Ошибка 701102 на станке SAMPU Tensili


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте! Проблема такова. Работал себе станок работал, но "родной" оператор уволился и поставили другого. Тот отработал на станке 2 недели и после пришёл новый заказ, он попытался загрузить данные с ПК по сети в ПК станка и у него выдало ошибку, что такое название программы в ПК станка уже есть. Он пошёл к станку, чтобы удалить её. Программ оказалось много и по одной он удалять их не захотел - увидел кнопку Стереть HD ну и нажал её! Окно, где были виден весь список программ опустел. Он пошёл к ПК попробовать вновь загрузить данные с него на ПК станка, но не тут то было - выдало вот такое сообщение: Не совпадает число значений запроса и число результирующих полей. Позвал наладчика, у того тоже ничего не получилось. Тогда наладчик решил взять файл mdb с другого, аналогичного, ПК станка и загрузить на этот просто скопировав файл из расшареной папки одного ПК станка в другой. В общем, заменил. На проблемном ПК станка вновь в окне выбора программ появился список программ, но уже другого станка. Снова попытались с ПК передать управляющую программу в ПК станка. Всё получилось. Потом с ПК станка программу отправили в ЧПУ станка. Смену станок отработал. Уходя станок выключили и обесточили. Утром приходят, запускают, а на экране ПК станка высветилась ошибка 701102: Не выполнено SAFE.SPF. Посмотрели в инструкции, что это значит. Написано, что Программа детали, связанная с интегрированной системой безопасности, не была выполнена после включения станка. Способ устранения: Нажмите сброс. Какой сброс непонятно! На панели управления станка нашли кнопку с двумя косыми чёрточками (//), нажали её, ничего не произошло, ошибка не пропала! Решили взять другой винчестер и развернуть на неё ранее давно созданный образ винта рабочей системы ПК этого станка. Развернули, поставили вместо родного, включили, думали, что всё будет нормально! Но и здесь высветилась эта ошибка! Непонятно, может это в самом ЧПУ надо что то нажать, чтобы сбросить ошибку, а как это сделать? На ПК станка установлен Sinumerik 840D SL, ЧПУ 730.2 .

 

ЧПУ2.jpg

ЧПУ1.jpg

ЧПУ3.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Уважаемый @Michelin !

Давайте по порядку

1) У вас станок с Синумериком 840 Dsl. Какая ОР. есть ли PCU и какое

2) На станке есть свой HMI (набор масок), для удобства работы.

3) На станке активирована система безопасности, которая на ряду с физическими и математическими ограничениями повышает контроль обработки конкретной детали. Активация параметров системы безопасности может происходить по включению станка. Имя и расположение файла определяются MD. В Вашем случае SAVE.SPF. Найдите на стойке это файл. В итоге он должен быть в NCU.   Просто взять этот файл с другого станка опасно, т.к. он связан с геометрией изделия, оснасткой, инструментами и ...

4) После номера ошибки стоит знак "стрелка вниз" - это признак одновременных ошибок и сообщений. Дайте полный список из области ДИАГНОСТИКА 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К сожалению, наладчик на учёбу ушёл на неделю и спросить толком не у кого! Станок итальянцы ставили и они поставили на ПК софт GESTIONI COMMESSE, а на ПК станка поставили HOB GRINDING. На дисплее диагностики ещё высвечивается строчка Станок выключен - подать напряжение и Не найдена точка отсчёта оси С, но пока горит ошибка SPF ничего сделать нельзя! Насчёт файла попробую посмотреть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Michelin !

1) Все сообщения с номерами не менее 700 000, связаны с диагностикой Вашего станка по его работоспособностью. Они описаны в РУКОВОДСТВЕ по станку. После номера идет краткое описание, далее подробное описание причины диагностики, реакцию станка и описание решения проблемы.

2) Повторюсь, в Ваше случае, после номера сообщения идет символ "стрелка вниз" - это признак одновременно выводимых ошибок и/или сообщений.

3) Сбросом , как правило, называют красную кнопку на пульте (MCP)управления станком RESET. Иногда называют функциональную клавишу CANCEL (отмена) на панели оператора OP. Бывает, что станкостроитель использует свободнопрограммируемые кнопки МСР. См. Руководство.

