Перейти к публикации

Как убрать круговую интерполяцию в постпроцессоре?


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Есть необходимость отменить круговую интерполяцию в постпроцессоре Fanuc.pmoptz, используя программу Post Processor. Где там ковырнуть?

Fanuc.pmoptz

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


40 минут назад, oat сказал:

Здравствуйте. Есть необходимость отменить круговую интерполяцию в постпроцессоре Fanuc.pmoptz, используя программу Post Processor. Где там ковырнуть?

Fanuc.pmoptz

Круговую интерполяцию нельзя отменить ее можно только преобразовать либо в линейные участки G1 либо в дуги G2 G3 , но при этом инструмент как двигался по кругу так и будет это делать не зависимо от выбранного способа! 

Изменено пользователем CNC_SKILL
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну да, именно уход от команд G2 и G3 и преобразование в линейные участки G1 и требуется. А ответ на мой вопрос у Вас есть?)

Изменено пользователем oat
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, oat сказал:

Ну да, именно уход от команд G2 и G3 и преобразование в линейные участки G1 и требуется. А ответ на мой вопрос у Вас есть?)

Сделайте так , как на картинке , и дуги не будут поддерживаться 

555.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:

Сделайте так , как на картинке , и дуги не будут поддерживаться 

555.jpg

 

40 минут назад, oat сказал:

Благодарю!

Не верно.

В пункте Linearisation method нужно выбрать способ Calculation.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Kinematik сказал:

 

Не верно.

В пункте Linearisation method нужно выбрать способ Calculation.

что не верно ? когда убрать поддержку дуг , они в любом случае выводится не будут .А метод линеализации или калькуляции относятся к другом дополнительному условию - к способу точности получения кривой , которая будет заменять дугу точками .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:

когда убрать поддержку дуг , они в любом случае выводится не будут

Пост выведет в УП три точки для каждой дуги - начало, середина дуги и конец.

15 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:

А метод линеализации или калькуляции относятся к другом дополнительному условию - к способу точности получения кривой , которая будет заменять дугу точками .

жуть какая. 'Способ точности', 'метод линеаризации и калькуляции'.... Зато в каждом топике услуги по постам рекламируем.

 

Отключение дуг без линеаризации:

2019-09-10_16-30-41.thumb.png.0c058c523efad6433546b6c27bf0cff1.png

 

Линеаризация дуг работает так:

2019-09-10_16-31-20.thumb.png.3fa7278940fbd661153715fa50a02f9d.png

 

Поддержка дуг включена:

2019-09-10_16-29-52.thumb.png.c889242bd2a2259cd8462273d491e7a7.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на картинке снизу метод лианиализации "from Cldata" ,и программа прорисовала нормально . Так что не верно ?

5555.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 минуты назад, Kinematik сказал:

Пост выведет в УП три точки для каждой дуги - начало, середина дуги и конец.

жуть какая. 'Способ точности', 'метод линеаризации и калькуляции'.... Зато в каждом топике услуги по постам рекламируем.

 

Отключение дуг без линеаризации:

2019-09-10_16-30-41.thumb.png.0c058c523efad6433546b6c27bf0cff1.png

 

Линеаризация дуг работает так:

2019-09-10_16-31-20.thumb.png.3fa7278940fbd661153715fa50a02f9d.png

 

Поддержка дуг включена:

2019-09-10_16-29-52.thumb.png.c889242bd2a2259cd8462273d491e7a7.png

 

Сделайте в настройках , как на картинке снизу  .скорее всего у вас там стоит "YES" ,а нужно "NO". 

888.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Kinematik сказал:

жуть какая. 'Способ точности', 'метод линеаризации и калькуляции'.... Зато в каждом топике услуги по постам рекламируем.

Ну а как насчет взять свои слова обратно ? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:

Сделайте в настройках , как на картинке снизу  .скорее всего у вас там стоит "YES" ,а нужно "NO". 

 

226679318_81a547b3ee233bffa1417205741fb2f2_800.gif.e2cc28c8e1f4e8ca1fd9dec7ffda512d.gif

 

Support Arbitrary Plane Arcs - это поддержка дуг в произвольной плоскости. Эта опция вообще не работает если отключена поддержка дуг.

Лишь бы ляпнуть и совет сунуть, хотя никто не спрашивает.

Адище.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Огромная благодарность откликнувшимся специалистам!! С темой разобрался.

 

Последний момент, который не смог победить - это поставить в конце программы "М05". В Постпроцессоре указано в конце программы выводить "М05", а в программу выводит упорно М03. Что я не так делаю....?

пост прилагаю

Kinematik

Fanuc.pmoptz

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...
10.09.2019 в 13:16, NCC_@RAMBLER.RU сказал:

Сделайте так , как на картинке , и дуги не будут поддерживаться 

Спасибо, заработало. А то круговую интерполяцию на фоне округления до 3-го знака считало с ошибками.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...
10.09.2019 в 13:16, NCC_@RAMBLER.RU сказал:

Сделайте так , как на картинке , и дуги не будут поддерживаться 

555.jpg

Здравствуйте все. У меня такая же задача. Подскажите, пож-та, где найти "такую картинку"? Только не пинайте - никогда не занимался изменением постпроцессоров.

Выложенный здесь постпроцессор, выдает ошибку.

Изменено пользователем antonioli
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа  
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf  
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.  
    • Viktor2004
      Импортозамещение  
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
×
×
  • Создать...