Перейти к публикации

пост конфигуратор


museok

Рекомендованные сообщения

Всем привет, попробовал тут составить пост через конфигуратор постпроцессора.

получилось следующее- пост рабочий, делал под siemens 840 для dmu80evo, cycle800 и traori отрабатывает как нужно.

Теперь появилось необходимость подкрутить под привычный вид, и тут повылазили неприятные моменты которые хотелось бы решить 

По умолчанию стоит вызов инструмента но номеру, а хочется по имени естественно с предвызовом. Имеем проблему такую - при вызове по номеру инструмента все идет хорошо, а если меняю на вызов по имени происходит следующее - первый инструмент вызывается второй предвызывается , доходит до момента когда должен взяться 2й инструмент и предвызваться 3й выдает следующее:

это первый и второй инструмент

 N16 G153 G0 Z-1. D0
N18 G153 X-5. Y-5.
N20 T="FREZA_D12" M6
N22 T="FREZA_D8"
N24 CYCLE832(_camtolerance,0)
N26 G54
N28 G153 G0 Z-1. D0
N30 CYCLE800(1,"DMG",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0)
N32 X0.625 Y21.816 Z10. S12000 D1 M3

 

а это второй и третий

MSG("ADAPTIVE_MILLING_2 , Tool : FREZA_D8")

N3486 _camtolerance=0.1

                                                                          где вызов ?
N3488 M6
N3490 T="GRIBOK_D12_L45"
N3492 CYCLE832(_camtolerance,0)
N3494 G54
N3496 G153 G0 Z-1. D0
N3498 CYCLE800(1,"DMG",0,57,0,0,0,0,90,0,0,0,0,1,0)

 

настройки перепробовал все куда копать просто не в курсе 

 

сам пост на гугл диске https://drive.google.com/file/d/1jE2haZfHEbv-4k29OmrFnFLi1TD-09Wl/view?usp=sharing

 

прошу помощи в этом вопросе

1.png

3.png

4.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


42 минуты назад, museok сказал:

Мда ответов масса ))

Не всё так просто. 

 

Цитата

let me follow up on the open points:

 

Is this a new and separately licensed product? To get the point of my question; Will this cost us more?

This is a seperately licensed product, that is correct, and it comes in three licenses:

  • Basic, is free for everyone and includes the executing of posts and minimal UI adjustments.
  • Adv, will give you all the UI settings and the option to create new posts.
  • Full,  will allow you to customize your post using Tcl (also including the Adv features).

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, grOOmi сказал:

Не всё так просто. 

 

 

итог его не подправить, так я понимаю?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я может быть скажу глупость, но ты же уже сделал предвыбор инструмента и по команде М6 2-й инструмент будет взят в шпиндель а третий предвыбран.

Или что-то не так? С момента выбора первого инструмента и предвыбора второго никаких действий с регистром Т не было, и по команде М6 все должно аккуратно произойти......

Или я неправ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Ug_user сказал:

Я может быть скажу глупость, но ты же уже сделал предвыбор инструмента и по команде М6 2-й инструмент будет взят в шпиндель а третий предвыбран.

Или что-то не так? С момента выбора первого инструмента и предвыбора второго никаких действий с регистром Т не было, и по команде М6 все должно аккуратно произойти......

Или я неправ?

так вот нет станок проглатывает м06 подготавливает третий инструмент и продолжает программу как будто он сменил инструмент , а фактически этого не произошло

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, museok сказал:

так вот нет станок проглатывает м06 подготавливает третий инструмент и продолжает программу как будто он сменил инструмент

А через Custom procedure пробовали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, grOOmi сказал:

А через Custom procedure пробовали?

да, пробывал , не помогает

и как я понял там процедуры с постбилдером отличаются 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
56 минут назад, museok сказал:

как я понял там процедуры с постбилдером отличаются

А чем PB не устраивает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, grOOmi сказал:

А чем PB не устраивает?

ну не могу я вывести 800 цыкл в РВ , не понимаю как его активировать , создаешь в РВ пост он постоянно через траори работает , а мне это не нужно, и рабочего поста где можно былобы подсмотреть нету, я просто поднимаю руки вверх 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

В sim04 редактировал пост под 800 цикл следующим образом:

 set sinumerik_control_version "Solutionline" активировал  в вкладке set sinumerik version

далее в вкладке set Sinumerik default settings все "TRAORI" заменил на "SWIVELING"

ну и главная MCS она как главная, а там где нужен поворот там создается MCS с поворотом на нужный угол и указанием в ней что это вращение СК и тогда выводится CYCLE800 вместо TRAORI

Всё это актуально для NX10 и PB10 в другой версии не пробовал. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • malvi.dp
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
×
×
  • Создать...