Ошибка вываливается при копировании программы с FTP сервера, используется TYpSoft FTP Server. Используется канал I\O 9, связь между стойкой и FTP serv. есть, режим выставлен EDIT,  запись параметров разрешена, на FTP уже полный доступ предоставлен, связь через ethernet порт,где еще может быть проблема, ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Сообщение с экрана желательно показывать полностью включая индексные буквы перед номером. Неужели там одна буква R ?

Необходимо проверить окно LOG-файла Ethernet

Как его найти читайте B-63945RU/03 8.7 ЭКРАН РЕГИСТРАЦИИ ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET

Там в окне несколько страниц информации. Листать PAGE DOWN

 

ффф.png

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И еще вопрос. 

Возможно ли использование Windows IIS FTP вместо TYpSoft FTP Server?

 

Изменено пользователем Nikitusik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Любой FTP server и client можно использовать

Я Мозиллу использовал

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте!
Увидела, что в этом обсуждении упоминался мануал B-63945RU/03. Подскажите, есть ли в нём информация по настройке параметров таймеров и удерживающего реле для Fanuc? Если да, то где этот мануал можно найти? А если нет, то где можно найти эту информацию?

Спасибо!
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То-же вопросик по этой теме :

Пытаюсь на станке скачивать проги с компа с TYpSoft FTP Server.

Т.к станков много то на компе создал папки.

Непонятно написание имени папок в экране ЧПУ.

Вот пример скрин моего компа там косая черта (слэш ) наклонена влево,а в книге по ТО наклонена вправо и нет указания диска.

Как правильно писать в ЧПУ имя папки ?

скрин.jpg

КНИГА.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

rkVUNVU.png

 

Заюзай этот софт)

SkyMars_Professional_3.071.rar

Изменено пользователем Vengeance
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробую раз он живой ещё

Всё равно ведь потом будут денег просить

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Т.К. сказал:

 коды программирования... 

Программирования чего ?

"А ты точно не Сыроежкин? "

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, andrey2147 сказал:

Программирования чего ?

"А ты точно не Сыроежкин? "

Ох... описание параметров настройки удерживающего реле (функции значений 1 и 0 для разных К-кодов)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Т.К. сказал:

для разных К-кодов)

Для девушки простительно,правильно говорить К-реле ещё правильнее "Киип реле",

что они включают-выключают на вашем станке известно только производителю станка т к везде по разному, посему ищите мануал вашего станка из завода.Или пишите станкостроителям или грамотного электронщика нанимать.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Т.К. сказал:

описание параметров настройки удерживающего реле

Я редко когда видел что бы производитель станка давал список кипп-реле что каждое значит. Иногда пару-тройку указывают, но полный список не видел нигде. Это можно выяснить только копая сам ладдер. А зачем Вам этот список? Нужно что-то конкретное найти или просто что бы было? Просто если человек одупляет ладдер, ему этот список и не нужен, он и так найдет причину аварии. А если не одупляет, ему этот список не панацея. Гораздо важнее иметь список станочных, именно станочных а не фануковских ошибок и методику их устранения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Я редко когда видел что бы производитель станка давал список кипп-реле

Я видел всегда у китайских производителей (позже выложу )

Виктор здесь не все электронщики, в основной массе люди далёкие от ладдера и прочих профибасов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответы!
Судя по тому, что пишут в интернете, функции этих к-реле для разных моделей контроллеров разные. Мне нужно перевести таблицу с параметрами К-реле, но поскольку составляли её китайцы, английский там, мягко говоря, специфический - некоторые места совсем непонятны. Поэтому и хотела какой-то подобный файл найти, но сейчас понимаю, что скорее всего его просто не существует) Буду разбираться. Если что, нужны к-реле для модели 0i-MF.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дык ведь выше было сказано, что значение кипреле уникально для каждой марки станка. И не зависит от версии фанука. Так как пишет ладдер производитель станка, а не фирма фанук.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Девушка переводит китайский мануал,на русский теперь понятно.

Надо рядом посадить электронщика.

Так переводят в нормальных конторах.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Импортозамещение  
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
×
×