Доброго времени, уважаемые знатоки!
Модель изготавливается в SolidWorks, затем отправляется ANSYS (19 R3) DM-Fluent+Meshing. Производится обдув конструктива воздухом на 3 м/с. 

Ранее пользовался связкой модулей Mesh+CFX, но по ряду причин переключился на Fluent.
Теперь вопросы.
1) Можно ли как то обособить объем внутри трубок, чтобы в результатах можно было Functional Calculator`ом смотреть среднюю\максимальную скорость по конкретному объему? Или хотя бы внедрить плоскости строго по входному\выходному сечениям, чтобы не подбирать точки для размещения Plane`a? 
Inprint и Boolean с плоскостями результатов не дают, а Named Selection при удалении плоскостей тоже исчезает вместе с ними.
2) Обычно, для CFX, на поверхности Enclosure задаю Inlet\Outlet\Wall\Opening где Wall - "пол" объема, а Opening - боковые стенки и потолок. Но с Fluent такое не прокатывает, ибо в нем нет Boundary Condition - Opening. Как в таком случае имитировать "атмосферу" - открытость объема? На забугорных форумах при обсуждении этой темы советуют просто увеличить объем, дабы минимизировать влияние стенок, и задавать Wall на том месте, где должен быть Opening. Вообще, насколько критичен этот момент, и действительно ли дело решается лишь объемом?
Сравнил одну и ту же геометрию при одних  тех же ГУ в CFX и Fluent, но в первом варианте оставил Opening. В итоге расхождение на порядок - на выходе из трубки Fluent дает порядка ave velocity 5,6 м/с, а CFX 4,1 м/с. Сетку попытался выдержать приблизительно в одних размерах. При проверке в CFX с Wall и Opening - результаты тоже кардинально различаются (расстояние стенки объема от стенок модели 300 мм), что вполне логично.
Благодарю за внимание, рассчитываю на вашу помощь.

 

Скрытый текст

Безымянный.png

Изменено пользователем BooLean
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


37 minutes ago, BooLean said:

Благодарю за внимание, рассчитываю на вашу помощь.

Можно по традиции поинтересноваться целями "расчета" этой трубной оргии?)

 

1. Можно. Почему не построить объем, занимаемый жидкостью и не порезать его на нужные субдомены?

2. Pressure outlet. Во флуенте оно работает и на вход. Про Wall / Opening во внешней задаче сказали правильно - если ГУ достаточно далеко, то влияние должно быть минимальным.

 

Трубки в СВ не сбулены даже - есть подозрение и по поводу остальных параметров расчета..

46 minutes ago, BooLean said:

В итоге расхождение на порядок - на выходе из трубки Fluent дает порядка ave velocity 5,6 м/с, а CFX 4,1 м/с.

На будущее: "на порядок" - это в десять раз)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, piden сказал:

Можно по традиции поинтересноваться целями "расчета" этой трубной оргии?)

Согласен, то еще порно, но что имеем. Концентратор воздушного потока.
 

5 минут назад, piden сказал:

1. Можно. Почему не построить объем, занимаемый жидкостью и не порезать его на нужные субдомены?

Это делается на моменте обработки геометрии в Design Modeller`e? Или в сеточном генераторе? Если можно то поэтапно.
 

8 минут назад, piden сказал:

2. Pressure outlet.

значит будет два Outlet`a?

 

8 минут назад, piden сказал:

Трубки в СВ не сбулены даже - есть подозрение и по поводу остальных параметров расчета

Не, это только та часть конструкции, которая делает мне вопросы, с остальным проблем нет.

9 минут назад, piden сказал:

"на порядок" - это в десять раз

Догадывался, но впредь учту.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, BooLean сказал:

Согласен, то еще порно,

Во флюенте и в CFX можно задать периодичность и считать только одну трубку вместо оргии, граница на которую прикладывается периодичность может быть не плоской а криволинейной.

http://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/ug/node252.htm

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 minutes ago, BooLean said:

Концентратор воздушного потока.

Это который перед радиатором должен стоять и эффективность его повышать?

Какой скульптор его ваял?

26 minutes ago, BooLean said:

значит будет два Outlet`a?

Сложно сказать, не имея представления о задаче. Думаю, где-то от нуля до ста двенадцати.

28 minutes ago, BooLean said:

Если можно то поэтапно.

Увы... В сказке не сказать, пером не описать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@karachun благодарю за инфу, но тут важно учесть как обдувается массив в целом (на скрине только часть всей установки).
 

14 минуты назад, piden сказал:

Это который перед радиатором должен стоять и эффективность его повышать?

 Нет, с интеркулером другая история, но растет все из одной головы.

 

14 минуты назад, piden сказал:

Увы... В сказке не сказать, пером не описать.

Полагаю, на конструктивный диалог надеяться не приходиться. Впрочем, вы как всегда в своем репертуаре. А постоянство - признак мастерства. Или это тонкий намек на криво поставленный вопрос?

Изменено пользователем BooLean
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 minutes ago, BooLean said:

Полагаю, на конструктивный диалог надеяться не приходиться.

Конструктивный диалог начинается с файлов и детального описания задачи. Не предполагаемого способа решения, а задачи!

А без этого, да - просто развлекалово.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...