Здравствуйте уважаемые коллеги.

Кто занимался мониторингом станков? Поискал готовые решения. Все в основном гарантируют супер-пупер, только посмотреть можно после покупки.

Обратил внимание на CIMCO-MDC-MAX. Их продукты имеют бесплатный демонстрационный период 30 суток. Скачал с их сайта и стал юзать.

Первое с чем столкнулся, какой Фанук выбрать из имеющихся в списке

Но какой бы ни выбрал, далее предлагается настроить порт. И во всех вариантах порт этот RS-232

Настраиваю порт. Но как включить на ЧПУ режим монитора? Что бы станок постоянно ждал запроса от компьютера, а не только тогда, когда как при передаче или приеме программы жмем кнопку PUSH или READ. Или как при выполнении команд POPEN. Тут нужно что бы RS-232 ждал в дежурном режиме постоянно.

Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите, как ее решили. Или может CIMCO-MDC-MAX как-то можно настроить на мониторинг по Ethernet?

 

R5kJlGlmdm4.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


В меню PMC есть подменю MONITOR LOW SPEED и HIGH SPEED. Но там я смог только проверять RS-232 но мониторить не получилось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

RS-232 изначально тормоз.

Я ставил X tensiv, дают 30 дней бесплатно поработать 100% функционала.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Желательно знать список, что собираемся мониторить, тогда можно уже знать, что можно предложить. Если только мониторить обмен программами и работу в режиме Drip Feed, то проблем нет. В остальных случаях, то что позволительно системой отправлять через интерфейсы. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, andrey2147 сказал:

Я ставил X tensiv

Попробовал поставить с официального сайта. Потребовало предварительно поставить SQL Server. Поставил и его. Но установщик базу данных не нашел и программа не установилась

 

1 час назад, agering сказал:

Желательно знать список, что собираемся мониторить

Тэги PMC ну и нарузки на осях

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Попробовал поставить с официального сайта. Потребовало предварительно поставить SQL Server. Поставил и его. Но установщик базу данных не нашел и программа не установилась

Надо связаться с офисом они дадут ключ на 30 дней, и помогут установить, например через Тимвьювер, всё это бесплатно но потом всё- таки (через 30 дней) надо принять решение или заплатить или работать не будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

Тэги PMC ну и нарузки на осях

Это я не знаю будет-ли у Х тенсива

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Viktor2004 сказал:

Тэги PMC ну и нарузки на осях

А они выводятся на RS232?

У нас разработан сетевой комплекс для станков с ЧПУ, в качестве сбора и предварительной обработки информации используем спец-платку МС-М22, которая имеет развитый интерфейс для различных подключений. Она же может использоваться и как BTR-модуль для DNC. Прицепляю ее характеристики. Если интересует весь комплекс, могу дать ссылку на мануалы всего комплекса.

Плата МС-M22.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, agering сказал:

У нас разработан сетевой комплекс для станков с ЧПУ

Это что, плата собирает данные и хранит? А если надо добавить какое-то значение для мониторинга, надо все платы перешивать? И зачем вообще плата если станок итак имеет интерфейсы?

 

5 минут назад, agering сказал:

А они выводятся на RS232?

Они выводятся библиотекой FOCAS. А FOCAS ведь работает через RS-232? Или нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Это что, плата собирает данные и хранит? А если надо добавить какое-то значение для мониторинга, надо все платы перешивать? И зачем вообще плата если станок итак имеет интерфейсы?

 

Они выводятся библиотекой FOCAS. А FOCAS ведь работает через RS-232? Или нет?

Эта плата отвечает за протокол и обработку данных, если таковые нужны. Так же в случаях, когда надо собрать данные с устройств на любом контроллере, интеллектуальном термометре, реле давления, и.т.п. В общем, даже установить на оборудование, совсем без контроллера. В штатном варианте в нем прошит монитор DNC, набор основных протоколов ЧПУ и мониторинг событий в сети. На сервер можно "повесить" до 30 станков/устройств в реальном времени. На сервере установлен пакет, который обслуживает все эти устройства и ведет протокол событий и статистику по данным, получаемым с этих плат. Если есть необходимость, то можно даже отправлять команды на управление, т.е. контроллер, клапан, и.т.п.

 

Я не знаток FOCAS, не могу сказать, работает ли он через RS232, или нет.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, agering сказал:

Эта плата отвечает за протокол и обработку данных

За все это может отвечать и компьютер, один на все станки. На компьютере можно задавать список данных которые нужно мониторить в данный момент. Не вижу необходимости в промежуточных платах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, Viktor2004 сказал:

За все это может отвечать и компьютер, один на все станки. На компьютере можно задавать список данных которые нужно мониторить в данный момент. Не вижу необходимости в промежуточных платах.

За все списки и протоколирование мониторинга у нас тоже отвечает компьютер. Если нужны какие либо специальные обработки, то конечный пользователь может сам обрабатывать в выбранном формате необходимые параметры мониторинга.

 

Если есть более бюджетное и грамотное техническое решение, то его и надо внедрять. Есть отрасли, где требования очень жесткие, там обычный протокол с четностью, или КС не прокатывает. По этой причине мы и создали универсальные комплекты плат, с компрессией, контролем информации CRC8 и маркерным методом доступа, а так же развитым интерфейсом для различных применений.  

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, agering сказал:

обычный протокол с четностью, или КС не прокатывает.

мы и создали универсальные комплекты плат, с компрессией, контролем информации CRC8 и маркерным методом доступа

Почему компьютер не может это сделать, а контроллер Atmega может?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Компьютер тоже может сделать, если получит, например, по RS232, гарантировано достоверную информацию, в чем я очень сомневаюсь.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, agering сказал:

Компьютер тоже может сделать, если получит, например, по RS232, гарантировано достоверную информацию, в чем я очень сомневаюсь.

Компьютер может и по Ethernet получить. Это я просто уцепился за CIMCO-MDC, она по всей видимости только по RS-232 работает. Но должны же быть решения и через Ethernet. И без всякого дополнительного оборудования

И данные получаемые по RS-232, RS-422, RS-485 используются в промышленных сетях и проблем с достоверностью не имеют. Например при коммерческом учете электроэнергии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, наверное Ethernet, где он есть, избавит от лишних железок. У нас эта разработка DNC-сети была заказана Авто ВАЗом, где в ТЗ были очень жесткие и конкретные требования.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, agering сказал:

У нас эта разработка DNC-сети была заказана Авто ВАЗом,

Средства мониторинга, которые хотят иметь в основном руководители страдающие паранойей, никаких дополнительных устройств не требуют. Им важно что бы операторы не спали на рабочем месте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Средства мониторинга, которые хотят иметь в основном руководители страдающие паранойей, никаких дополнительных устройств не требуют. Им важно что бы операторы не спали на рабочем месте.

У нас для этого ставят видео-регистраторы... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, agering сказал:

У нас для этого ставят видео-регистраторы... 

Их неудобно проверять. А система сразу покажет сколько станок простаивал или крутил вхолостую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да и технолог сидя у компа мониторинга может сразу видеть затраты времени на деталь и если оператор "шлангует" моментально видно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе. 
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.     
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.  
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.  
    • gudstartup
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
×
×