На станке Milltronics VM20 отсутствует движения по осям.


Efremov

Рекомендованные сообщения

1 час назад, Efremov сказал:

 Но ЧПУ ни каких ошибок не выдаёт.

Отсутствие ошибок ни о чем не говорит, это все зависит от того, кто писал электроавтоматику. Часто бывает, что станок заблокирован по какой-либо причине, а на экран производитель, или постеснялся, или посчитал ненужным вывести соответствующее сообщение. Поэтому специалисты и просят ладдер, чтобы определить возможную причину. Может быть у вас не хватает какого-либо входного сигнала со станочной периферии, датчик бесконтактный, конечный выключатель и т.д. Фото экрана в ручном режиме (наверное, и при нажатой клавише перемещений по какой-либо координате) я бы все таки выложил, кроме алармов там и другая полезная информация есть.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Сразу после включения станка. Не надо выводить в ноль. Включить ручной режим и пробовать перемещать оси. Может что напишет на экране?

Тип ЧПУ какой? Фото экрана так никто и не видел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие конкретно фотографии прислать? 
Нету возможности списать ладдер.

1. «Сразу после включения станка. Не надо выводить в ноль. Включить ручной режим и пробовать перемещать оси. Может что напишет на экране?» Попробовали, но нет движения по осям.

2. Тип ЧПУ какой? GE Fanuc Series Oi-MC.

 

D46BB050-C871-43D6-B16B-714E2E9B802C.jpeg

956CC0E0-DDA2-4028-B896-2D56A5BB536F.jpeg

AD30CF8D-5C84-4499-8004-5E6C4A5473BA.jpeg

77732EAA-1B32-4091-B566-C89D175D360C.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему нет возможности скачать ладдер?

Откройте тогда ладдер. Посмотрите цепочку формирования сигнала G130.0 G8.5 и G8.0

Проверить все цепочки в которых присутствует сигнал F0.4

 

Почему не скачать ладдер?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На фото почти ничего не разобрать. У Вас включен режим редактирования параметров? Зачем?

Фото экранов ALARM и MSG есть?

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цепочка f0.4 и g8.5. 

17 часов назад, Viktor2004 сказал:

Почему нет возможности скачать ладдер?

Откройте тогда ладдер. Посмотрите цепочку формирования сигнала G130.0 G8.5 и G8.0

Проверить все цепочки в которых присутствует сигнал F0.4

 

Почему не скачать ладдер?

 

 

744FC16D-589D-4901-AA80-1C05921EDAC0.jpeg

17 часов назад, Viktor2004 сказал:

Почему нет возможности скачать ладдер?

Откройте тогда ладдер. Посмотрите цепочку формирования сигнала G130.0 G8.5 и G8.0

Проверить все цепочки в которых присутствует сигнал F0.4

 

Почему не скачать ладдер?

 

G130.0 и G8.0 сигналы. 

D6F954B2-1523-4CEA-A019-B1B10430A53F.jpeg

18D9086C-EE77-4260-A29B-14B33D157B32.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

R650.0 кто формирует? Ее цепочка нужна

 

 

Почему не скачать ладдер?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, vl_cnc сказал:

На фото почти ничего не разобрать. У Вас включен режим редактирования параметров? Зачем?

Фото экранов ALARM и MSG есть?

На экране alarm и msg нету ошибок, поэтому присылаю историей ошибок.

005EAF84-B416-41B0-8CC2-60D1BB6E5C8B.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Viktor2004 сказал:

R650.0 покажите цепочку

Сигнал F0.4 на нем наведен курсор, не понятно в каком он состоянии Фиолетовым закрашен или нет

R650.0 и f0.4

8BCF5ADD-2D6D-46BB-8796-89E910AC6A65.jpeg

065F44DA-CF91-4E07-B727-CF880416FF77.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

X0.1 дверь открыта у вас, сударь. Концевичок замка двери. Глючит.

Ищите в электросхеме X0.1 который идет с концевика двери. Этот контакт должен сработать

Или может на замке флажок развернут что бы дверь не блокировалась. Тогда поверните флажок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

X0.1 дверь открыта у вас, сударь. Концевичок замка двери. Глючит.

Ищите в электросхеме X0.1 который идет с концевика двери. Этот контакт должен сработать

Сейчас проверим концевик двери. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там есть колесико. Для того что бы открыть дверь на выключенном станке. Его обычно отверткой поворачивают и забывают вернуть обратно. Если не вернуть, двери закрываться будут, а блокироваться не будут

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, Viktor2004 сказал:

Там есть колесико. Для того что бы открыть дверь на выключенном станке. Его обычно отверткой поворачивают и забывают вернуть обратно. Если не вернуть, двери закрываться будут, а блокироваться не будут

Спасибо большое!!!!

Устранили неисправность.

Ладдер, где можно скачать для пк версии?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ищите на ютубе ролики Как скачать бэкап на фануке. Там найдете и меню SYSTEM DATA SAVE и в нем файл PMC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Efremov сказал:

Устранили неисправность

На будущее, не повторяйте типичную ошибку при возникновении какой-либо нештатной ситуации со станком. Если в голову ничего не приходит, не надо начинать со сложных версий. Просто проверяются все дискретные сигналы от станка, тупо и методично. 99,99% всех причин - это конечник/датчик, о чем я и писал. Для себя можете составить табличку состояния станочных входов в исправном состоянии станка, будет потом с чем сравнить.

Скачать ладдер - почитайте инструкцию по обслуживанию, там вроде бы не надо в черный экран заходить, если полный бэкап, то да, черный экран необходим.

B-64305RU_01модель D руководство по техобслуживанию.pdf

Изменено пользователем Anat2015
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
    • kkk
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
    • YuriySt54
      В данной конструкции можно сразу одним телом делать и обрезать. Но меня интересовало, можно ли сразу при построении массива ограничить лишнее.
    • Ветерок
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости? 
×
×
  • Создать...