Перейти к публикации

M00 шпиндель останавливается.


GetUpAndJump

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. при отрабатывание команды M00 шпиндель останавливается. Какой параметр станка отвечает за вращение шпинделя при выполнении команды m00 станок cke6150 dmtg токарный стойка fanuc oi-mate td

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


M0 для этого и нужно,что-бы детали мерять.

Какой ваш вариант ?

Для чего вам М0 ?

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

м05 тормозит

м00 пауза. мне нужно чтобы шпиндель крутился. 

на другом похожем станке шпиндель крутился. чтобы с напильником поработать. или резьбу метчиком нарезать.

на счёт резьбы это я погорячился наверное.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

На пульте есть кн."Вращение шп". её и нажимают.

Не на всех станках

Станок Таурус 400 М.

Там двери открываются и закрываются гидравликой.

Эта функция отключена. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минуты назад, andrey2147 сказал:

На пульте есть кн."Вращение шп". её и нажимают.

это нужно мэнюал дейта инпут мод всегда жмякать  и возвращаться назад в режим авто чтобы продолжить дальнейшие действия. 

23 минуты назад, andrey2147 сказал:

Это реализовано в логике,просто так ( волшебным битом параметра  ) не поменять

ясно. спасибо всем что откликнулись.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, GetUpAndJump сказал:

это нужно мэнюал дейта инпут мод всегда жмякать 

Всё зависит от логики и чела её нарисовавшего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда СЧПУ читает код М00, то происходит так называемый запрограммированный останов. Все осевые перемещения останавливаются и возобновляются лишь после того, как оператор станка нажмет клавишу Старт цикла на панели УЧПУ. При этом шпиндель продолжает вращаться, и другие функции остаются активными. Если оператор станка нажимает клавишу Старт цикла, то выполнение программы будет продолжено с кадра, следующего за М00. 
 Для того чтобы безопасно удалить стружку из зоны обработки или снять ее со сверла, необходимо остановить шпиндель. То есть перед командой М00 нужно указать код выключения вращения шпинделя М05. Однако не забудьте снова включить шпиндель, иначе инструмент будет перемещаться без вращения, что приведет к его поломке.

.

1 час назад, VODKABALALAIKALAPTI сказал:

Поставь м01 

нужно попробовать. но думаю что шпиндель остановится.

Изменено пользователем GetUpAndJump
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, GetUpAndJump сказал:

м05 тормозит

м00 пауза. мне нужно чтобы шпиндель крутился. 

на другом похожем станке шпиндель крутился. чтобы с напильником поработать. или резьбу метчиком нарезать.

на счёт резьбы это я погорячился наверное.

1 Если вы хотите оставить вращение шпинделя на определённое время сделайте так:

S500 M3

G4 X20.  выдержка времени 20 секунд.

 

2 Если вы хотите оставить вращение на неопределённое время сделайте так:

M0       нажимаете по кадровую обработку

S500 M3

M0

Отжимаете по кадровую обработку, пуск.

3 Если вы хотите вращать шпиндель без выполнения программы до нажатия клавиши, попробуйте сделать примерно так:

N100 G97 S500 M3

G4 X3.

S500

G4 X3.

/M99 P110

M99 P100

N110

М0

Перед запуском программы активируйте кнопку пропуск кадра, фрагмент программы должен по идее зациклиться, когда поработаете, НАПИЛЬНИКОМ :) , отменяете пропуск кадра. После останова снова нажимаете, активируйте пропуск кадра, а затем пуск программы.

Что вы там на станке с ЧПУ напильником делаете? Может лучше программу подредактировать и все кромки притупить? Да и резьбу метчиком ЧПУ без проблем делает.

Третий вариант сам никогда не пробовал.

 

 

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 09.09.2019 в 14:18, GetUpAndJump сказал:

Когда СЧПУ читает код М00, то происходит так называемый запрограммированный останов. Все осевые перемещения останавливаются и возобновляются лишь после того, как оператор станка нажмет клавишу Старт цикла на панели УЧПУ. При этом шпиндель продолжает вращаться, и другие функции остаются активными. Если оператор станка нажимает клавишу Старт цикла, то выполнение программы будет продолжено с кадра, следующего за М00. 
 Для того чтобы безопасно удалить стружку из зоны обработки или снять ее со сверла, необходимо остановить шпиндель. То есть перед командой М00 нужно указать код выключения вращения шпинделя М05. Однако не забудьте снова включить шпиндель, иначе инструмент будет перемещаться без вращения, что приведет к его поломке.

.

нужно попробовать. но думаю что шпиндель остановится.

Инструмент не будет перемещаться без оборотов. По крайней мере на G1,G2,G3...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 09.09.2019 в 09:27, andre_77 сказал:

1 Если вы хотите оставить вращение шпинделя на определённое время сделайте так:

S500 M3

G4 X20.  выдержка времени 20 секунд.

 

2 Если вы хотите оставить вращение на неопределённое время сделайте так:

M0       нажимаете по кадровую обработку

S500 M3

M0

Отжимаете по кадровую обработку, пуск.

3 Если вы хотите вращать шпиндель без выполнения программы до нажатия клавиши, попробуйте сделать примерно так:

N100 G97 S500 M3

G4 X3.

S500

G4 X3.

/M99 P110

M99 P100

N110

М0

Перед запуском программы активируйте кнопку пропуск кадра, фрагмент программы должен по идее зациклиться, когда поработаете, НАПИЛЬНИКОМ :) , отменяете пропуск кадра. После останова снова нажимаете, активируйте пропуск кадра, а затем пуск программы.

Что вы там на станке с ЧПУ напильником делаете? Может лучше программу подредактировать и все кромки притупить? Да и резьбу метчиком ЧПУ без проблем делает.

Третий вариант сам никогда не пробовал.

 

 

 

 

 

Слишком замудрено.

Проще после М00 и выполнения всех рукастых махинаций начать обработку после этого кадра-паузы.

И не нужно мусорить в программе

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 месяцев спустя...

Ребята проблема в том что м00 отробатывает станок останавливается  но цикол старт светится зелёным, и дальше жмеш цикол старт и не чо не происходит  не отрабатывает м00. Есть мысли как зделать так чтоб срабатывал м00,? Станок daewoo puma 2500y, fanuc 18i 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает. 
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006. 
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться   
    • Bot
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.  
    • Bot
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
×
×
  • Создать...