Перейти к публикации

FANUC копирование с FTP


Nikitusik

Рекомендованные сообщения

fanuc.thumb.jpg.5ac4da19845ad08636b03ee3bb6ffa24.jpg

 

Ошибка вываливается при копировании программы с FTP сервера, используется TYpSoft FTP Server. Используется канал I\O 9, связь между стойкой и FTP serv. есть, режим выставлен EDIT,  запись параметров разрешена, на FTP уже полный доступ предоставлен, связь через ethernet порт,где еще может быть проблема, ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Сообщение с экрана желательно показывать полностью включая индексные буквы перед номером. Неужели там одна буква R ?

Необходимо проверить окно LOG-файла Ethernet

Как его найти читайте B-63945RU/03 8.7 ЭКРАН РЕГИСТРАЦИИ ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОЙ СЕТИ ETHERNET

Там в окне несколько страниц информации. Листать PAGE DOWN

 

ффф.png

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И еще вопрос. 

Возможно ли использование Windows IIS FTP вместо TYpSoft FTP Server?

 

Изменено пользователем Nikitusik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Любой FTP server и client можно использовать

Я Мозиллу использовал

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте!
Увидела, что в этом обсуждении упоминался мануал B-63945RU/03. Подскажите, есть ли в нём информация по настройке параметров таймеров и удерживающего реле для Fanuc? Если да, то где этот мануал можно найти? А если нет, то где можно найти эту информацию?

Спасибо!
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То-же вопросик по этой теме :

Пытаюсь на станке скачивать проги с компа с TYpSoft FTP Server.

Т.к станков много то на компе создал папки.

Непонятно написание имени папок в экране ЧПУ.

Вот пример скрин моего компа там косая черта (слэш ) наклонена влево,а в книге по ТО наклонена вправо и нет указания диска.

Как правильно писать в ЧПУ имя папки ?

скрин.jpg

КНИГА.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

rkVUNVU.png

 

Заюзай этот софт)

SkyMars_Professional_3.071.rar

Изменено пользователем Vengeance
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробую раз он живой ещё

Всё равно ведь потом будут денег просить

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Т.К. сказал:

 коды программирования... 

Программирования чего ?

"А ты точно не Сыроежкин? "

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, andrey2147 сказал:

Программирования чего ?

"А ты точно не Сыроежкин? "

Ох... описание параметров настройки удерживающего реле (функции значений 1 и 0 для разных К-кодов)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Т.К. сказал:

для разных К-кодов)

Для девушки простительно,правильно говорить К-реле ещё правильнее "Киип реле",

что они включают-выключают на вашем станке известно только производителю станка т к везде по разному, посему ищите мануал вашего станка из завода.Или пишите станкостроителям или грамотного электронщика нанимать.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Т.К. сказал:

описание параметров настройки удерживающего реле

Я редко когда видел что бы производитель станка давал список кипп-реле что каждое значит. Иногда пару-тройку указывают, но полный список не видел нигде. Это можно выяснить только копая сам ладдер. А зачем Вам этот список? Нужно что-то конкретное найти или просто что бы было? Просто если человек одупляет ладдер, ему этот список и не нужен, он и так найдет причину аварии. А если не одупляет, ему этот список не панацея. Гораздо важнее иметь список станочных, именно станочных а не фануковских ошибок и методику их устранения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Я редко когда видел что бы производитель станка давал список кипп-реле

Я видел всегда у китайских производителей (позже выложу )

Виктор здесь не все электронщики, в основной массе люди далёкие от ладдера и прочих профибасов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответы!
Судя по тому, что пишут в интернете, функции этих к-реле для разных моделей контроллеров разные. Мне нужно перевести таблицу с параметрами К-реле, но поскольку составляли её китайцы, английский там, мягко говоря, специфический - некоторые места совсем непонятны. Поэтому и хотела какой-то подобный файл найти, но сейчас понимаю, что скорее всего его просто не существует) Буду разбираться. Если что, нужны к-реле для модели 0i-MF.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дык ведь выше было сказано, что значение кипреле уникально для каждой марки станка. И не зависит от версии фанука. Так как пишет ладдер производитель станка, а не фирма фанук.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Девушка переводит китайский мануал,на русский теперь понятно.

Надо рядом посадить электронщика.

Так переводят в нормальных конторах.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
×
×
  • Создать...