Перейти к публикации

Помогите люди добрые, привезли MPS (Multi Pallet System) на базе Sinumerik 840 D


Рекомендованные сообщения

В общем, привезли станок со сменщиком палет, ни курсов ни номральной документации, только станок, и сказали мол разберайтесь сами. До этого работали на sinumerik 840 обычные ГОЦы без сменщика, все просто и понятно, единственное, смена палет производилась с помощью подпрограммы "movepallet" как я понял на том станке такой программы нет, и производится смена палет через Н90= и номер палеты, как я понял. Ну дело в том, что я пытался развернуть палеты с помощью Н90, предварительно вернув палету в исходное положение и использовав М89 и М10, но смены не произошло т.к. станок не разжал палеты, и выдал ошибку. оси обзываются в системе как Х3 У3 В3, но я пробовал в MDI прописать "G0 B3=180" но мне выбило ошибку по типу "не активен трансфер" или что-то в этом роде "русского языка нет". В общем, если у кого либо вдруг, есть хоть какая-то информация по управлению этим чудом инженерной идеи, буду безмерно благодарен. 

Коллеги с другого завода скинули файл по запуску MPSB65, и них все команды прописаны в R переменных, по типу R80==11 (сменщик становится в позицию для смены колонны 3) к примеру, все это конечно классно, но  у нас все подругому, и описания R переменных нет, (хотя они забиты) гадать какая переменная за что отвечает, эт осильно, хотелось бы переписать их, но я даже не могу в MDI переместить оси куда мне нужно. 

Изменено пользователем by_ez
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


А связаться с производителем или его представителями для получения документации не пробовали? Многие помогают, иногда даже безвозмездно)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, vl_cnc сказал:

А связаться с производителем или его представителями для получения документации не пробовали? Многие помогают, иногда даже безвозмездно)

Связывались, пока ответа нет (станок перекупили б/у с германии).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @by_ez !

Хочу уточнить

1) О каком станке идет речь?

2) Какое УЧПУ - укажите после номера какие буквы.

3) После включения станка на экране есть ошибки? Если да, приведите фото области СТАНОК и если ошибок несколько, фото области ДИАГНОСТИКА.

4) Оси в ручном режиме двигаются?

5) Как смена WCS/MCS влияет на название осей.

6)  На станке многоканальная работа?

7) Приведите номер и полный текст ошибки (без перевода), связанный с активным трансфером. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, by_ez сказал:

буду безмерно благодарен. 

Будьте благодарны своим эффективным менеджерам, покупающим сложное технологическое оборудование без документации и возможности техподдержки. Типичный для России случай... Халява, откат, просто тупость, или все вместе - а дерьмо разгребать обслуге.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, David123 сказал:

Уважаемый @by_ez !

Хочу уточнить

1) О каком станке идет речь?

2) Какое УЧПУ - укажите после номера какие буквы.

3) После включения станка на экране есть ошибки? Если да, приведите фото области СТАНОК и если ошибок несколько, фото области ДИАГНОСТИКА.

4) Оси в ручном режиме двигаются?

5) Как смена WCS/MCS влияет на название осей.

6)  На станке многоканальная работа?

7) Приведите номер и полный текст ошибки (без перевода), связанный с активным трансфером. 

1) Huller Hille nbh 95

2) 840 D

3)https://ibb.co/V3HcfPS
https://ibb.co/3S19jbG
https://ibb.co/6w5sYFS

4) Да (но только через menu) на самой стойке, осей нет.

5) При смене WCS/MCS название осей не изменяется

6) Да

7) 14101 Channel 1 block orientation transfomation not active 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Anat2015 PL

Получилось поменять столы в станке с помощью команды H90=2 M89 M10 M42, после чего манипулятор поставил стол со станка на место "3", в системе это показало, но по факту, не каких действий он не совершил. И Место "3" было уже занято.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @by_ez !

В области ПУСКО-НАЛАДКА дана конфигурация станка. Даны номера осей, их СТАНОЧНЫЕ имена, типы, номер канала, где ось используется, ... Работайте с Х3 в том канале, где она описана.

Вам понятны ошибки, которые даны на первом и втором фото, их причина и как их исправить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@David123 С ошибками понятно. насчет области ПУСКО-НАЛАДКА не совсем, вся документация которая пришла со станком на немецком языке, перевели, она не полная, нет ни слова про настройку и запуск сменщика палет. При переключении каналов, канал с X3 Y3 B3 не отображается, есть канал рабочей зоны, и канал зоны инструмента. Пробовали переключаться с помощью команды sys_cha1; sys_cha2; но тоже без успешно, выбивает ошибки о не разжатой палеты, мол он не может ее в автомате разжать. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ува!жаемый @by_ez!

Напомню. На панели оператора (OP) Для хождения по дереву меню в доль экрана есть 8 горизонтальных (HS1-HS8) и 8 вертикальных  (VS1-VS8) функциональных клавиш. Для того, чтобы попасть в экран конфигурации станка, нужно:

MENU SELECT => (VS6) ПУСКО-НАЛАДКА.

Чтобы перейти в экран следующего канала. необходимо нажать функциональную клавишу (стрелки вниз) правее клавиши CANCEL.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать. 
    • andrey2147
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • Guhl
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
    • gudstartup
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет. 
    • Bot
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся. 
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...  
×
×
  • Создать...