работе появляется ошибка см ниже,тоже самое по осям x и y.Подскажите что это такое,мы уже не знаем что проверять

ОШИБКА  DMU 60.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


@Андрей19801 Мало информации даёте. Что за система, что предшествовало ошибке, что уже проверяли, при каких обстоятельствах выскакивает ошибка? Описание указывает на энкодер - причины: загрязнение, его неисправность, плохое экранирование кабеля, ошибка в параметрах, повреждение самого кабеля. Но чтобы по всем осям сразу, это что-то удивительное. Бывает энкодеры подключают через преобразователь сигналов, но многоканальный ещё ни разу не видел. Если все энкодеры идут в ЧПУ, то может быть и плата в ней накрылась.

А накануне неисправности у Вас никто изоляцию мегаомметром не тестировал на станке, а то был случай на одном производстве, приглашали энергетиков и те тестировали сопротивление изоляции, после их визита выяснилось, что на приводе выжгло входные каналы платы энкодера. Два дня простоя.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чпу heidenhain ,tnc 530.    Ошибка возникает не постоянно,станок может отработать сутки без проблем,а потом на каждой детали выдаёт ошибки при том каждый раз по разным осям.  Если бы накрылся компьютер то он бы вообще не включался.Грешили на выходную плату блока DINA, но нет возможности её проверить.В ручном режиме ошибка вылезает иногда при ускоренном движении по осям.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Чпу heidenhain ,tnc 530.    Ошибка возникает не постоянно,станок может отработать сутки без проблем,а потом на каждой детали выдаёт ошибки при том каждый раз по разным осям.  Если бы накрылся компьютер то он бы вообще не включался.Грешили на выходную плату блока DINA, но нет возможности её проверить.В ручном режиме ошибка вылезает иногда при ускоренном движении по осям.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Андрей19801 сказал:

Грешили на выходную плату блока DINA, но нет возможности её проверить.В ручном режиме ошибка вылезает иногда при ускоренном движении по осям.

Энкодеры всех осей идут через этот блок? Есть вероятность, что это действительно в нём и если его не проверить, то может попробовать исключить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если отключить блок DINA то выходит ошибка SPEED MONITORING ACTIV.Если есть вариант как его исключить ,подскажите?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Андрей19801 Я не знаю, что конкретно у Вас за блок. Если это модуль безопасности, который мониторит энкодеры, то на сайте есть документация и там видно, что к нему можно подключаться и программировать. Там блоками програмируется как в сименсовском лого. Может есть вероятность подправить программу в нём, чтобы сигнал о состоянии экнкодеров отправлялся в систему не зависимо от состояния энкодеров, а энкодеры напрямую завести в ЧПУ (но это так.....предположения)? Либо вообще перемычками перекоротить все выходные сигналы с этого модуля безопасности. А может у вас просто сигналы параллельно ответвляются через специальный кабель как на рисунке, когда энкодер подключен через такой кабель-проставку? Тогда дело скорее всего не в этом блоке, ведь ошибка на системе, по входной частоте. Если конечно этот блок не просаживает сигналы. А параметры никто не менял? MP118 и MP119 имеют настройки входной частоты с энкодеров. А с заземлением и экранированием всё в порядке на станке?

cable.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...