Перейти к публикации

Ошибка ex1200


Sherman

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте снова! Прозвонил я цепочку кроме одного разъемаhttps://drive.google.com/file/d/1Pt7a5ZOSrWlR39ssafW-V665lFWfZO7o/view?usp=drivesdk

Не знаю как вообще позвонить!

И ещё кое что заметил включаю станок выходят ошибки стоим ждём минут 5-10 загарается на панели лампочка питание, после чего если выключить станок ( главный выключатель и включить все снова все ошибки исчезают) ещё отследил сигнал самой ошибки ! Не знаю правильно или нет но дошел до таймера который включает сигнал ошибкиhttps://drive.google.com/file/d/1JR2FxlIUqeTBi5j6yuowDX2Ca0y0R6SY/view?usp=drivesdk 

Подскажите! И ещё на сервоусилителе горит по 15

https://drive.google.com/file/d/1kU4mCheOquRswOzhAxsDoDPeRLyNqSGj/view?usp=drivesdk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Индикация на модуле шпинделя 15 - это и есть ошибка 9015 у вас на экране. Вот описание.

3.4.8 Alarm Code 15
In output switching control or spindle switching control, the switching
operation sequence was not executed correctly.
This alarm is issued if one second or more elapses from the transition of
a switch request signal (SPSL or RSL) until a power lead state check
signal (MCFN, MFNHG, RCH, or RCHHG) makes a transition.
(1) Troubleshooting when this alarm is issued
(a) The magnetic contactor (switch unit) for power lead
switching is faulty.
If the contact is inoperative, check the power supply of the
magnetic contactor. If the magnetic contactor is still
inoperative, replace the magnetic contactor.
(b) The I/O unit or wiring for checking the contact of the
magnetic contactor is faulty.
If a defect is found in the I/O unit or wiring, replace the I/O
unit or wiring.
(c) The sequence (ladder) is incorrect.
Modify the sequence so that switching is completed within 1
second

 

Т.е. ошибки появляются только при первом включении после долгого простоя? Потом если выключать и включать всё нормально и станок работает? Какая лампочка питание загорается через 5-10 минут? Почему не сразу после включения? Если включаете станок без ошибок, она сразу загорается? Все питающие напряжения замеряли сразу после включения? Тяжело, когда не находишься у станка... Вопросов больше, чем ответов)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

НеНе включается лампочка power кроме того не горит табло с номером инструмента!

https://drive.google.com/file/d/16x-03tmiV51bTsvWYfS-b1A-Tbyx3dqL/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1Wz-LMCewak868iOFvu5Pkq7EAYPpFg2y/view?usp=drivesdk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Sherman сказал:

Подскажите! И ещё на сервоусилителе горит по 15

Контакторы (switch) переключения звезда-треугольник не в исходном.

Ищите эти три контактора о которых я писал в начале, смотрите их состояние, по схеме смотрите на какие входя приходят сигналы с их допконтактов либо НО либо НЗ смотрите по схеме. Они явно не в исходном. Должны быть все выключены пока POWER не подадите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По схеме чтобы включились контактор мсс1 должно включиться реле к16 ,которое заменяет свои контакты и включить мсс1https://drive.google.com/file/d/1KC8lqYK_nPXRtdBAKQxb8ECW5wSX8tYm/view?usp=drivesdk

Реле то не включается! Хотя если смотреть по mntlad сигнал y3.1 -истина

Я прозвонил от ms28 до k16(1) все норм

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что бы включился контактор, надо сначала POWER включить. А у Вас ошибки выпадают еще до включения POWER

Сами же писали что ошибки сразу после включения ЧПУ.

X4.3 X4.4 точно нули там? Где смотрели?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Sherman сказал:

Реле то не включается! Хотя если смотреть по mntlad сигнал y3.1 -истина

Тогда скорее всего сдох предохранитель на модуле ввода-вывода на котором сидит Y3.1

Реле 15 и 16 местами пробовали менять?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так если он сдох  то вообще бы не включался тогда, а он ведь по прошествии 10-15 минут и повторного включения начинает работать))!??

Так если он сдох  то вообще бы не включался тогда, а он ведь по прошествии 10-15 минут и повторного включения начинает работать))!??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Sherman сказал:

а он ведь по прошествии 10-15 минут и повторного включения начинает работать))!??

И реле ваше включается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда блок питания с которого напруга идет на релюхи проверить надо. Подключить вольтметр и смотреть в момент включения

Сразу напряжение появляется или постепенно растет

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Sherman сказал:

НеНе включается лампочка power кроме того не горит табло с номером инструмента!

https://drive.google.com/file/d/16x-03tmiV51bTsvWYfS-b1A-Tbyx3dqL/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1Wz-LMCewak868iOFvu5Pkq7EAYPpFg2y/view?usp=drivesdk

а вы можете ответить на мои вопросы поэтапно, по каждому пункту? или это проблемно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Станок выдает ошибки после простоя порядка 4 часов, причем только если был полность отключен (отключен главный выключатель) 

При включении появляются ошибки

https://drive.google.com/file/d/15exZe1s8HGcqxZoGLmAUPFs7TlZTw-vN/view?usp=drivesdk

Дальше пока я ковыряюсь в ладаре ( порядка 10-15 минут) замечаю ,что загорелась лампочка на панели оператора power

https://drive.google.com/file/d/16x-03tmiV51bTsvWYfS-b1A-Tbyx3dqL/view?usp=drivesdk

Иду к электрошкафу и вижу ,что реле  включились, ( загорелась индикация включения нескольких реле включая к 16) также включается мсс1 ,но ошибка на сервопривода по 15 остаётся! После этого я иду выключают станок ( отключают главный выключатель) и включаю его снова ! Все ошибки пропадают! 

Лампочка power загорается сразу после включения ЧПУ стойки

Проводил измерения напряжения сети и наличие 110 с трансформатора в которые идут на пускатель мсс1 

Блоки питания не замерял т.к думал что дело в сигнплахy3.0 y3.1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте) произвел замеры источников питания и обнаружил, что на одном из них нет выхода 24 vhttps://drive.google.com/file/d/1N6lt2YfVJVEXe2u87lxstavOPWNNvI8_/view?usp=drivesdk

По схеме это блок питания i/o

https://drive.google.com/file/d/1EHjvznPR3JIPcYfu8bQGIdmcEChFJPu8/view?usp=drivesdk

На соседнем  источнике питания выход 24 v есть! Запитаны они одинаково!) Спустя минуты 3 появилось 24 v и на этом источнике ,посмотрел на лампочку power на панели оператора она тоже загорелась ,( когда включил не горела) 

Выключил станок и включил его снова 24v на обоих источниках появилось сразу же и после загрузки ЧПУ ошибки пропали) 

Вопрос :может быть вся эта неисправность из за источника питания? И почему он включается с запаздыванием? В чем может быть причина?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Sherman сказал:

В чем может быть причина?

 

Если 2 БП одинаковые, просто поменяйте их местами. И увидите БП виноват или схема

На вход БП напряжение сразу приходит? Оно такое же как и на другом БП? В реальности я имею в виду, на клеммах

 

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Питание БП да сдвух фаз! Да напряжение на вход бп приходит сразу и оно такое же! Для достоверности попробую поменять БП местами как вы советуйте) но это уже в понедельник будет!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.