Pavel_AMD

Тепловой расчет строения Flow Simulation

4 posts in this topic

Pinned posts

ID: 1   Posted

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Имеется упрощенная модель одноэтажного строения ( стены, двери, окна, отверстия для вентиляции и радиаторы ). Необходимо выполнить тепловой расчет, какое количество радиаторов смогут обогреть здание при определенной окружающей температуре.  Какой расчет нужно задавать для теплового расчета, внешний или внутренний? С чего вообще начать данный расчет? Есть ли какие то видео уроки именно по зданиям?

Share this post


Link to post
Share on other sites


UnPinned posts

ID: 2   Posted

у Алямовского в книжке была как-то задача расчета теплового сопротивления стеклопакета. Можно ее найти и почитать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ID: 3   Posted

В 02.07.2019 в 09:07, Pavel_AMD сказал:

С чего вообще начать данный расчет?

С одномерного расчета на коленке. 

Если набрать в гугл "теплопередача через многослойную стенку", то получится прочитать много интересного.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ID: 4   Posted

Гугл, всеми так любимый, ничего не находит, смысл и логика расчетов понятна, а вот как ее правильно реализовать во Flow Simulation, это уже совершенно другой вопрос. 

У Алямовского имеется расчет, вроде более-менее доходчивый, спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • student07
      @karachun подскажите, пожалуйста, по 37 посту
    • student07
      Подскажите, пожалуйста. Во флоусим исследовал давление жидкости в цистерне при продольной перегрузке. Модель твердотельная (но в модельке, для дальнейшего стат исследования, дополнительно сделал поверхности (чтоб сетка была лучше, т.е в сетке твердотельной модели был 1 элемент в сечении стенки (над бы 5))). Во флоу нашел нужное давление и все такое -> экспортировал результат в Симулейшн -> исключил из расчета твердые тела, включая и жидкость, оставив поверхности., создал сетку (как видно по второй картинке - сетка на поверхности) -> дальше перенес давления из файла с результатами -> запуск и ошибка (на скрине). Есть какой-то вариант обойти этот момент? 
    • piden
    • verddan
      Так это уже другой метод совсем) метод намотки. Я его тоже рассматривал https://prnt.sc/q5zbyl Но мне для дисера нужен именно метод обкатки, хоть я тоже уже сомневаюсь в качестве гиба этим способом.
    • Hitchok
      Можно видео или фото? Не совсем понятно в чем проблема. Можно в личку.
    • Hitchok
      Правка листа до обработки не предотвратит возникновение новых внутренних напряжений в листе (приводящих к деформации листа) во время вырубки.  
    • co11ins
      а я про что?
    • Валерий.
      Доброго времени суток! Столкнулись с такой проблемой : Станок Trumpf trumatic 260 R (Bosch CC300)  при запуске выходит в референтную точку, отрабатывает (демонстрирует возможность) захват инструмента и становится в положение готовности к работе. После ввода и запуска программы пресс просит установить необходимый инструмент, опускаем стол, вставляем оснастку - никакой реакции, индикатор нажатия кнопки зажима на стойке в шкафу загорается, но ничего не происходит (((  Никаких ошибок при этом станок не выдаёт.  Несколько раз приезжал специалист по этим станкам, но дело не движется (((. Просьба откликнуться тем, кто знаком с такими станками и данной неисправностью и может помочь с ремонтом на возмездной основе, а то пляшем вокруг него уже не первый месяц: что-то меняли , что-то перебирали, толку никакого, не хочет работать немчура (((. 
    • MFS
      А цикл 800 поддерживается стойкой?
    • Nick March
      суперская поделка!!!! тебя в Siemens не пригласили???