4) Что Вы вкладываете в термин ПК ЧПУ. Это PC/PG  с САПРом для построния программ УЧПУ станка, который входит в поставку к станку или это OP+TCU+PCU50(?).

5) Внимательно прочтите главу включения станка в Руководстве, последовательность действий

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Давид, Вам не кажется что каждое Ваше последующее сообщение вводит человека в еще больший ступор?

Дайте ему немного прийти в себя и найти специалиста в этой области знаний.

Лично мой опыт - итальянский стиль работы с промэлектроникой вселяет определенный ужас. Там, где можно обойтись минимальными средствами, они пихают кучу контроллеров PLC, математика ВСЕГДА полусырая.

Да тут еще шлифовальное оборудование, где есть определенные нюансы, в отличии от простых токарок и ОЦ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не, нету никакого файла SAFE.SPF ни на ПК станка ни в самом ЧПУ! Зато нашёл на ПК станка файл SAFEOLD.SPF на диске USER F:\dh\cst.dir

Что делать при такой ошибке нашли в Руководстве (на последнем фото это место видно), но указанное действие не помогает. Ошибки в Диагностике только на включение и по оси. По оси, говорят. ещё от итальянцев осталось, мол, не обращай внимание. А ошибка включения станка пропадёт, когда уберём основную ошибку с SPF. Под термином ПК ЧПУ подразумевается встроенная панель с промкомпьютером с установленной на ней WinXP и т.д.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Michelin!

1) Это полезно. Раз Вам доступен диск F:, после нажатия CTRL/P, в F:\altmp сохраняется скриншот (образ текущего экрана) - файл с расширением BMP

2) После включения станка и завершения первоначальной загрузки, НЕ СБРАСЫВАЯ, перейдите а область ДИАГНОСТИКА=>АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ, сохраните этот экран. Далее СООБЩЕНИЯ, сохраните и этот экран. Приведите их скриншоты. Что говорится в Руководстве по станку о причинах и способах их устранения

3) Какие действия происходили на станка после включения станка основным выключателем (рубильником) когда станок штатно работал. Меня интересует описание движений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так я описывал, что в аварийных сообщениях пишется и скриншот руководства по способу устранения ошибки 701102 приводил в первом посте!

samp.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На соседнем (аналогичном) станке есть файл SAFE.SPF, но мне не дают его скопировать на проблемный станок, когда я сказал что -

В 22.06.2018 в 15:52, David123 сказал:

Просто взять этот файл с другого станка опасно, т.к. он связан с геометрией изделия, оснасткой, инструментами и ...

:))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Michelin !

И так снова

1! Вам понятно действия по Ctrl/P

2) Я просил и экран ДИАГНОСТИКА=>СООБЩЕНИЯ (не только АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ)

3) Зачем перешли на итальянский

4) Все аварийные сообщения, кроме последнего должны быть описаны в Руководстве по этому станку. Таv описаны их причина и способ устранения

5) Последняя ошибка описана в Руководстве (справочнике) по диагностики СИНУМЕРИК.

6) Приведите значение MD11620 

7) И еще раз. Происходили какие либо перемещения после включения станка при его штатной работе и что было с диагностикой при этом.

8) Вас понятен смысл SPL?

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часа назад, David123 сказал:

Уважаемый @Michelin !

И так снова

1! Вам понятно действия по Ctrl/P - для этого камера на телефоне есть

2) Я просил и экран ДИАГНОСТИКА=>СООБЩЕНИЯ (не только АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ) - ОК

3) Зачем перешли на итальянский - для итальянцев делал фото

4) Все аварийные сообщения, кроме последнего должны быть описаны в Руководстве по этому станку. Таv описаны их причина и способ устранения - Да

5) Последняя ошибка описана в Руководстве (справочнике) по диагностики СИНУМЕРИК. - 700... диапазон используется сторонними разработчиками

6) Приведите значение MD11620 - попробую найти

7) И еще раз. Происходили какие либо перемещения после включения станка при его штатной работе и что было с диагностикой при этом. - до появления проблемы всё штатно перемещалось и с диагностикой всё было нормально.

