rusinas

fanuc ladder

Pinned posts

Под старость лет пересекся с Fanuc oi-f (станок CV-7B Тайвань) на котором переодически включались обороты в 10 раз выше заданных . Это происходило при первом запуске шпинделя.Нашел крестьянское лекарство -М5/M19/Отжим-Зажим ,после чего все приходило в норму .Под руководством фирмачей-тайваньцев меняли 900-ые проги -ничего не дало и в конце установили программу с расширением .LAD. Обьяснения как она туда вошла и вместо чего (PMC1?) у изготовителей не добиться. Хотелось бы открыть обе на персоналке да не нашел соответствующего нашему Фануку редактора не имею.Помогите и Спасибо за беспокойство

Share this post


Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
40 минут назад, rusinas сказал:

Под старость лет пересекся с Fanuc oi-f (станок CV-7B Тайвань) на котором переодически включались обороты в 10 раз выше заданных . Это происходило при первом запуске шпинделя.Нашел крестьянское лекарство -М5/M19/Отжим-Зажим ,после чего все приходило в норму .Под руководством фирмачей-тайваньцев меняли 900-ые проги -ничего не дало и в конце установили программу с расширением .LAD. Обьяснения как она туда вошла и вместо чего (PMC1?) у изготовителей не добиться. Хотелось бы открыть обе на персоналке да не нашел соответствующего нашему Фануку редактора не имею.Помогите и Спасибо за беспокойство

Это проблема, обычно "закапывается" не в LADDER, а в С-эксекатор, или МАКРО-эксекатор. В них может внести изменения, только производитель станка, так как у него исходники этих программ. Предназначено это "непослушание" заданным оборотам, системе первоначального прогрева узла шпинделя. Пускачи-Сервисники эту проблему не решают. Дождитесь минут 15-20 до разогрева шпинделя и на заданные обороты станок перейдет сам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В мacro O902 где и задаются обороты есть веточка которая крутит шпиндель на прогрев на 3000 в течении 300 сек и только после этого включение по программе возможно .Родная О902 и та которая прислана была для переустановки отличались только 2-мя переменными 102 и 199. Т.e. 102 заменили на 199. Но заданную скорость я все равно видел в 102 а в 199 было пусто Что такое  С-эксекатор ? Пускачи-Сервисники знают меньше уже чем я. Мне бы LADDER для общего?Поможите ?

У нас в БССР погода-дрянь. С наступающим 2019. Осталось всего ничего.

O9002

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, rusinas сказал:

Мне бы LADDER для общего?Поможите ?

https://yadi.sk/d/pLhK6aj-qXWAe

 

6 минут назад, rusinas сказал:

Пускачи-Сервисники знают меньше уже чем я.

Вот бы нам такие наладчики на заводах попадались. Было бы у кого поучиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто ради интереса, пришлите файл PMC который у вас был ранее и тот файл, который вам прислали тайваньцы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огромное спасибо всем и VICTORу 2004 за ссылку.Погода становится лучше.

Установил но при открытии ругается на мой файл : PMC TYPE IS NOT SUPPORTED

Высылаю

PMC1.000

CV7#262.lad

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, rusinas сказал:

Установил но при открытии ругается на мой файл : PMC TYPE IS NOT SUPPORTED

Пришлите сюда файлы который хотите открыть. Посмотрим

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теперь открыли?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Извините не откррывается

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с телефона пишу. Проверьте личные сообщения. Там то что Вам нужно. У меня все открылось

Share this post


Link to post
Share on other sites

Личные сообщения на этом форуме нашли?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот ваши файлы PMC в текстовом виде. Можете их сравнить хотя бы программой CompareSuite

CV#262.txt

PMC1.txt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо Виктор всё увидел и открыл .Везет мне на хороших мужиков. Погода ещё лучше .Глядишь и в снегу поваляемся после бани в этом псином году, не всё же им четвероногим. Воды в рот уже набрал
С уважением.Николай。

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже столкнулся со стойкой 0i-MF, тоже не могу открыть PMC1.000. Пробовал Ладдером версии 5.7 и 7.3. Помогите пожалуйста советом... И ещё меня очень впечатлило что можно прочитать файл в текстовом виде... Как?... Подбирал кодировки - не помогло, в HEX редакторе вижу, что там точно не текст (только заголовки).

 

PMC1.000

Share this post


Link to post
Share on other sites

В общем я понял, что у меня 0i-F PMC/L, мне нужно ладдер v7.7 Может есть у кого?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот он в текст...

CCCP1.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

@bfi , спасибо конечно, но это я могу и на станке посмотреть, меня интересует сам процесс, расскажите как вы это сделали?

И наверняка у вас есть FLadder v7.7, не поделитесь? Я смог найти только 7.3, он не поддерживает 0i-f PMC/L.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

В 22.03.2018 в 15:15, elektron76 сказал:

@bfi , спасибо конечно, но это я могу и на станке посмотреть, меня интересует сам процесс, расскажите как вы это сделали?

И наверняка у вас есть FLadder v7.7, не поделитесь? Я смог найти только 7.3, он не поддерживает 0i-f PMC/L.

Уже не актуально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

тоже ищу FLadder v7.7.

