Перейти к публикации

Fanuc Series 31i model B  ошибка SP9081


Евген_

Рекомендованные сообщения

Добрый день, станок  Fanuc Series 31i model B  выкидывает ошибку "SP9081 - ROT MOTOR SENSOR ERROR" на дисплее, после выполнения команды M19- ориентация/остановка шпинделя. Датчик ориентации проверен-работает, сигнал проходит, меняли энкодер двигателя, на аналогичный, без изменений. Прозванили провода, всё в норме, на плате где цепляются провода JYA2 и JYA3 высвечивает ошибку 81. Команда ориентации может пройти без ошибок, может выдать сразу SP9081 или на раз 3-6-ой. Следуя инструкциям, расшифровка такова "Ошибка датчика 1 оборота двигателя"  Пояснение "Нельзя безошибочно  обнаружить сигнал одного оборота датчика двигателя (разъём JYA2)" Прошу помощи!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Да, была другая ошибка, на приводе магазина, Al90, выполнили по инструкции, "Установка исходного положения сервопривода револьверной головки" в ней сказано установить K37.6 в положение 1. После процедуры вернуть в положение 0. После пошла эта ошибка SP9081. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не знаю как на 31 стойке, но на нулевой в настройках шпинделя есть параметр выбора считывания положения шпинделя, один параметр включает считывание с двигателя, а второй - с датчика в корпусе шпинделя. У вас скорее всего эти параметры выбраны неверно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Евген_ сказал:

Да, была другая ошибка, на приводе магазина, Al90, выполнили по инструкции, "Установка исходного положения сервопривода револьверной головки" в ней сказано установить K37.6 в положение 1. После процедуры вернуть в положение 0.

И что за процедура была, можно поподробнее?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Процедуру провели такую:

2. Порядок задания исходного положения СМ ФОТО!

 

IMG_20181109_161005.jpg

IMG_20181109_161030.jpg

Изменено пользователем Евген_
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, andrey2147 сказал:

А почему в книге Митсубиси ?

 

Привод магазина видать Митсубиси

В 08.11.2018 в 19:21, Pochinix сказал:

не знаю как на 31 стойке, но на нулевой в настройках шпинделя есть параметр выбора считывания положения шпинделя, один параметр включает считывание с двигателя, а второй - с датчика в корпусе шпинделя. У вас скорее всего эти параметры выбраны неверно

Pochinix, а какие номера параметров?

Могут совпасть, т.к инструкции одинаковы практически

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Евген_ сказал:

Привод магазина видать Митсубиси

Я вообще-то посчитал что инструкция универсальная и для Мицубиси и для Фанука.

Привод Мицубиси с Фануком не поженить ни по шине FSSB ни по шине IO-LINK

Можно только через релейные входы-выходы. Либо я просто не знаю.

Так значит ошибка на приводе Мицубиси. Тут бы схему электрическую посмотреть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите! не можем разобраться с параметрами, есть параметр 4002 настроен на "считывание положения с датчика двигателя" и параметр 4010 устанавливает тип датчика двигателя установлен на M sensor. Но у нас есть датчик под шпинделем, в виде болта такой, подключен к разъёму JYA 3, как понимаю надо чтоб положение считывалось с него. Когда выставляем параметр 4002 = отдельный датчик Bz, Cz , пишет дисконект сенсор. И где описание сенсоров Mz, Bz и Cz?

Изменено пользователем Евген_
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×