8) Вас понятен смысл SPL? - безопасная программируемая логика, а с ней то что не так? У меня отсутствует напрочь в OP файл SAFE.SPF и что делать ума не приложу! Почему то этого файла не оказалось в сделанном с этой рабочей машины образе диска!!!! Вот это вот непонятно!!!

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Michelin !

И снова

1) Странное заявление. Нужно изображение ВСЕГО экрана и качественное

2) Повторите после перехода на русский язык. Перейдите в экран АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ и нажмите RESET на МСР м CANCEL на ОР. Нужен этот экран.

4) Правильно ли я понял, что Вам понятны ВСЕ ошибки и способы их устранения.

5) Речь идет об ошибке 27097 - диагностика базового ПО СИМЕНС. Советую подробно с ней ознакомится

7) Меня интересует были ли движения на РАНЕЕ ШТАТНО работающем станке в момент его включения и до завершения его первоначального пуска.

8) Речь идет не о расшифровки сокращения. Ваш станок шлифовальный, финишный. На нем используется дополнительная опция безопасной обработки детали. Эти дополнения описаны в файле SAFE.SPL. Полезно с ним ознакомиться на примере другого станка или файла SAFEOLD.SPF

 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Понятна моя фраза - СДЕЛАТЬ ПРОЦЕНТОВКУ ПОДАЧИ МИНИМАЛЬНОЙ ИЛИ УСТАНОВИТЬ НА 0. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашли таки файл SAFE.SPF в бэкапе! Оказалось, посмотрев на соседнем таком же станке, что по пути F:\dh\dp.dir\sim.dir\cst.dir должен быть ещё файл PROG_EVE.SPF. Взял с бэкапа и его и оба файла закинул по указанному выше пути в ПК проблемного станка. Перезагрузились. Ошибка осталась. Полез посмотреть на месте ли файлы, а их как корова языком слизала - пропали. Ещё раз залил оба файла туда же и после перезагрузки история повторилась. Похоже их не просто туда надо положить, но ещё какие то манипуляции поделать в управлении, или же не хватает такого же файла в самом ЧПУ - в понедельник подключимся и посмотрим его наличие в самом ЧПУ исправного станка.

@David123

Теперь уже в понедельник сделаю снимок Аварийных сообщений. Не, при включении никаких движений не происходит - посмотрел на соседнем исправном станке.

 

Кстати, сравнил файлы SAFE.SPF с обоих станков - так они один в один похожи, да и немудрено - станки абсолютно одинаковые!

Изменено пользователем Michelin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Michelin !

Перед вызовом и пуском программы, она переносится (НЕ КОПИРУЕТСЯ) из ММС (HMI) на ЧПУ и там выполняется. Поэтому на диске его нет. Посмотрите наличие файла в области ПРОГРАММЫ.

И еще исполнение программы может связано с дополнительными условиями. Например с готовносnью приводов или привязкой к 0 (REF).

Не обольщайтесь, если у Вас два похожих станка, то у них всё одинаково.

И ещё все эксперименты делайте на холостом ходу, без детали и малой подачи, чтобы успеть ПРОЦЕНТОВКУ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА 0. Предположу, что где-то в при вводе  исходных данных есть параметр ДИАМЕТР ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА, если так, то введите его заведомо больше, скажем на 2-5 мм.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так я смотрю на исправном станке и там эти файлы никуда не пропадают после перезагрузки, а на неисправном они почему то стираются после каждой перезагрузки!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Michelin !

Еще раз. перед выполнением программа должна быть загружена в NCU, выбрана и только тогда выполняется. В Вашем случае это организовал станкостроитель по включению станка и при штатном включении файлы возвращаются на диск, чтобы не занимать память NCU. Какие сообщения в области ДИАГНОСТИКА на работающем станке.

Я предположу, что ошибка SPL - это следствие, а не причина.

Прежде чем заново переписывать файл на неработающем станке посмотрите его в области ПРОГРАММЫ по всем экранам. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @Michelin !

Странно, выше Вы писали, что пытались восстановить из архивов, но не получилось... Ну да ладно. Главное - станок "задышал".

Однако Вам нужно помнить, что станок (точнее NCU) восстановлен на дату создания архива NCU. Речь идет о MD,SD, R-параметрах, данных пользователя, технологических программах и т.д. См. MD11210

Успехов!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...