Здравствуйте снова! Прозвонил я цепочку кроме одного разъемаhttps://drive.google.com/file/d/1Pt7a5ZOSrWlR39ssafW-V665lFWfZO7o/view?usp=drivesdk

Не знаю как вообще позвонить!

И ещё кое что заметил включаю станок выходят ошибки стоим ждём минут 5-10 загарается на панели лампочка питание, после чего если выключить станок ( главный выключатель и включить все снова все ошибки исчезают) ещё отследил сигнал самой ошибки ! Не знаю правильно или нет но дошел до таймера который включает сигнал ошибкиhttps://drive.google.com/file/d/1JR2FxlIUqeTBi5j6yuowDX2Ca0y0R6SY/view?usp=drivesdk 

Подскажите! И ещё на сервоусилителе горит по 15

https://drive.google.com/file/d/1kU4mCheOquRswOzhAxsDoDPeRLyNqSGj/view?usp=drivesdk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Индикация на модуле шпинделя 15 - это и есть ошибка 9015 у вас на экране. Вот описание.

3.4.8 Alarm Code 15
In output switching control or spindle switching control, the switching
operation sequence was not executed correctly.
This alarm is issued if one second or more elapses from the transition of
a switch request signal (SPSL or RSL) until a power lead state check
signal (MCFN, MFNHG, RCH, or RCHHG) makes a transition.
(1) Troubleshooting when this alarm is issued
(a) The magnetic contactor (switch unit) for power lead
switching is faulty.
If the contact is inoperative, check the power supply of the
magnetic contactor. If the magnetic contactor is still
inoperative, replace the magnetic contactor.
(b) The I/O unit or wiring for checking the contact of the
magnetic contactor is faulty.
If a defect is found in the I/O unit or wiring, replace the I/O
unit or wiring.
(c) The sequence (ladder) is incorrect.
Modify the sequence so that switching is completed within 1
second

 

Т.е. ошибки появляются только при первом включении после долгого простоя? Потом если выключать и включать всё нормально и станок работает? Какая лампочка питание загорается через 5-10 минут? Почему не сразу после включения? Если включаете станок без ошибок, она сразу загорается? Все питающие напряжения замеряли сразу после включения? Тяжело, когда не находишься у станка... Вопросов больше, чем ответов)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

НеНе включается лампочка power кроме того не горит табло с номером инструмента!

https://drive.google.com/file/d/16x-03tmiV51bTsvWYfS-b1A-Tbyx3dqL/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1Wz-LMCewak868iOFvu5Pkq7EAYPpFg2y/view?usp=drivesdk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Sherman сказал:

Подскажите! И ещё на сервоусилителе горит по 15

Контакторы (switch) переключения звезда-треугольник не в исходном.

Ищите эти три контактора о которых я писал в начале, смотрите их состояние, по схеме смотрите на какие входя приходят сигналы с их допконтактов либо НО либо НЗ смотрите по схеме. Они явно не в исходном. Должны быть все выключены пока POWER не подадите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По схеме чтобы включились контактор мсс1 должно включиться реле к16 ,которое заменяет свои контакты и включить мсс1https://drive.google.com/file/d/1KC8lqYK_nPXRtdBAKQxb8ECW5wSX8tYm/view?usp=drivesdk

Реле то не включается! Хотя если смотреть по mntlad сигнал y3.1 -истина

Я прозвонил от ms28 до k16(1) все норм

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что бы включился контактор, надо сначала POWER включить. А у Вас ошибки выпадают еще до включения POWER

Сами же писали что ошибки сразу после включения ЧПУ.

X4.3 X4.4 точно нули там? Где смотрели?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, Sherman сказал:

Реле то не включается! Хотя если смотреть по mntlad сигнал y3.1 -истина

Тогда скорее всего сдох предохранитель на модуле ввода-вывода на котором сидит Y3.1

Реле 15 и 16 местами пробовали менять?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так если он сдох  то вообще бы не включался тогда, а он ведь по прошествии 10-15 минут и повторного включения начинает работать))!??

Так если он сдох  то вообще бы не включался тогда, а он ведь по прошествии 10-15 минут и повторного включения начинает работать))!??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Sherman сказал:

а он ведь по прошествии 10-15 минут и повторного включения начинает работать))!??

И реле ваше включается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда блок питания с которого напруга идет на релюхи проверить надо. Подключить вольтметр и смотреть в момент включения

Сразу напряжение появляется или постепенно растет

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Sherman сказал:

НеНе включается лампочка power кроме того не горит табло с номером инструмента!

https://drive.google.com/file/d/16x-03tmiV51bTsvWYfS-b1A-Tbyx3dqL/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1Wz-LMCewak868iOFvu5Pkq7EAYPpFg2y/view?usp=drivesdk

а вы можете ответить на мои вопросы поэтапно, по каждому пункту? или это проблемно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Станок выдает ошибки после простоя порядка 4 часов, причем только если был полность отключен (отключен главный выключатель) 

При включении появляются ошибки

https://drive.google.com/file/d/15exZe1s8HGcqxZoGLmAUPFs7TlZTw-vN/view?usp=drivesdk

Дальше пока я ковыряюсь в ладаре ( порядка 10-15 минут) замечаю ,что загорелась лампочка на панели оператора power

https://drive.google.com/file/d/16x-03tmiV51bTsvWYfS-b1A-Tbyx3dqL/view?usp=drivesdk

Иду к электрошкафу и вижу ,что реле  включились, ( загорелась индикация включения нескольких реле включая к 16) также включается мсс1 ,но ошибка на сервопривода по 15 остаётся! После этого я иду выключают станок ( отключают главный выключатель) и включаю его снова ! Все ошибки пропадают! 

Лампочка power загорается сразу после включения ЧПУ стойки

Проводил измерения напряжения сети и наличие 110 с трансформатора в которые идут на пускатель мсс1 

Блоки питания не замерял т.к думал что дело в сигнплахy3.0 y3.1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте) произвел замеры источников питания и обнаружил, что на одном из них нет выхода 24 vhttps://drive.google.com/file/d/1N6lt2YfVJVEXe2u87lxstavOPWNNvI8_/view?usp=drivesdk

По схеме это блок питания i/o

https://drive.google.com/file/d/1EHjvznPR3JIPcYfu8bQGIdmcEChFJPu8/view?usp=drivesdk

На соседнем  источнике питания выход 24 v есть! Запитаны они одинаково!) Спустя минуты 3 появилось 24 v и на этом источнике ,посмотрел на лампочку power на панели оператора она тоже загорелась ,( когда включил не горела) 

Выключил станок и включил его снова 24v на обоих источниках появилось сразу же и после загрузки ЧПУ ошибки пропали) 

Вопрос :может быть вся эта неисправность из за источника питания? И почему он включается с запаздыванием? В чем может быть причина?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Sherman сказал:

В чем может быть причина?

 

Если 2 БП одинаковые, просто поменяйте их местами. И увидите БП виноват или схема

На вход БП напряжение сразу приходит? Оно такое же как и на другом БП? В реальности я имею в виду, на клеммах

 

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Питание БП да сдвух фаз! Да напряжение на вход бп приходит сразу и оно такое же! Для достоверности попробую поменять БП местами как вы советуйте) но это уже в понедельник будет!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
    • malvi.dp
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
×
×