Перейти к публикации

Waiting for HMI


Рекомендованные сообщения

Добрый день. Sinumerik 840D sl. При включении загрузка на панели доходит до места (на фото). Дальше все виснет и через некоторое время надпись на черном фоне - Waiting for HMI.

RDY мигает зелено-оранжевым. На цифровом индикаторе - 6, (есть еще такие же станки, рабочие). Подскажите куда копать?

IMG_20191129_223031.thumb.jpg.e99bef78f818be58288e85fba2d4c86c.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Станок тот же самый, на котором меняли NCU (тема выше)?

Что-то подозрительно часто станки у вас выходят из строя, такие вещи просто так не случаются. Проверьте регистратором качество питания 3х380В, может на фидере сварка сидит, либо что-то мощное переключается? Электрики пусть протянут все болтовые соединения в СП, так ведь и по миру можно пойти...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"По непроверенным данным" отключалось электричество. Станок был включен в это время. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по всему, у вас слетело ПО HMI. Ищите архивы.

Возможно, что-то более сложное...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, значит надо заливать архивы по порядку, начиная с NC, если не пытаться разобраться. Может просто адресация слетела, а ПО целое.

Тут вам специалисты подскажут возможный ход диагностики.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблему решили таким способом:

1.

1. Взяли CF карту с рабочего станка (соседнего). С помощью картридера (CF to Sata) и программы Winhex скопировали ее через комп на карту "нерабочего станка". Стойка начала загружаться. Но до этого было сброшено NCU (зря наверно). Стойка загружается и естеств. пишет, что не вижу ничего (PLC, и т.д). Восстановление из архивов не работает.

2. Попытались загрузить Hardware из проекта. Не добились соединения. Обнаружили, что NCU как то криво сбросился. На цифровом индикаторе моргает F (а должно быть - 6). Сбросили еще раз по инструкции - загорелась 6. По изернет через X120 загрузили Hardware, но только CP840D(Rack 0 , Slot 5). Оба сразу (и CPU 317( Rack 0 , Slot 2 )) или только CPU 317 - не получается. Переключились на MPI/DP  и по нему уже загрузили Hardware CPU 713 ( Rack 0 , Slot 2) , ну и программу step заодно.

3. Перезагрузили и восстановили резервную копию из архива, но после этого слетел ключ лицензии. Восстановили лицензию через интернет.

(может без сброса ncu заработало бы и так, или сразу запустить восстановление из архивов)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пресловутый "Сброс NC"! Сколько людей на эти грабли наступило... Постоянно же специалисты указывают: если не понимаешь последствий, не делай этого.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...