если нашел, кинь ссылку, хотя бы в личку

Share this post


Link to post
Share on other sites

ID: 25   Posted (edited)

Да не за что, случайно вышло: просто столкнулся что ладдер поновее нужен для 0i-mf, а в паблике (т.е. бесплатно) вообще чуть не 6.9 крайняя версия, вот и пошёл китайские форумы шурудить (именно у китайцев по фануку "можно поймать рыбку в мутной воде", но есть шанс очехуеть от китайского языка и их специфики, правда есть шанс и изучить его :biggrin:), а там что ни версия выше 7.5 - за юани через wechat, но что-то надыбал, перезалил и здесь (да и не только) ссылками поделился. Сейчас вроде крайняя версия это 8.7, но там, к сожалению, глухо - только офиц. покупка (точно не скажу, но вроде за 1000 евриков переваливает), да и то не факт, что фанук продаст или у китайских охламонов. Насколько знаю, с фануком нужно заключать пролонгированный договор от имени юр. лица.

Edited by gv-74
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

А не дадите ссылочку на тот китайский сайт где такие вещи появляются?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ID: 27   Posted (edited)

Конкретно 8-й вроде вот отсюда: https://www.sdbeta.com/wg/2018/1020/226458.html#download

Рекомендуется регистрация на pan.baidu.com (китайский файлообменник), инструкция по регистрации в сети есть, можно загуглить.

А так это вообще вопрос геморный, китайские форумы это нечто: 99.9% информации это либо продают либо пытаются продать, остальное - какая-то информация на которую можно обратить внимание и то лучше проверить. Как-то так

Edited by gv-74
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • vad0000
      Это занятые и свободные ячейки памяти.   Удалите одну программу, занятых ячеек памяти будет меньше, а свободных - больше.  
    • lobzik
      Прикол в том, что в нашей деревне водоснабжение и канализация - собственность общины.
      И она не имеет право получать прибыль. Все доходы и расходы этой конторы прозрачные, кто с чем и за сколько..
      Если это предприятие истратило денег меньше, чем собрало с населения общины, то на следующий год они снижают тарифы, чтобы выйти примерно в ноль. 
      Ну а по отоплению..У кого стоит котел на соляре- покупает сам..На газе - КАЖДЫЙ заключает дорговор с каким то поставщиком.
      Поэтому тарифы вполне адекватные и качество хорошее..  
    • sokqq
      Подскажите как сделать, чтобы G0, G1 выводились только при изменении типа движения, а в не в каждой строчке?   MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.vmid
    • Viktor2004
      А это контроллер Фанук?
    • a_schelyaev
      В общем при выходе на полную величину давления скорость в зазоре под 800 м/с. Шаг по времени просел до 1e-6. Наблюдается колебательный процесс, т.к. задал рост давления в прогрессии - в два раза через каждые 100 итераций, что привело к появлеию колебаний. Не таких, как в случае с постоянным ГУ на входе, но тоже есть. Я бы конечно на входе отросток побольше задал с соответствующим пересчетом давления и тепературы.
    • igarr
      Понял,спасибо.!
    • a_schelyaev
      1. Понятно. 2.  Если в подвижном теле нет, то значит центр вращения не перемещается через пользовательские зависимости. Задавайте пользовательскую зависимость для силы и момента через скорость и угловую скорость, вспоминайте интегральчики. 3. Значит Курант 10. Задайте 1.
    • Tad
      Очистите память программ - на первом уровне доступа (кстати, не внимая советам, упорно продолжаете работать на втором уровне, а работа разрешена только на нулевом и первом уровнях) в поле Р введите число 999 и нажмите уже знакомую вам кнопку удалить. Не меняйте параметры без совета ни остро ни тупо.
    • vasilevmoment
      Имеем на своём предприятие подобные станки. Программная часть у станков отличная,  точность тоже, режимы работы очень разные. Есть одно но, которое сильно испортило впечатление о станках серии Ecoline это шпиндель, за время работы 2 раза меняли шпинделя, то перетрется трубка подачи сож сквозь шпиндель и зальёт его со всеми вытекающими, то электродвигатель сгорит, то очень прихотлив на воду так как жесткая вода образует внутри шпиндели так называемую накипь, которое в последствие высыхает и становится абразивом, также траблы бывают  с зажимом штревелей. Еще не нравится узел отвечающий за тормоз/зажим оси B который даёт о себе знать уже в третий раз. Станки постоянно обслуживает служба  главного механика и внимательно всё проверяет с другими станками такого нет, имеем также станки Spinner,mazak,okuma.   Имхо, итог: Если собираетесь приобрести данный станок для каких то разовых/единичных деталей и работать будете крайне не спеша и спокойно то он подойдет(важно и если будет работать один человек). Но если думаете загрузить его по полной 24/7  5/7 то врятли он выдержит, начнет сыпаться. Посоветовал бы взять бу mazak или hermle. 
    • roal
      1. Суммируются два вида движения: равномерное прямолинейное (моделируется как обращённое) и колебательное "центра вращения" (попытка моделировать как движение тела). Интересуют параметры устойчивости такого движения. 2. Калькулятор в препроцессоре не нашел. В "подвижном теле" его точно нет. Там есть возможность вместо координаты-константы задать функцию, но, во-первых, у меня это не получилось (писал раньше), во-вторых, я понял, что мне это не нужно, т.к. незачем двигать Ц.Вр. по телу в связанной СК, а надо двигать (колебать) в абс.СК (писал раньше). Как это сделать? 3. У меня выбрано одновременно: Скошенная схема, явное число КФЛ=0,5; Неявная схема, КФЛ=10. Не знаю, насколько это корректно. 4. В расчётной схеме и вдоль, и поперёк тела помещается по 32 ячейки. Размер ячейки меньше диаметра образующихся вихрей. Думаю, мне для предварительного расчёта достаточно. Главное, чтобы заработал механизм движения - просуммировались два вида движения. Потом можно сетку оптимизировать. (В сгущении начальной сетки мне не нравится, что сгущается она не только возле тела, поэтому выбрал адаптацию в параллелепипеде.)