Товарищи, помогите с проблемой. К нам приехал новый старый станок Doosan Lynx 220 lm со стойкой Fanuc i series. При начале вращения шпинделя выскакивает ошибка 2193 safety switch unlocked и вращение прекращается. Подскажите куда копать и что делать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


В станочную документацию . Это не ошибка привода , а ошибка станка . 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

закрой двери

проверь на месте ли измерительинструмента

 

 

Изменено пользователем alex0800
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, alex0800 сказал:

закрой двери

проверь на месте ли измерительинструмента

 

 

Проверю в понедельник. Спасибо за совет.

1 час назад, andrey2147 сказал:

Мастера вызвать.

Этот форум служит не для того, что бы давать подобные советы. Здесь люди делятся своим опытом в решении проблем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 19.01.2019 в 19:56, cheb_volk сказал:

Этот форум служит не для того, что бы давать подобные советы. Здесь люди делятся своим опытом в решении проблем.

А что перевести с английского гуглом "Выключатель безопасности разблокирован" и пробежаться по станку проверить все красные замки на дверках не догадались ? Ну и грибки заодно.

Первое действие ремонтника.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Первое действие ремонтника.

Извините, не ремонтник. Ремонтник сказал, что на станке выскакивает ошибка, я разместил об этом пост.

Спасибо Vengeance, показал ваще сообщение, через минут 10 прибежал довольный ремонтник и сообщил, что всё заработало.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 лет спустя...
21.01.2019 в 14:44, cheb_volk сказал:

Извините, не ремонтник. Ремонтник сказал, что на станке выскакивает ошибка, я разместил об этом пост.

Спасибо Vengeance, показал ваще сообщение, через минут 10 прибежал довольный ремонтник и сообщил, что всё заработало.

DOOSAN Puma V8300 Ошибка 2193

Дополняю, в замке двери 4 группы NO контактов, 11-12, 21-22, 31-32, 41-42. На нечётные подаётся 24В, с чётных снимаем 24В при закрытых дверях. Отсутствие контакта между 21-22 приводит к ошибке 2193 т.к. отсутствует Safety Switch сигнал SL12B? который идёт на плату коммуникации на разъём XTBL1. Можно поставить перемычку на этом разъёме между 1L+ и SL12B, станок не проверяет NO состояние при открытых дверях.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

https://www.manualslib.com/manual/3008763/Doosan-F30i-Series.html?page=191#manual

Тут описание проблемы, общее, без конкретики в моём станке книга со схемами лист 08051/1-2

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...