Добрый день, Уважаемые спецы.

Есть станок токарно-фрезерный фирмы Kovosvit модель SP430SY2 стойка Fanuc Series 31i-Model B. 

Заменили ШВП на оси X2, нужно поправить параметр 2085, который оказался защищен паролем. 

Связывались с производителями сообщили, что пароль для параметра (3225 или 3226 - 1731, это на все их станки) не подходит. Возможно изменили продажники (с ними связь оборвалась).

8900#0(PWE)=1

Нужно каким-то образом обойти его. Можете предложить какие-либо идеи?

 

Ниже привожу ответ чехов, может у нас некорректное понятие их слов:

 

0.1.1        Ochrana CNC parametrů

CNC parametry jsou proti neoprávněnému přepisu chráněny pomocí parametru 8900#0 PWE.Pokud je tento parametr 0,lze změnit hodnotu pouze tohoto parametru,ostatní jsou proti přepsání chráněny.Pro umožnění editace ostatních parametrů změňte hodnotu par.8900#0 PWE na 1.Změnu lze provést buď v obrazovce CNC parametrů(viz kap.1.3.3),nebo v (OFF-SET) ,[(SETTING)]: 


readmsg?id=15765704440873481095;0;1;1&mode=attachment&email=tcherbakov@mail.ru

V této obrazovce jsou kromě tohoto parametru dostupné ještě další,často používané parametry(např-I/O chanel-par.20 pro výběr zařízení vstupu/výstupu dat). Po nastavení parametru zápisu do 1 je zobrazen alarm SW0100, který lze vyresetovat pouze současným stiskem (CAN) a (RESET).
Poukončení editace parametrů se důrazně doporučuje parametr PWE nastavit opět do 0 a zamezit tak náhodnému přepisu parametrů.

Některé parametry, související se safety funkcemi stroje (pouze, pokud je na stroji DCS), jsou navíc ještě chráněny pomocí hesla v par.3225. U nových systémů je toto heslo 0, tedy parametry odblokovány. Během testu bezpečnostních funkcí stroje (viz kap.3.1.14) je do tohoto parametru zadána hodnota 1731 a parametry jsou chráněny. Pokud je potřeba změnit některý ze safety parametrů, je nutno nejprve zadat správné heslo do parametru 3226. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


А че они на чешском Вам пишут, лучше бы сразу на арабском, или иврите...;-) Теперь нужно искать владеющего техническим чешским и техническим английским, или русским переводчика.

Изменено пользователем agering
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@agering Общаемся через одного товарища, который родом из Чехии.

 

Вот его ответ:

 

Разблокировка данных (параметров станка)  не сложная вещь

1.Освободить параметры станка  - см. Первую строку в ниже указанной таблици.

2. Если некоторые данные(параметры) связанны с функциями безопасности „safety functions“ вы обязанны ещо значение ( содержание) параметра  3225 ввести до параметра 3226. На наших станках это бывает 1731.

После освобождения можно и перезаписать соответствующий параметр.

 

Я это описал в своем первом сообщении.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да и Гуглом всё замечательно переводится. Вот вторая часть текста:

 

В дополнение к этому параметру на этом экране доступны другие часто используемые параметры (например, chanel-par.20 I / O для выбора устройств ввода / вывода данных). После установки параметра записи на 1 отображается сигнал тревоги SW0100, который можно сбросить только путем одновременного нажатия (CAN) и (RESET).
Настоятельно рекомендуется в конце редактирования параметра установить параметр PWE обратно на 0, чтобы избежать случайной перезаписи.

Кроме того, некоторые параметры, относящиеся к функциям безопасности машины (только если они включены в DCS), все еще защищены паролем в пар. 3225. Для новых систем этот пароль равен 0, то есть параметры разблокированы. Во время проверки функции безопасности машины (см. Главу 3.1.14) в этот параметр вводится значение 1731, и параметры защищены. Если необходимо изменить какой-либо из параметров безопасности, необходимо сначала ввести правильный пароль в параметр 3226.

