oniks

Электросопротвление покрытия Хим.окс.э

2 posts in this topic

Pinned posts

Есть необходимость соединить полосы алюминия, с условием обеспечения минимального и стабильного переходного сопротивления ( ⩽ 150 мкОм) в месте контакта. Сейчас рассматриваю вариант использования полос с покрытием Хим.окс.э, но не получается найти информацию о сопротивлении возникающих с этим покрытием. Может кто-то сталкивался с подобной задачей? Подойдет ли такое покрытие для этой цели или может быть есть варианты получше? И буду признателен, если подскажите где посмотреть сопротивления подобных покрытий..

 

*ширина полос 20 мм, толщина 1 мм. Стягиваются болтом М5.

Share this post


Link to post
Share on other sites


UnPinned posts

ID: 2   Posted

ГОСТ 9.303-84 Покрытия металлические и неметаллические неорганические.

В назначении покрытия Хим.Окс.э (таблица 1) указано "Для повышения поверхностной электропроводности".

п.18.2.2 Покрытие Хим.Окс.э электропроводно, имеет невысокие защитные свойства, низкую механическую прочность, термостойко до температуры 80 °С, не влияет на затухание высокочастотной энергии в волноводном тракте.

Сопротивление в процессе производства не контролируется. В нашей практике, измерение сопротивления голых алюминиевых деталей (до покрытия) и с покрытием Хим.Окс.э показало отсутствие изменения величины сопротивления. Используем для обеспечения металлизации составных частей конструкции, например, корпуса и крышки. В качестве токоведущих шин не используем.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.