Добрый день, помогите новичку )

 

Стоит задача получить ряд параметров от Sinumerik 840D по цифровому интерфейсу - куда копать, как настраивать?

Нужны, в первую очередь, скорость вращения шпинделя и расстояние от резца до оси вращения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Уважаемый @mdg333 !

Хочу уточнить. Что Вы вкладываете в понятие ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС.

Вы хотите использовать текущие значения в технологической программе?

Вот документ

6FC5397-6AP10-0PA0   СПИСКИ

Там приведен список системных переменных. Например, зная текущую координату и параметры инструмента, можно определить текущие расстояние до оси.вращения.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, David123 сказал:

Уважаемый @mdg333 !

Хочу уточнить. Что Вы вкладываете в понятие ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС.

Вы хотите использовать текущие значения в технологической программе?

Вот документ

6FC5397-6AP10-0PA0   СПИСКИ

Там приведен список системных переменных. Например, зная текущую координату и параметры инструмента, можно определить текущие расстояние до оси.вращения.   

Надо получить некоторые параметры от Sinumeric в другой системе (передать их из Sinumeric в другой контроллер) - для начала просто для отображения на панели, потом может быть как-то еще будут использоваться.

Изменено пользователем mdg333
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, David123 сказал:

Уважаемый @mdg333 !

Что Вам не ясно в моем ответе.

Вы пишете про использование переменных в программе для станка в самом Simuneric, а мне надо эти переменные передать в другой контроллер. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @mdg333 !

А как Вы себе представляете схему (процедуру) обмена между SinumeriK и другим контроллером. О каком контроллером идет речь. Как Вы хотите использовать параметры со стойки 840D.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, David123 сказал:

Уважаемый @mdg333 !

А как Вы себе представляете схему (процедуру) обмена между SinumeriK и другим контроллером. О каком контроллером идет речь. Как Вы хотите использовать параметры со стойки 840D.

Это зависит от интерфейсов и возможностей Sinumeric. Насколько я понял, у него на борту есть PROFIBUS и PROFINET - наверное их можно как-то сконфигурировать. S7 Connection было бы вообще замечательно, только я в документации пока что не нашел ни слова про интерфейсы и их настройку. OPC-клиентом тоже вариант. Вот, хотел узнать, что вообще можно в принципе сделать/настроить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @mdg333 !

Я не имел ввиду тип порта обмена, Процедура обмена - через файл, по кнопке, программная процедура. Повторюсь - тип контроллера.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, David123 сказал:

Уважаемый @mdg333 !

Я не имел ввиду тип порта обмена, Процедура обмена - через файл, по кнопке, программная процедура. Повторюсь - тип контроллера.

По цифровому интерфейсу в режиме реального времени. Раз в секунду, например. А какая разница какой тип контроллера? Подберём нужный - какой надо? Можем Siemens S7-300 поставить, например.

Изменено пользователем mdg333
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, David123 сказал:

6FC5397-6AP10-0PA0   СПИСКИ

Там приведен список системных переменных. Например, зная текущую координату и параметры инструмента, можно определить текущие расстояние до оси.вращения.   

Документ нашел, читаю. Это внутренние параметры блока управления станком. Мне надо часть этих переменных передать "наружу" - в другой контроллер (допустим, для определенности, в Siemens CPU 315-2 PN/DP).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @mdg333 !

Тип контроллера имеет принципиальное значение.

Если выбран Сименс, то

- с помощью Simatic Manager в конфигурацию необходимо включить выбранное CPU.

- с помощью NCVar обеспечить чтение из NCK в PLC всех необходимых параметров через программу электроавтоматики,

- написать ОВ, который каждую секунду на внешний контроллер будет передавать нужные значения  

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, David123 сказал:

- с помощью NCVar обеспечить чтение из NCK в PLC всех необходимых параметров через программу электроавтоматики,

- написать ОВ, который каждую секунду на внешний контроллер будет передавать нужные значения  

 

По этим пунктам можно как-то более подробно? Может быть есть какая-то документация Сименса, в которой можно про это почитать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @mdg333 !

Справочник по функциям, 03/2010, 6FC5397-0BP20-1PA0

Часть Р3, глава 13.12

Описание ОВ в литературе по Симатикам для выбранного типи ПЛК. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 01.10.2018 в 16:27, David123 сказал:

Уважаемый @mdg333 !

Справочник по функциям, 03/2010, 6FC5397-0BP20-1PA0

Часть Р3, глава 13.12

Описание ОВ в литературе по Симатикам для выбранного типи ПЛК. 

Большое спасибо, почитал, очень полезный документ оказался, вроде все понятно, теперь надо пробовать на железе.

 

Возникла еще одна альтернативная задача - вывести некоторые дополнительные данные прямо на экран HMI, который на станке стоит. Вроде есть какая-то программа для программирования экранов HMI - подскажете, куда копать в этом направлении?

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @mdg333 !

У Сименса есть несколько возможностей создания собственного HMI. Это, например дополнительные (за деньги)  пакеты ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА, ProTool/Pro для Синумерик. и т.д.

Есть возможность без покупки дорогих опций сделать "врезку" в в базовое меню Синумерик и создать свою ветвь меню.  В зависимости от версии HMI и типа стойки (PL или SL) на Вашем станке  дам точную ссылку на документацию. Документ на английском или немецком языках 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.10.2018 в 13:03, David123 сказал:

В зависимости от версии HMI и типа стойки (PL или SL) на Вашем станке  дам точную ссылку на документацию. Документ на английском или немецком языках 

Стойки две, обе типа PL

Версии HMI:

- HMI Advanced SW 7.6

- HMI Advanced SW 7.2 (07.02.00.00)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @mdg333 !

Документ  (BE1) англоязычный

Expanding the user interface

11/2006
6FC5397-0DP10-0BA0

Советую, перед глубоким изучением документации, разобрать пример в гл. 2.2

Успехов!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
    • Snake 60
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3  
    • Anat2015
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.  
    • Snake 60
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
    • jtok
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?  
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
    • Bot
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
×
×