Перейти к публикации

840d sl не работает NCU


Рекомендованные сообщения

Добрый день. При подаче питания на NCU 710.3 PN загораются все светодиодные индикаторы (оранжевым), на цифровом горит 8. Вентилятор включается на некоторое время. Кто знает, что это может быть? Это конец?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Начало вашей диагностики.

Сдёрните всё навесное.

Закоротите ионистор.

Если непонятно что я сказал- вызовите мастера.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ионисторы разрядили. После включения ничего не изменилось. Загораются оранжевым все светодиоды, индикатор - 8, стартует вентилятор. Все так и висит. NCU снят (на столе). Нажимаешь на кнопку сброса - RDY загорается красным, затем опять оранжевым.

Изменено пользователем nicss
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно тут есть контроль оборотов вентилятора, если вентилятор не разгоняется до номинала, пойдет ошибка. Во всяком случае, если мне не изменяет память, в NCU Sinumerik-840D такое присутствует. Попробуйте все-таки заменить вентилятор.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовали - не помогает. Ставили другой блок вентилятора (с рабочего NCU). При включении вентилятор включается, разгоняется (довольно сильно) - потом останавливается. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @nicss !

Когда горят все рыжие индикаторы и 8, может быть одно из трех

1) Вентилятор вышел из строя - это уже обсуждали.

2) NCU вышло из строя - желательно проверить на стенде.

3) CF-карта вышла из строя

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2) стенда нет никакого (да и не знаем как)

3) как проверить карту ? Можно ли вставить из аналогичного NCU? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @nicss !

Хочу уточнить. Есть ли у Вас рабочие ПРОВЕРЕННЫЕ архивы NC и PLC? Станок рабочий, выпускал готовую продукцию? Что предшествовало описанной ситуации? Станок на гарантии?

2) Я имел ввиду обратиться в техподдержку Сименса или его партнера для тестирования. Где находится станок?

3) Карту пока не трогать. Другой станок аналогичен?

Приведите фото экрана СРАЗУ после загрузки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, nicss сказал:

2) стенда нет никакого (да и не знаем как)

3) как проверить карту ? Можно ли вставить из аналогичного NCU? 

Я на 810D на станках Шпиннер тусовал их по всякому, проблем не было

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Прежде чем давать совет, надо попытаться разобраться в причине.

У Вас, по всей видимости  810D pl c NCU 5хх и картой PCIMCIA- картой. Там другой принцип.

Здесь NCU 7xx c CF-картой. Есть особенности работы, например есть дополнительные  лицензионные опции и т.д. Если её вывести из строя, то можно восстановить только через Сименс.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, David123 сказал:

Прежде чем давать совет,

Ну да, виноват, я написал потом заметил, что тут SL, 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это металлообрабатывающий центр HB-800, 6 осей (производства Тайвань).  Гарантии уже нет. Находится в Беларуси. 

Поломка случилась во время нарезания резьбы в детали в 2.00.

После загрузки:

IMG_20190716_022337.jpg.d1fbefb89fca96db73c16f82e60fb8c3.jpg

 

Вкладка - список ошибок с расшифровкой

IMG_20190716_022901.jpg.c66cfefe63ea4992b0b9421aeaea0db9.jpg

 

Буфер сообщений (снизу вверх)

Буфер.txt

Изменено пользователем nicss
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @nicss , как-то не принято здесь в незакрытую тему лезть со своей проблемой, открывать надо новую.

А у вас, что-то с блоком питания приводов, 100% нагрузки шпинделя показывает - датчик тока? Свет не моргал при работе?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @nicss !

1) По гарантии. Для информации. Станок, как правило имеет гарантию 1 год. Аппаратура Сименса от 2 лет.

2) На фото, после номера ошибки имеет место символ "стрелочка вниз". Это признак тог, что одновременно есть несколько ошибок и/или сообщений. Полный их список в области ДИАГНОСТИКА. Приведите фото этой области с текущими ошибками и/ли сообщениями. Понятен их смысл? См. документ Сименса РУКОВОДСТВО ПО ДИАГНОСТИКЕ.

3) Посмотрите и приведите фото  области ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ => КОНФИГУРАЦИЯ СТАНКА. Совпадает ли она с текущей. Вы не ответили на вопрос по архивам. Доставали ли Вы CF-карту? 

4) В Минске есть фирма "Ситек Комплект". Не знаю как сейчас, но в своё время там работали грамотные ребята. Ранее они (SITEK.BY) были официальными партнерами Siemens AG. Вот у них стенд для тестирования должен быть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @David123

В приложении к письму @nicss  есть файл буфер.txt, вот там и находится весь журнал ошибок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Anat2015 !

Спасибо за подсказку, я видел. Но меня интересуют ВСЕ ТЕКУЩИЕ ошибки (НЕ СОДЕРЖИМОЕ БУФЕРА) и/или сообщения появившиеся СРАЗУ после окончания загрузки системы (НИ КАКОЙ СБРОС НЕ ДЕЛАТЬ)  и самое главное понятны ли они автору темы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, David123 сказал:

 и самое главное понятны ли они автору темы?

Боюсь, что не все.

Мне кажется, первопричина была в этом:

  16.07.19         16.07.19      206200  DP003.Ведомый003: SLM_3.3:2 (2) :
   02:00:57.241     02:03:06.202              Устройство
                                              питания: выпадение одной или нескольких фаз сети.

Сбой по питанию, остальное - следствие.

Автору еще повезло, что станок без "Safety Integrated" (судя по журналу), вот тогда то точно запутались бы в огромной куче ошибок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, первопричина была в 2.00. Далее уже пришел наладчик, выключали, включали, пытались что-то сделать (не знаю что :sad:). А утром уже мы обнаружили что само ЧПУ не грузится (все индик. оранжевые и 8). Была похожая ситуация на форуме -http://cccp3d.ru/topic/93488-sinumerik-840-d-sl-ошибка-120202/#comment-919950  , в конце тоже все индик. оранжевые и 8.

Похоже, что какой то сбой по питанию прибил само ЧПУ. Было подозрение на немного вздутый конденсатор на плате чпу - подкинули другой - не помогло.

Карту наши товарищи все таки всунули в рабочее чпу, станок не работает с ней (rdy - красный, stop и  su/pf попеременно моргают красным, цифровой индикатор 1-о-r-2 по кругу). Но чпу не виснет на всех оранжевых и 8. (затем вставили родную карту и все заработало без проблем) 

С  Ситек ом связались, начальство будет что-то решать.  (они кстати сказали, что неисправность карты очень-очень маловероятна, если только по ней молотком не стучали)

Спасибо, отпишусь что скажет ситек.

Изменено пользователем nicss
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @nicss !

По ссылке на форуме - NCU вышло из строя. Организация нашла специалиста, он отремонтировал и станок работает.

Я Вам привел три основные причины описанной ситуацией (8 и горят все рыжие индикаторы на NCU). Что касается карты, я Вас просил не трогать. 

И еще совет. Если определится неработоспособность NCU и Вам откажут в ремонте и будут предлагать купить новое, попытайте найти специалиста по ремонту. А если и это не выйдет, то в договоре на покупку нового NCU укажите с проверкой на стойке и пусть сам продавец его установит и проверит работоспособность СЧПУ. И не забудьте о гарантии.

Странное заявление "спеца" с Ситека по поводу карты и молотка. Меня всегда настораживают такие "выводы". 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andrey2147
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • Guhl
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
    • gudstartup
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет. 
    • Bot
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся. 
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...  
    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
×
×
  • Создать...