Перейти к публикации

Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки


Рекомендованные сообщения

1 час назад, BaZuZu сказал:

И что тут надо вставить ?

Я же вам инструкцию скидывал. :smile:

В правой колонке текущие положение зазора - меряется щупом.

В левой колонке - показание потенциометра на аналоговым входе - в режиме диагностики.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Только что, vad0000 сказал:

Я же вам инструкцию скидывал. :smile:

В правой колонке текущие положение зазора - меряется щупом.

В левой колонке - показание потенциометра на аналоговым входе - в режиме диагностики.

Блииин. А какое текущее положение ? Он вверху стоит и отказывается рубить. Вот это положение измерить? 

У вас такой же станок ? Можете свои значения скинуть ? И там же четыре строки. Или надо только минимум измерить?

А какое значение брать? О1 о2 или о3 ?

PYcqeM-1Tc0.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, BaZuZu сказал:

О1 о2 или о3

Вам надо INPUT, а не OUTPUT.

В инструкции все написано - INPUT1

shear2.thumb.jpg.01211991a16413e9a44b916357dae986.jpg

 

2 часа назад, BaZuZu сказал:

Можете свои значения скинуть ? И там же четыре строки. Или надо только минимум измерить?

Каждый станок индивидуален. И надо вводить все значения - мин, макс и промежуточные.

 

1 час назад, BaZuZu сказал:

Он вверху стоит и ножи не опускаются

В гильотине должен быть режим наладки, когда ножи гильотины необходимо принудительно опустить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опустим мы ножи. А от чего отталкиваться? Я имею ввиду минимум и максимум как брать ? Толщины наших металлов или к чему привязаться ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, BaZuZu сказал:

А от чего отталкиваться? Я имею ввиду минимум и максимум как брать ?

Все очень просто. Вы уменьшаете зазор до тех пор, пока двигатель не заклинит. Это и будет минимальный зазор. Запишите показания потенциометра.

Теперь идете в другую сторону, измеряя зазор и записывая показания потенциометра.

И так дойдете до макс. значения. Все очень просто.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, vad0000 сказал:

Все очень просто. Вы уменьшаете зазор до тех пор, пока двигатель не заклинит. Это и будет минимальный зазор. Запишите показания потенциометра.

Теперь идете в другую сторону, измеряя зазор и записывая показания потенциометра.

И так дойдете до макс. значения. Все очень просто.

 

А в режим отладки через цифры 741 войти? Можете на пальцах рассказать? А то вообще читаем и не сильно понимаем ? И где значения потанцеомеира смотреть? Можете хоть немного рассказать по шагам ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, BaZuZu сказал:

А в режим отладки через цифры 741 войти? Можете на пальцах рассказать?

diag.jpg.2dfd074934d89fb0017ffff727250d74.jpg

 

24 минуты назад, BaZuZu сказал:

И где значения потанцеомеира смотреть?

diag2.jpg.09feb17a16435626bd654897b82ca565.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наверное один из последних вопросов. Тыкните носом как нам теперь дойти и что нажать чтобы нож у нас пошел вниз. Мы бы замерили а потом вверх. По ходу мы вообще делитанты в этом  ((( 

Может ререфразирию. В каком меню и что надо нажать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, BaZuZu сказал:

Тыкните носом как нам теперь дойти и что нажать чтобы нож у нас пошел вниз.

Это нужно знать электрическую и гидравлическую схему. ЧПУ здесь не при чем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, vad0000 сказал:

Это нужно знать электрическую и гидравлическую схему. ЧПУ здесь не при чем.

Ух ты. И что нам теперь делать? Нажатием не обойдемся? Надо что то разбирать ?

@vad0000 если мы поставим не точные параметры. Чем нам это грозит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В лучшем случае плохой рез.

В худшем - если зазор будет слишком маленьким, а металл слишком толстым, то произойдет удар между ножами с возможными повреждениями.

 

Надо смотреть инструкцию, как опускать балку в режиме наладки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, vad0000 сказал:

В лучшем случае плохой рез.

В худшем - если зазор будет слишком маленьким, а металл слишком толстым, то произойдет удар между ножами с возможными повреждениями.

 

Надо смотреть инструкцию, как опускать балку в режиме наладки.

А вы не разу не делали этого на своем станке ? Всмысле наладку. 

Может дадите свои параметры а мы минимум у себя чуть повыше забьем.

@vad0000 конечно лучше все точно наладить. Но у нас нет того кто бы знал что делать ((( 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, BaZuZu сказал:

Может дадите свои параметры а мы минимум у себя чуть повыше забьем.

Были бы у меня параметры, а Вам давно бы дал.

 

У нас опускание вниз немного не так происходит - надо разрядить гидроаккумулятор, и балка под собственным весом опустится вниз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, vad0000 сказал:

Были бы у меня параметры, а Вам давно бы дал.

 

У нас опускание вниз немного не так происходит - надо разрядить гидроаккумулятор, и балка под собственным весом опустится вниз.

Это нам искать как на нашем станке это сделать ?

Или у кого такой станок ?

У вас не такой станок?

@vad0000 в какой инструкции это может быть ? Или это документация может вообще не поставляться ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В Китае делают две модели ножниц: QC11 и QC12.

У Вас скорее всего QC12 - т.к. угол реза не меняется.

Нужна инструкция к вашей модели, где описана работа селекторных переключателей, и приведены гидравлическая и электрическая схема.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, vad0000 сказал:

В Китае делают две модели ножниц: QC11 и QC12.

У Вас скорее всего QC12 - т.к. угол реза не меняется.

Нужна инструкция к вашей модели, где описана работа селекторных переключателей, и приведены гидравлическая и электрическая схема.

Ок. Будем искать. Но что то в интернете так мало информации... неужели поставщики так прячут ее...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, BaZuZu сказал:

Будем искать. Но что то в интернете так мало информации... неужели поставщики так прячут ее

У меня есть на модель QC12, то там ЧПУ другое, и я не уверен, что гидравлика одинаковая.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, BaZuZu сказал:

Это нам искать как на нашем станке это сделать ?

За счет чего у Вас идет подъем балки: азотных цилиндров, гидроаккумулятора или возвратных цилиндров?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, vad0000 сказал:

За счет чего у Вас идет подъем балки: азотных цилиндров, гидроаккумулятора или возвратных цилиндров?

В понедельник скажу 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются
    • gudstartup
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно. 
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит? 
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики? 
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
×
×
  • Создать...