Перейти к публикации

Переменные обороты шпинделя.


Рекомендованные сообщения

Дорогие форумчане. Очень жду Вашей помощи. Есть станок с системой sinumerik 828D, на котором обрабатываются крупногабаритные валы ( цилиндры). Ближе к средине детали начинается вибрация ( дробёжка), которая убирается путём увеличения или уменьшения оборотов шпинделя. Подскажите, как прописать в программе, чтоб количество оборотов шпинделя было переменным. Спасибо.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Никогда не работал на таком станке. Всеже рискнул поискать. вот что нашлось https://support.industry.siemens.com/dl/files/573/57038573/att_51717/v1/PG_0911_ru_ru-RU.pdf  Раздел 7

Изменено пользователем dps
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы тестировали программу, выполняющую плавное снижение частоты вращения при подходе к середине вала, и возврат к исходной частоте в конце кадра. На Sinumerik 840D.

 

5 часов назад, Alex... сказал:

Подскажите, как прописать в программе, чтоб количество оборотов шпинделя было переменным.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый  Alex..!

Хочу уточнить

1) У Вас токарка или шлифовка валов

2) Пускали ли программу на холостом ходу

3) Это новые обстоятельства (раньше работало), новое изделие или другая технология (скорости, подачи..)

4) По каким исходным данным Вы хотите менять обороты

5) Проходя зону вибрации (не меняя процентовки) станок работает нормально или вибрация продолжается

6) Приведите программу или фрагмент её, где происходит вибрация

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый David123.

Обработка вала будет вестись на токарном станке. Работа новая. Вал представляет из себя цилиндр диаметром 1500 мм. и длиной 10500 мм. Внутри отверстие диаметром 1430 мм. С двух сторон крышки с цапфами, за которые я и зажимаю. Всё это весит 13 тонн. Материал чугун. Стоит люнет. Чем ближе к средине вала, вибрация увеличивается (для такой длины толщина стенки вала мала). Программа простейшая. Точение по всей длине в один диаметр. Вибрация гасится при изменении оборотов процентовкой, но несколько часов подряд менять процентовкой не серьёзно.

   Если есть что предложить, буду очень признателен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый  Alex..!

Вы не ответили на 2) и 5)

Попробуйте сделать 2) с установленной заготовкой, но с большим диаметром, чтобы НЕ БЫЛО СЪЕМА С УЧЕТОМ ПОДАЧИ.

Я думаю нужно разобраться с вибрацией прежде чем динамически менять скорость вращения. Это надо согласовать с технологами.

Динамическое изменение скорости можно (НО НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО) с асинхронной функцией (ID=...)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 15.05.2018 в 20:01, Alex... сказал:

Вибрация гасится при изменении оборотов процентовкой, но несколько часов подряд менять процентовкой не серьёзно.

..... Z-10 S30 Z-20 S40 Z-30 S30 и т.д.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Alex...  

Цитата

Решение своего вопроса я нашёл. Всем участникам большое спасибо!

А какое решение  ? Можете ответить ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 5/17/2018 в 19:10, Alex... сказал:

Решение своего вопроса я нашёл. Всем участникам большое спасибо!

Форум, по большому счету, предназначен не только для того, чтобы вы решили свою частную проблему, но и информировали других участников о способе решения. А так, получается, дорога с односторонним движением, всем спасибо, я пошел.

Не стесняйтесь делится информацией, кому то и пригодится впоследствии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 16.05.2018 в 23:47, Terex сказал:

..... Z-10 S30 Z-20 S40 Z-30 S30 и т.д.

Водном кадре??

Если в разных, то станок будет ехать рывками. То есть, до тех пор, пока обороты не изменятся, в кадре произойдет торможение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 31.05.2018 в 06:35, s_liam сказал:

Водном кадре??

Если в разных, то станок будет ехать рывками. То есть, до тех пор, пока обороты не изменятся, в кадре произойдет торможение.

Совершенно верно. Но это вариант ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 14.05.2018 в 13:55, Alex... сказал:

Дорогие форумчане. Очень жду Вашей помощи.

 

В 17.05.2018 в 18:10, Alex... сказал:

Решение своего вопроса я нашёл. Всем участникам большое спасибо!

Вообще, конечно некрасиво. Тем более что помочь пытались.

Я бы попробовал так:

G96 S200 M3

G91 Z0.1

Z-0.1 S195

Z-0.1 S190

Z-0.1 S185

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые коллеги!

К сожалению, автор темы не написал как он победил вибрацию. Я думаю дело в оснастке. Хотя казалось есть простой способ - задать скорость, при которой нет вибрации для всего участка.

Разбивать на кадры технологически неправильно. Какие бы функции межкадровой обработки контура для сглаживания Вы бы не использовали на прямом участке это видно.

Смену скорости в одном кадре, зная координаты участков и скорость, можно сделать  с помощью асинхронных функций (ID=...). Но лучше это не делать, а разобраться в причинах вибрации. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, David123 сказал:

Смену скорости в одном кадре, зная координаты участков и скорость, можно сделать  с помощью асинхронных функций (ID=...).

Можно поподробней об этой функции?

Желательно с примером использования.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый @andre_77 !

В Руководстве РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ в главе 10 есть подробное описание и разные примеры. Единственное нужно знать, что оператор IDs=... - это дополнительная опция, однако можно обойтись и ID=...  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
    • Killerchik
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
×
×
  • Создать...