Добрый день, уважаемые форумчане.

На станке VDL-1000 со стойкой Fanuc Mate 0i-MC накрылся датчик ограничения хода (HARD LIMIT) по оси X, он же служит для выхода станка в референты. Поставка нового 7-8 недель. Возможно ли заставить станок работать без него?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


@Metal_Cutter Что за датчик такой хитрый, что замены ему не найти? Может не датчик, а блок механических концевиков. Не может быть, чтобы на ограничение хода по оси и на референт был один и тот же датчик. Я на днях выставлял нули на VDL-600A, там вообще не было ни концевиков ограничения хода, ни референтных. Датчики стоят абсолютные и позиция хранится за счёт батареек. Но несмотря на всё это присутствует кнопка выхода в нули, которая просто разводит оси по машинным нулям, которые можно задать в любом месте. Может и Вашем случае тоже самое и Вам не обязательно выводить станок в 0. Что у Вас в параметре 1815 бит 5 (APC) стоит? Если 1, то датчики у Вас абсолютные.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Хотя нет, похоже я ошибаюсь, и с абсолютными датчиками выходят в нули. Вот прикладываю документ в котором Вам нужно попробовать настроить станок по пункту 5.3 - референс без кулачков (non-dog)

https://drop.me/aL9RNA

Позицию выбирайте сами, но после этого придётся перенастроить программные ограничения по осям

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@boomeeeer Концевик на фото, который ближний. Если я изменю бит 5 на 1, будет ли станок работать без датчика?

IMG_20190826_101602_BEAUTY.jpg

IMG_20190826_101513_BEAUTY.jpg

@boomeeeer Спасибо, буду пробовать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Metal_Cutter Да, похоже не Ваш случай. Что там могло сломаться, на вид вы их не расколотили? Вскройте корпус, внутри стоит обычный микропереключатель, такие в разной технике можно найти, в микроволновках, холодильниках и т.д., т.е. их можно купить в любом магаине электроники. Внутри там что-то типа таких микриков - https://purelogic.ru/catalog/elektrotekhnika/knopki_pedali_tumblery_i_kontseviki/mikropereklyuchateli_i_kontseviki/ , только у нас в радиодеталях их по 30 руб/шт продают

 

P.S. Либо поменяйти ближний с дальним местами и в шкафу переключите на входах. Будете работать пока без хард лимита, просто аккуратнее при составлении программы будьте.

 

P.P.S. Если у Вас в 1815#5 стоит 0, то у датчик у вас не абсолютный

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Линейки могут стоять и абсолютные, а использоваться как инкрементные. Есть у нас пара одинаковых станков, тайванцы, Acceler, линейки на обоих одинаковые, но на первом используются только в инкрементальном режиме, на другом тайванцы видимо что-то в мозгах накопили, поставили батарейки, положение запоминает, но режим все равно сделали псевдо-абсолютный, с обязательным выходом в референт.

Конечники - тут @boomeeeer  абсолютно прав, ремонт копеечный, только вот повторяемость срабатывания должна быть хорошей, иначе, если разброс значений превысит шаг измерительной системы, можно получить смещение референта, если наладчик не проверит - последствия хреновы. Обычно на референт ставят микрики получше, чем в обычных конечниках на лимит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@boomeeeer Электронщики сказали, что он залит и не разборный. За совет поменять их местами предложу им. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Metal_Cutter сказал:

@boomeeeer Электронщики сказали, что он залит и не разборный. За совет поменять их местами предложу им. Спасибо.

Понятно. Китайцы много модификаций таких датчиков клепают и мне попадался разборный. Даже на немецких концевиках ф.Baluff внутри похожие микрики стояли.

1 час назад, Anat2015 сказал:

Линейки могут стоять и абсолютные, а использоваться как инкрементные.

Тогда от автора ждём фото энкодера с неисправной оси. Но на этом стаке точно линеек нет, я на днях у аналогичной VDL-ки нули выставлял. У этой просто рабочее поле размером отличается, остальное всё одинаковое. Я кстати ещё ни на одном китайце не видел прямой измерительной системы - линейки. Обычно они обходятся только датчиком на моторе, в отличии от тех же немцев, где линейки на станке - это обычное дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, Anat2015 сказал:

но режим все равно сделали псевдо-абсолютный, с обязательным выходом в референт.

Для того что-б линейка проскочила несколько реферных точек и нашла нулевую

 

34 минуты назад, boomeeeer сказал:

ждём фото энкодера с неисправной оси.

Зачем ? Вы будете дистанционно переконфигурировать ЧПУ ?

Если даже автор  темы не электронщик

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey2147 сказал:

Зачем ? Вы будете дистанционно переконфигурировать ЧПУ ?

Если даже автор  темы не электронщик

Пока просто для интереса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только нашел время заняться станком. Подошел, включил, а он заработал. Ничего менять в параметрах не пришлось. Правда до этого просил электронщика проработать вопрос по замене одного датчика другим, он сообщил, что не возможно. Может что пошевелил.

Спасибо всем кто откликнулся, особенно @boomeeeer

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Использовать  любой советский датчик с колёсным диском , сравнимый по ходу нажатия . Делая переходные пластины 

и новый кронштейн крепления датчиков . Это Вы же конструкторы . У меня с такой задачей электрики разбираются .

Да просто" залипнуть" он может .По скверной эмульсии.  

Но с троечку новых с "Али"- заказывайте . Плюс другую станочную мелочь .

Изменено пользователем Мастеровой
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выход из строя таких датчиков всегда начинается с 1 отказа, потом (с интервалом до полугода) будет через раз, пока совсем не откажет. Поэтому лучше иметь в запасе. А менять местами не получится. Один из них - EMG, а другой референтный (замедления). Если неисправным будет референтный, станок не выйдет в ноль. А если аварийный - не будет готовности приводов вообще. По крайней мере у нас так было на станке с инкрементальным энкодером.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, belkina сказал:

А менять местами не получится. Один из них - EMG, а другой референтный (замедления). Если неисправным будет референтный, станок не выйдет в ноль. А если аварийный - не будет готовности приводов вообще. По крайней мере у нас так было на станке с инкрементальным энкодером.

 

Обычно такие датчики имеют и НО и НЗ контакты, поэтому нужно смотреть на тип датчика и схему. Менять надо не только сами датчики, но и их подключение к плате ввода вывода. Но раз электрики сказали, что невозможно, то наверное каждый датчик имеет только один тип контакта, НЗ - для хард лимита, НО - для референса.

tmaztz.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По обозначениям на фото - самый обычный  трёхконтактный переключаемый  конечный датчик . 

Таких " Хоть пруд пруди , хоть огород городи"... Менять на ближайший по ходу советский аналог .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В поиске набрать "Путевой выключатель" и выбирать из огромной массы. В любом электротехническом магазине они всегда есть в наличии

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

Но раз электрики сказали, что невозможно,

Они имели ввиду видимо то, что лично им невозможно выполнить работу электрика 3 разряда...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...