Перейти к публикации

ЧПУ не видит кн.Пуск


Рекомендованные сообщения

Уважаемый @andrey2147 !

Вы уверены, что на станке

1)  PCU-20 с HDD (с жестким диском)

2) NCU 810 D

3) Есть физически контроллер S7-200

 

Советую разобраться  по документации Сименса, что такое OP, PCU, MCP,  и их функции. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Большое спасибо за совет,

Я в теме фанука, когда глупые вопросы задают так-же отвечаю.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый  @andrey2147 !

Согласно фото у Вас 

- PCU50 c панелью оператора OP032s

- панель управления станком типа MCP310

Так же полезно знать версии HMI и NCU. Это можно посмотреть здесь

MENU SELECT=>ДИАГНОСТИКА=>СЕРВ.ДАНН.=>ВЕРСИЯ

И еше программируемый логический контроллер (PLC) конструктивно находится в NCU. И точный его тип зависит от выбранного NCU.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вы скажите, пожалуйста, зачем знать точно марки панелей?

Предполагаете что: 1. адрес кнопки другой ( не I1.7 )

                               2. она заблокирована логикой.

Я уже писал что есть другой станок этой фирмы ( DMG) там адрес  I1.7 работает, стоповая I0.7.

Нашёл старое фото там при загрузке лед мигает над кн пуск, а теперь не мигает.

Осталось только попробовать другую панель на шину повесить.

 

 

P1250184.JPG

84.jpg

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько я помню, во время пуска проходит типа самодиагностика, и светодиоды всех кнопок должны светиться. Но могу и ошибаться, может есть исключения...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если всё-таки померла панель OP032S (в части кнопки )

можно-ли  кнопку через Степ7 перепрограммировать на обычную контактную и прицепить на свободный вход .?

Или не позволит структура логики.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Точно определив модель МСР, можно точно найти полное техническое описание панели и в том числе ТОЧНУЮ адресацию кнопок, переключателей (входов) и индикаторов (выходов), состояние интерфейсных кабелей.

Я много раз просил проверить соответствие и работоспособность других кнопок МСР, 

1) невозможно, если остальные адреса соответствуют таблице в документе.

2) Возможно, можно проверить имея проект электроавтоматики.

Хочу уточнить, приведенные фото с разных станков, если с одного и того же, то чем отличается момент съемки.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, David123 сказал:

Я много раз просил проверить соответствие и работоспособность других кнопок МСР,

Я уже писал  что в приведённой книге есть таблица адресов но нет картинки панели с этими адресами, те кнопки что имеют адреса от сименса я проверил и выделил зелёной рамкой , кнопки от производителя как я могу проверить, если нет картинки с их расположением ( или я не нашёл ). Например Если на кнопке написано  { DECKEL MAHO} ,то что мне забивать в диагностике?.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Только что, David123 сказал:

Хочу уточнить, приведенные фото с разных станков, если с одного и того же, то чем отличается момент съемки.

Фото одного станка до поломки и после. 

 

4.jpg

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Пока я писал ответ, пришло еще одно Ваше послание.

И еше раз, согласно фото у Вас PCU50 с OP032S - это специальный промышленный компьютер с клавиатурой и монитором (собственно единый блок который называется панелью оператора - OP032S  аналог OP010S). Он служит для связи СЧПУ с человеком (MMC).

МСР - панель управление станком. Она управляется через программу PLC через обслуживание входов/выходов. 

Не путайте ОР и МСР - у этих панелей разные функции.

И еще в библиотеке Сименса для Синумерика  есть типовые библиотечные  функции  (FС) электроавтоматики для обслуживания панелей управления фирмы Сименс. Основное для них типовая адресация.

Уважаемый @andrey2147 !

Приведенное фото - это свободно программируемые кнопка и индикатор. Их обслуживает программа электроавтоматики конкретного станка. Вот для определения их адресов нужно знать тип МСР.

Есть ли у Вас проект(не архив) PLC станка?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, проекта нет и адаптера нет, куплю обязательно после этого случая,

пока нет адаптера

Буду делать  :1. попробую  подцепить  панель с соседнего станка

                      2.ещё раз промывка, чистка моей панели

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Еще раз. В документе КОМПОНЕНТЫ приведены несколько панелей оператора, для каждой панели дано полное техническое описание, в том числе таблица адресов кнопок, переключателя (процентовщика скорости подачи), положение ключа  и.д. (входа) и индикаторов (выходов).

Мой основной вопрос. Все остальные входа/выхода , кроме ПУСКА ЧПУ работают?

Вам понятен смысл свободно программируемых кнопок и LED.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Мои вопросы остаются в силе. Жду ответа.

Если эа основу взять таблицы входов/выходов в документе КОМПОНЕНТЫ гл. 25.3.3 стр 573-574, то

Кнопка NC stari - вход с адресом I1.7 (Е1.7)

Индикатор NC start - выход Q1.7 (А1.7). Можно включить этот индикатор, записав по этому адресу 1 через область ДИАГНОСТИКА PLC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока нечего добавить.повторю что я не могу определить адреса кнопок от станкостроителя т к нет MAP.ADRESS (так это у фанука называется ) т е картинки с расположением кнопок на пульте.

...........Жду пока купится паяльная станция и лампа-лупа. 

3 часа назад, David123 сказал:

Можно включить этот индикатор,

Включить можно но он сбросится т к логика активна. а как остановить PLC ср-ми HMI  я не знаю. может подскажите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

И еще раз  И еще рвз

Есть документ КОМПОНЕНТЫ.

На основе этого документа и шильдика на панели управления станком (см. пример на стр. 661, гл. 25.2.2) можно ТОЧНО определить Вашу МСР. В этом документе есть полное техническое описание МСР - фото, вспомогательные картинки, схема расположения и описания интерфейсов (распиновка разъемов). расположение кнопок и индикаторов (в том числе и свободно программируемых) т.д. В том числе и для каждой МСР приведена ТОЧНАЯ таблица входо и выходов (см. пример на стр 673-674, гл.25.3.3). Вам понятен смысл этой таблицы?

Я Вас просил проверить работу других кнопок и индикаторов, кроме ПУСК ЧПУ (NC start). Их соответствие таблицы. Какой результат?

Просил проверить индикатор ПУСК ЧПУ. Ясно как это сделать? Это сделать в JOG и переключатель процента подачи установить на 0. На всякий случай.

И еще. Если сделать стоп PLC, то через HMI не будет отражается реальное состояние входов и выходов. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andrey2147 !

Заранее прошу прошение за критику, на мой взгляд конструктивную.

Я за более чем полувековую практику встречал умельцев "золотые ручки" (пишу это без иронии), которым без разницы что ремонтировать - самолеты, станки, СЧПУ и т.д. Но прежде чем лесть с паяльником в старую надежную немецкую технику, нужно было всё проверить и оттестировать, дабы вся основная документация у Вас есть.

Однако, успехов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В былые годы IM151 с микрушками от самсунг на мах чинил.

.........................

Не люблю самсунг, всегда брал ТВ от LG, тут дёрнуло купил ТВ отСамса, и пожалел.

3 часа назад, David123 сказал:

в старую надежную немецкую технику

Не смешите меня,особенно после эпопей с PCU-50.

Да и IGBT модули сами по себе вылетают.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@David123 Большое спасибо за помощь,

пропаял плату - кнопка и светодиод заработали

сверху на контактные площадки была прижата резинка

под ней пошла коррозия, фото прилагаю.

1.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве.
    • Anat2015
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
    • Anat2015
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
    • Anat2015
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %  
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
    • mannul
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:    
×
×
  • Создать...