Перейти к публикации

fanuc oi-pc O9021


Coneri

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, не силён в macro 

помогите разобраться что собой представляет программа, единственное по моему G10 L50 запись в параметры станка 

DSC_0545.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


11 час назад, Coneri сказал:

Здравствуйте, не силён в macro 

Это не макро, всё описано в жёлтой книжечке к вашей стойке управления

 

 


Настройка режима ввода параметра - Серия 0i-C- Задайте G10 L50. Серия 0i-D -  Задайте G10 L52. 
 

N20 R2

Параметр 20 ввод 2

20 КАНАЛ ВВОДА/ВЫВОДА : Выбор устройства ввода/вывода или номер интерфейса для приоритетного устройства ввода 

2 - Последовательный порт RS-232С 2 

 

N100  R00001000

параметр 100 ввод в 3 бит 1 остальные 0

         #7    #6   #5  #4   #3   #2     #1    #0 
0100  ENS  IOP               NCR  CRF CTV  

         0       0     0    0      1      0     0        0

 

# 1 CTV  Подсчет  символов  для  проверки TV  в  разделе  комментариев 
программы. 
0:  Выполняется 
1:  Не выполняется 


    # 2 CRF  Вывод в конце блока (EOB) в коде ISO 
0:  В зависимости от установки бита 3 (NCR) парам. ном. 0100 
1: CR, LF выведены.  4. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ  B-64310RU/01 
 
    # 3 NCR  Вывод в конце блока (EOB) в коде ISO 
0: LF, CR, CR выведены. 
1:  Только LF выведен. 
 
    # 6 IOP  Останов  операции  вывода  или  ввода  программы  с  помощью 
сброса: 
0:  Вкл. 
1:  Откл. 
(Останов  операции  ввода/вывода  программы  с  помощью 
дисплейной клавиши [STOP] всегда активирован.) 
 
    # 7 ENS  Действие производимое, когда при чтении кода EIA, найден код 
NULL 
0:  Выдается сигнал тревоги. 
1:  Код NULL игнорируется. 

     
 G11  Отмена режима ввода

 

POPEN устанавливает соединение с внешним устройством 
ввода-вывода.  Эту  команду  необходимо  задать  до  ввода 
последовательности  команд  вывода  данных.  ЧПУ  выводит  код 
управления DC2. 
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо большое! Просто перед началом работы на станке нужно включить программу, а в ней всего пару строчек, что то типа - М22; М24; после чего они запускают программы О9020, 09021, когда они обрабатываются выскакивает ошибка "H+L error", я пытаюсь понять в какой момент, может с параметрами какая то ошибка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

G4 P100;

BPRNT [#650[0]];

BPRNT [#650[0]];

G4 X0.03;

IF [#1000 EQ 1] GOTO102;

N50 #3006=1 (SEND ERR);

GOTO50;

N20;

N102;

M34;

PCLOS;

Что за кусок с BPRNT и почему G4 с Р100 или x0,03

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

https://dvt-spb.ru/files/Pasporta/Cnc/rukovodstvo_fanuc.pdf

15.10 КОМАНДЫ ВЫВОДА ДАННЫХ НА ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО

 

 

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...