Перейти к публикации

Индексация Механический Осей


Рекомендованные сообщения

Привожу примеры индексации осей на примере 3-х ЧПУ: DELEM, ESA и CYBELEC.

 

1. DELEM

- Stand still - механический стоп

- EOT и RSD - индексная метка + нулевая метка энкодера

 

2. ESA

Automatic reference cycle on zero mark with covering micro - индексная метка + нулевая метка энкодера

Automatic reference cycle on over travel micro -  индексная метка

 

3. CYBELEC

- D0 - индексная метка

- D1 - нулевая метка энкодера

D0+D1 -  индексная метка + нулевая метка энкодера

 

Примечание: 

DELEM. В режиме RSD используется отдельный датчик для индексной метки. В режиме EOT - один датчик для индексной метки и ограничения перемещения.

CYBELEC. Режим D2 используется для реверса. Например: D0+D1+D2=1+2+4=7

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Очень рад, что Вам понравилась данная тема.

Продолжаю.

 

DELEM

В DELEM, за исключением DA52s, DA56s, DA53T и DA58T, индексная метка оси Х подключается к модулю DELEM DM-103VA, а остальные оси, например X2, R1, R2, Z1 и Z2, подключаются к модулям DELEM DM-102 или DELEM DM-101.

101-103.thumb.jpg.645200d7f57cbdb643b4cb76bb09e459.jpg

 

Привожу пример схем DELEM DM-103VA и DELEM DM-102

103va-2.thumb.jpg.092e701a2f1ea37a36e8a5b7d7e08dbf.jpg

102-2.thumb.jpg.2da5ec12f54757e2ad016cb9f72ff091.jpg

 

Продолжение следует...

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжение

 

ESA

У ESA нет специализированного входа для датчика индексации. Сигнал от датчика приходит на INPUT.

Привожу пример для конфигурации X, R, Z1 и Z2.

esa88.thumb.jpg.14c4910d06243bd92b0afe5c4d43145f.jpg

esa89.jpg.4843cde80c3125a919cf8eab4a4bc40e.jpg

esa90.jpg.2b380d36273fd712b0b65c72dec29e11.jpg

 

Продолжение следует...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжение

 

CYBELEC

CYBELEC, кроме CybTouch 8 и  CybTouch 12.

В CYBELEC для механических осей есть два типа плат:

- NCXCAN плата, одна плата на 8 механических осей. Макс. две платы - 16 осей

- NMX - master/ NSX - slave, управление по аналоговому выходу. Каждая плата на 2 механические оси. Макс. 6 плат - 12 осей.

 

Рассмотрим 2-й вариант.

nmx.jpg.fd7b84529ac914f378675cd064a6b669.jpg

 

Красным я выделил, куда приходит индексный сигнал для плат NMX/NSX.

nmx3.thumb.jpg.00149c20a6992982800522f793789874.jpg

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

CYBELEC  CybTouch 8 и  CybTouch 12

CYBELEC отказались от архаичных D0, D1, D2 и т.д. 

 

- None: нет индексации

- Index and zone: индексная метка + нулевая метка энкодера

- Index only: нулевая метка энкодера

- Index zone only: индексная метка

- Mechanical stop: механический стоп

- Mechanical and index: механический стоп + нулевая метка энкодера

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал. 
    • andrey2147
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
    • Guhl
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
    • Guhl
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
    • mannul
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
    • andrey2147
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.  
    • gudstartup
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
×
×
  • Создать...