Здравствуйте уважаемые господа

Подскажите пожалуйста как подключить Sinumerik 840D SL к STEP7.

Пробовал через переходной кабель и переходник MPI, вроде находит, но не может скачать. Пробовал на всех 3-х доступных скоростях.

Пробовал через Ethernet. Тут масса разъемов, в какой подключать и какой IP запрашивать?

Тулбокс установлен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Я  заметил что у меня при создании проекта образовывается CPU312, а в синумерике определяет CPU317-2. Может в этом проблема? Как создать CPU317-2 ? Версия STEP 5.5 с тулбоксом 840D SL

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

Вот пример конфигурации (без PCU). Согласно примеру PC/PG подключается к NCU через Х127

 

 

 

 

 

Конф1.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я пробовал и через Х127 и через Х120 и через Х130 Он видит девайс, но не скачивает.

Удалось только через MPI подключиться, но не Upload to PG, а Accessible node

И оттуда я тупо скопировал все блоки.

Подозреваю что у меня CPU317 не может создать.

И еще вопрос. В документации синумерика "Описание функций" расписано функциональное назначение всех блоков. В частности FC17 указан как блок отвечающий за переключение режима работы двигателя звезда-треугольник (Star-Delta). Вот я скачал со станка MCM блок FC17 Он оказался короткий

 

      A     #IN0
      =     #TEMP9
      L     #IN1
      T     #TEMP10
      L     #IN2
      T     #TEMP11
      L     #IN3
      T     #TEMP12
      L     #IO6
      T     #TEMP15
      L     B#16#11
      T     #TEMP7
      L     15
      T     #TEMP16
      UC    FB [#TEMP16]
      L     #TEMP8
      L     B#16#0
      ==I   
      JNB   M001
      A     #TEMP13
      =     #OUT4
      A     #TEMP14
      =     #OUT5
      L     #TEMP15
      T     #IO6
      SET   
      SAVE  
M001: BE   

 

Че-то не похож он на блок переключения Y-D. Мне задержку этого переключения надо увеличить, а я не могу найти где

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

1) (???) Ранее работа с STEP7 через PG/PC RJ45 в полном объеме для SL была опцией.

2) Вы хотите изменить задержку по готовности шпинделя через FC17. Это нужно при изменении направления движения шпинделя? А может быть проще поставить задержку в технологической программе. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, David123 сказал:

Уважаемый @Viktor2004 !

1) (???) Ранее работа с STEP7 через PG/PC RJ45 в полном объеме для SL была опцией.

2) Вы хотите изменить задержку по готовности шпинделя через FC17. Это нужно при изменении направления движения шпинделя? А может быть проще поставить задержку в технологической программе. 

Я хочу изменить задержку на переключение контактов с низких оборотов на высокие и обратно. У меня рабочая программа на этих переключениях с наступлением жары дает 3-4 сбоя в сутки.

Я набрал в MDI программку

LOOP

S6000 M3

G4F1

S8000 M3

G4F1

ENDLOOP

 

неважно что задержка маленькая, мне главное проверить переключение скоростей, а не набор оборотов

Так вот эта программа дает сбой примерно раз в 10 минут

Вот видео пытался загрузить, у меня браузер старый, на нем не воспроизводит. Может остальным будет видно

 

Включение контактора низкой скорости A34.5 высокой скорости A35.7

В конце видео программа завершается по ошибке и переключения прекращаются

IMG_20180720_110310.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

1) Советую внимательно проанализировать ошибки по Руководству по диагностики.

2) У Вас есть проект PLC. Посмотрите логику формирования выходных сигналов по перекрёстным ссылкам. Фронт сигнала и есть момент включения, но не есть готовность шпинделя.

3) Посмотрите в описании MD шпинделя и его привода параметров выдачи готовности к работе. Посмотрите Руководство по вводу в эксплуатацию в этом плане. 

4) Для удобства отладки, советую в области ДИАГНОСТИКА=>PLC вывести все интересующие сигналы на экран.

Думаю Вам не надо напоминать, прежде чем менять параметры, необходимо сделать архив NC. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, это мне все известно.

Скажите, тот блок FC17 что я привел, действительно ли отвечает за переключение STAR-DELTA? Я с Сименсом сталкиваюсь не каждый год и язык STL пока интуитивно не воспринимаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

1) В книге ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (FB1) в разделе Р3 есть описание FC17

2) Ошибки возникают при повышении скорости или при понижении?

3) Как я понял не Вы автор проекта электроавтоматики. Вы уверены что станкостроители (авторы) использовали FC17 (перекрестными ссылками это подтверждено?). Может управление шпинделем идет чисто через шпиндельный DB блок или FC18

4) А если задержку в Вашем примере MDA сделать больше 1 сек. Скажем 4 сек.

Как часто будут выдаваться ошибки.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Я там и прочитал что искать надо в FC17

2. И при повышении и при понижении

3. Не уверен, по сему и задал тут вопрос специалистам что бы они опытным взглядом определили, приведенный мной листинг блока является ли программой переключения STAR-DELTA или нет Входы-выходы контакторов переключения скоростей у меня заходят в FB120 Смотрел по Cross Referens Там входам положения контакторов и выходам управления контакторами присвоены переменные типа #STAT12.STAT15 как отследить эти переменные по всем блокам я не знаю.

4. Ошибки будут в 4 раза реже

 

Язык STL я вообще не одупляю. Его можно в LAD конвертировать?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот допустим в STL команда

      L     PIW  100
      T     DB120.DBW   14

 

Где находится эта периферийная область памяти PIW100 ?

Это как-то коррелируется со входами контроллера?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

Операнд Р означает, что  область обеспечивает ПРЯМОЙ доступ программе к модулю  ввода (т.е., к периферийным входам).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да я из описания понял что это область ввода с периферии. Как она в железе может выглядеть? У меня все входы обозначены через I0.0 I0.1 и так далее. Где искать этот PIW100 *

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

 У меня все входы обозначены через I0.0 I0.1 и так далее. 

Это адреса входов (как правило) кнопок МСР.

На видео видно 6 планок периферии входов/выходов

А вопрос нужно задать станкостроителям 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так входы PIW как-то коррелируются со входами I   ?

Все входы I имеют свои адреса. PIW100 например принимает слово. Слово это 16 бит. Какие 16 бит принимает команда PIW100 ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

Программа электроавтоматики работает циклично по тактам. Если в предыдущем такте IW100, то в текущем такте это слово не меняется (если его в программе не изменили), даже если по факту в этом такте изменилось состояние входов. Новое значение будет доступно только в следующем такте. PIW100 - прямая адресация и отражает состояние в момент работы команды PLC.

По моему мы ушли от темы  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да не то я спрашиваю. Азы мне известны.

Спрошу по другому. Первый бит слова PIW100 это вход I100.0 или нет? Если нет, то что?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Viktor2004 !

Во первых не первый бит, а нулевой.

Внешние входы (идентификаторы операндов PIB, PIW, PID) могут быть операндами только команд L. Если Вы захотите в текущем такте анализировать биты внешних входов нужно сделать пересылку.

Вообще очень трудно обсуждать чужую электроавтоматику не имея проекта,  конфигурации, электросхемы Не благодарная это работа. Да и не хочется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
    • kkk
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
×
×
  • Создать...