 

Если не получается по их рекомендации, я бы посмотрел описание параметров 3225 и 3226, а это уже в книге Dual Check Safety CONNECTION MANUAL (B-64483EN-2). Такой, к сожалению, не имеется...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Если пароль утерян, то можно его сбросить восстановив SRAM backup, если у Вас таковой имеется. Второй способ я вычитал у китайцев. Можно добавить в логику PMC функцию WINDR с помощью которой можно считать данный параметр. Проверять не пробовал, но думаю, что должно получиться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@vl_cnc

Пересмотрел всю свою информацию по Fanuc, ничего не нашел под данным параметрам.

 

@boomeeeer

Можно поподробнее, я слышал о SRAM backup, но не знаю как им оперировать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Вы ладдер сможете выгрузить из станка и скинуть сюда?

Вот тут я скидывал документ как это делать 

А также сказать мне номера свободных 10-ти регистров данных идущих подряд из области D

 

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Эти то они эти, полистайте дальше по страницам, чтобы подряд было штук десять неиспользуемых программой и там были 0

 

@Metal_Cutter Кстати у Вас ладдер был запаролен, может этим же паролем и параметры запаролены. Проверьте на всякий случай пароли 321 и 423. 321 - это на чтение ладдера, 423 - на редактирование

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Хотя регистры D тоже не те похоже. Поищите свободные регистры в меню как на картинке во вложении

data table.jpg

@Metal_Cutter Там на этой вкладке нужно нажать подэкранную клавишу ZOOM и вы попадёте на страницу с нужными данными

data table2.jpg

data table3.jpg

Т.е. если Вы на вкладке LIST, то перед вами экран DATA TABLE CONTROL, а если на вкладке ZOOM, то перед вами экран DATA TABLE, тот что нас интересует

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Не факт, что те пароли от ладдера подойдут и к параметрам, если бы были известны свободные регистры, я бы Вам в ладдер вписал нужную функцию и после его записи в станок, пароль станет известен. Просто есть вероятность использовать уже занятые регистры и тогда данные пересекутся, а это ни к чему хорошему не приведёт.

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Снять бэкап SRAM

Перезагрузить станок с нажатыми кнопками RESET и DEL

Установить в параметр 3226 свой пароль равный 12345678

Снова снять бэкап.

Выложить эти два бэкапа тут на форуме

Загрузить первый бэкап снова в свой станок

Ждать ответа от меня. Пришлю пароль

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Что то типа этого хотите провернуть?

image.png

Я побаиваюсь обычно чистить мозги, через ладдер мне кажется проще получится. Хотя те же китайцы пишут, что если накатить свой же SRAM назад, то пароль сбросится в 0

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да. Только я на китайском ничего не понял

Только что, boomeeeer сказал:

Что то типа этого хотите провернуть?

Я во втором бэкапе найду место где хранится этот параметр. Туда будет записано 12345678

Потом в первом бэкапе посмотрю что туда реально записано

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Да. Только я на китайском ничего не понял

Там в HEX редакторе нашли регистры отвечающие за нужный параметр, посмотрели в них значения для текущего пароля и вычитанием значений для нулевого пароля получают нужную информацию

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

Там в HEX редакторе нашли регистры отвечающие за нужны параметр, посмотрели в них значения для текущего пароля и вычитанием значений для нулевого пароля получают нужную информацию

Ну так я и хочу найти это место с помощью маркера 12345678

Только вычитать ничего не буду. Он там в явном виде пишется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Ну так я и хочу найти это место с помощью маркера 12345678

Только вычитать ничего не буду. Он там в явном виде пишется

Понятно, я свои бэкапы пооткрывал и что-то в явном виде ничего не вижу к сожалению, хотя может не туда смотрю. А если записать в ладдер WINDR то пароль будет лежать в нужной ячейке памяти D, которая будет задана в функции. 

Ну тут уж на усмотрение @Metal_Cutter , какой вариант он выберет. Я потом если что на клиетском станке проверю каком-нибудь, может отпишусь.

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Я не пробовал читать защищенный параметр WINDR

Я тоже, вот и хочется поэкспериментировать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
    • gudstartup
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет. 
    • Bot
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся. 
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...  
    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
×
×