Перейти к публикации

Pw0012, pw0013, sv1068


Andreyka

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте!

Выскочили ошибки Pw0012, pw0013, sv1068, прошли по документации и нашли DI сигналы            2/5  

address # G0748/G0000      pmc 01000000.         Dcspmc 00000000 

Подскажите, пожалуйста, где смотреть дальше?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


В какой момент вылетают ошибки? Сразу после включения?

Смотрите соединения между блоками ввода-вывода. Нет ли ещё других ошибок типа Dual check safity

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сразу после включения. Других ошибок нет. Если нетрудно, в двух словах в чем суть (как работает) 

Dual check safity? Чем может быть полезна информация G0748/G0000 ? Спасибо. 

Изменено пользователем Andreyka
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте параметр 1902#6 поставить 0

Это отключит Dual check safity

У вас ошибка именно в Dual check safity

Это двойная проверка безопасности. Как она точно работает я не знаю. Там два алгоритма считают свои функции, результат которых должен быть одинаковый. Если результат не совпадает, выпадает ошибка по Dual check safity

address # G0748/G0000      pmc 01000000.         Dcspmc 00000000 

работают два PMC результат решения одного 01000000 результат другого 00000000 а должны совпадать

и ошибка где-то в G0748/G0000

Я пока это не копал. Документ здесь https://www.jamet.com/Fanuc_Web_Manuals/CNCs_Current/64004EN.pdf

 

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати все аварийно опасные элементы имеют по два контакта. Аварийные кнопки, замки безопасности. Каждая цепь безопасности собирается и дублируется второй линией со своими контактами. Как правило, обе линии заводятся на свои входы блока безопасности, но возможно и такое, что они заводятся и на входы PMC, каждый канал безопасности на свой вход, и каждый канал обрабарывается своим PMC. Либо PMC1 либо PMCDCS. И идет сравнение двух каналов. Если результат одного канала отличается от результата другого, возможно выпадение таких ошибок двойной проверки безопасности.

G748 шестой бит это *SMC контроль включения главного контактора MCC, который подает питание на вход блока питания сервоприводов. Проверьте цепи включения этого контактора и цепи контроля его включения, то есть допконтакты.

Вот что написано в документе ссылку на который я дал

 

*SMC MCC Contact State signal (input)

The MCC contact state is monitored in redundant mode. In normal operation, the MCC is closed, therefore whether the contact of a relay is in an abnormally closed state cannot be detected. In the test mode, it can be detected whether the contact of relay is abnormally closed.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Виктор, большое спасибо за ответ. Пошевелили контакторы (их два) и ошибки пропали. Наверное, причина была в допконтактах. Понаблюдаем, если ошибки будут повторяться...

Ещё хотели открыть для чтения лестничную логику pmc, но она защищена паролем. Скинули файлы с pmc1 на карту. Как дальше с ними работать? Интересно, будет ли в лестничной логике цепочка с G0748?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там кроме PMC1 должна быть еще PMCDCS

Снять пароль с ладдера можно моей программкой

https://yadi.sk/d/g4ikh01Z3R4ss3

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, и еще. Программа для просмотра пароля, которую я написал, ей можно как смотреть пароли, так их и сбрасывать и изменять. Но я обнаружил что не на всех станках можно его сбрасывать и изменять. Так что безболезненно можно только смотреть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скачали все остальные файлы dscpmc, открыли в ладдере 111 и с помощью Вашей программы нашли пароль. Попробовали на станке и ... пароль подошёл. Просмотрели ступенчатую логику на станке. В поиске вход G748 не найден...

Станок в норме, сегодня отработал смену без ошибок. Ещё раз спасибо и с наступающим Новым годом!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нажмите там Switch PMC откроется параллельный ладдер DSCPMC Тоже возможно потребует пароль. Если уж и там не будет значит G748 управляется через файл скомпилированной логики C-Executor

С Новым Годом Вас тоже

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Здравствуйте. У меня те же ошибки ( Pw0012, pw0013). После изменения 1902#6 контактор включается и оси ездят. Параметры Dual Check Safety идентичны с работающим рядом станком. Заменил замки безопасности, проверил контакты реле, кнопки, разъемы и т. д. по pmc и dcs pmc, но ничего не добился. Подскажите как еще можно диагностировать неисправность.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sabmail сказал:

Подскажите как еще можно диагностировать неисправность.

SYSTEM -> PMC MAINTE -> PMC ALARM  тут что пишет?

Должно быть что-то вроде address # G0748/G0000      pmc 01000000.         Dcspmc 00000000 

а что у Вас?

Возмодно это в другом месте в SYSTEM точно не помню. BREAK TEST или что-то в этом роде

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На экране CROSS CHECK ALARM INFORMATION ошибок нет и разницы в сигналах pmc/dcspmc с таким же рабочим станком нет.

На экране MCC TEST красным написано EXECUTE MCC TEST. Такое впечатление, что система не может пройти тест. На всякий случай заменил питатель сервоприводов, т. к. питание пускателя подающего напряжение на привода идет через его релейный контакт. Без результата. Хотя когда изменяю 1902#6 пускатель включается и оси ездят. Может сама система заблокировалась.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, sabmail сказал:

Может сама система заблокировалась.

Там надо найти информацию об ошибке типа address # G0748/G0000      pmc 01000000.         Dcspmc 00000000 

тогда можно будет что-то сказать. Я не помню где точно она располагается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня это находится во вкладке  CROSS CHECK ALARM INFORMATION. Там отображаются сигналы  Dual Check Safety типа address # G0748/G0000      pmc 01000000/Dcspmc 00000000. Но ошибок с пометкой #, где система определила не стыковку нет. Я проверил на работающем рядом точно таком же станке. Все идентично. 

Кстати Я проштудировал мануал FANUC Series 31*/310*/310*s Dual Check Safety OPERATOR’S MANUAL

Те рекомендации что содержаться там я учел но сдвигов пока нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sabmail сказал:

EXECUTE MCC TEST

MCC Это главный контактор включающий сервоприводы, как и у прошлого товарища, задававшего вопрос.

 В чем заключается МСС тест.

Я думаю что пока МСС выключен, у вас не доходят до места назначения сигналы с нормально-закрытых допконтактов этих МСС

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

у вас не доходят до места назначения сигналы с нормально-закрытых допконтактов этих МСС

Это я проверил в первую очередь как в программе так и тестером в шкафу. Все сигналы в норме

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Anat2015
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать. 
    • andrey2147
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • Guhl
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
    • gudstartup
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет. 
    • Bot
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся. 
×
×
  • Создать...