Дорого времени суток всем. Работаю на одном предприятии, имеющем токарно-фрезерный станок DMG CTX 1250 betta на указанной стойке. К станку прилагается пруткоподатчик IRS-RBK 100 Irco. На данный момент производится ввод станка в эксплуатацию. Проблема на данный момент в следующем: при попытках запустить программу, написанную со стойки с циклом пруткоподатчика, выдаёт ошибку М-кода в подпрограмме пруткоподатчика, которая находится в циклах производителя. Обратились в DMG MORI, советуют подкорректировать эту подпрограмму так, что бы она не проводила проверку инструмента. Сам файл подпрограммы содержит дохреналион строк непонятно чего и как там что-то корректировать хз. Из офиса DMG на такой вопрос предлагают отправить к нам технолога, который, естественно, будет стоить неплохих денег. Что с этим делать, товарищи?) Мы и так просели не плохо с деньгами при починке станка. Хочется своими силами решить проблему. Мануалы может быть, или фирмы, которые выставляют не такие адские счета как DMG MORI.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


по идее любая фирма,торгующая станками и осуществл.ПНР справится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пруткоподатчик - хитрая вещь. Надо проверить параметры в контроллере самого пруткоподатчика, они также подлежат настройке, если не запаролены. Цикл пруткоподатчика в ЧПУ - также не библия, корректировка часто необходима. В вашей ситуации надо человечка знающего искать, чтобы настроил вам все и провел инструктаж.

Со станками DMG (польскими) были случаи, когда они поставили пруткоподатчик не просто не настроенный, а даже схемно неправильно собранный, со станком не стыковался (видимо, получили от изготовителя и даже упаковку не вскрывали).

Изменено пользователем Anat2015
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Товарищ с фирмы, который осуществлял ПНР вроде как все состыковал, настроил и, сказав, что все работает, уехал. Сейчас звоним ему, он говорит, что с пруткоподатчиками особо не имел, а как он со станка программируется и вовсе не в курсе...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Он как минимум должен был проверить работу податчика.а как он это сделал,если " с пруткоподатчиками особо не имел "?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, vintилятор сказал:

Он как минимум должен был проверить работу податчика.а как он это сделал,если " с пруткоподатчиками особо не имел "?

 

Он его выставил, толкателем пошевелил, в референтные точки вывел. Все)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Kaligyla сказал:

Он его выставил, толкателем пошевелил, в референтные точки вывел. Все)

А зачем ему бумаги подписывали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Anat2015 сказал:

А зачем ему бумаги подписывали?

Принимал станок, как водится, не я. Тов. директор, не шибко шарящий в мех.обработке, как-то слабо курировал это дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 24.11.2017 в 12:56, Kaligyla сказал:

Товарищ с фирмы, который осуществлял ПНР вроде как все состыковал, настроил и, сказав, что все работает, уехал. Сейчас звоним ему, он говорит, что с пруткоподатчиками особо не имел, а как он со станка программируется и вовсе не в курсе...

Что за фирма поставку осуществила? Может стоит их потрясти? Обучение вы заказывали, или только ПНР?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://my-files.ru/ok2e45 Внутри файл подпрограммы и фото ошибки со стойки. 

10 часов назад, grOOmi сказал:

Что за фирма поставку осуществила?

DMG MORI, но не поставку, а ПНР. обучение не заказывали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Kaligyla сказал:

http://my-files.ru/ok2e45 Внутри файл подпрограммы и фото ошибки со стойки. 

DMG MORI, но не поставку, а ПНР. обучение не заказывали.

К сожалению архив не открывается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7.4.9.1     Замок-выключатель для работы с прутком

_————————____——————_____________________________________________ ч-

Указание!

1                   Клавиша СТАНОК ВКЛ существует независимо от того, имеется ли

опциональная розетка для подключения устройства подачи прутка; конечно при отсутствии опции ей присвоена другая функция. Станок и устройство подачи прутка включены.

 

 

Если этот замок-выключатель выключен, станок работает без устройства подачи прутка.

Если этот замок-выключатель включен, станок работает с устройством подачи прутка; имеется в виду, что все другие условия выполнены (например, параметры заданы). Условия эксплуатации задаются посредством переменных.

        RG742 = 0 (ВЫКЛ)

        RG742 = 1 (ВКЛ)

Через М65 задается требование замены прутка (обмен сигналами, контакт 6).

Когда кончается пруток, взводится переменная (R-параметр R741 = 1). Ее можно использовать в подпрограмме для команд условного перехода и, таким образом, для вызова разных реакций. R-параметр сбрасывается, когда снова появляется сигнал «Материал».

Условия эксплуатации задаются посредством переменных.

R741 = 1 (конец прутка)

R741 = 0 (пруток не закончился)

М 65        Опрос о конце материала

Функция активирует при использовании устройства подачи или лотка для загрузки прутка опрос о том, был ли достигнут конец прутка. В зависимости от результата данного опроса могут быть запущены целенаправленные действия.

М 66 Квитирование

Данная функция формирует сигнал квитирования на интерфейсе. При этом программа обработки детали останавливается до тех пор, пока от устройства подталкивания прутка не будет получен сигнал квитирования. Таким образом, можно легко синхронизировать процессы в лотке загрузки коротких деталей и станке. Но обязательно нужно, чтобы отвод с обеих сторон был организован одинаково.

М 69        Подача прутка

Данная функция позволяет подавать пруток.

 

Изменено пользователем Anat2015
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

получается датчик наличия прутка не работает? видимо при разговоре,службы поддержки рекомендовала отключить проверку прутка,а не инструмента

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Извиняюсь, что так поздно, но проблема решилась. И решилась самым глупым способом) в Кастоме станка нужно было программно запустить пруткоподатчик. Спасибо откликнувшимся)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 года спустя...

Доброго времени суток. Станок Gildemeister MF twin 42/65 на Sinumerik 840D с барфидером LNS quick load servo 2, приехал давненько. Станок запустили, работает, только вот прутки вручную закидывали пока ждали параметры на барфидер. Параметры приехали, вручную барфидер бегает без вопросов, а вот с автоподачей нечего не выходит. На команду M65, реагирует 100 миллиметровым ходом ползуна подачи прутка и то при закрытии патрона. Есть ли у кого или мануалы, или образец программы автоматической подачи? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Спасибо! Была проблема один в один на DMG CTX-310, спасибо форуму.

Чтобы не создавать отдельной темой, вопрос к Гуру, подскажите плз, как/где отключить клапан небольшого усилия?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк    
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
    • Guhl
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.  
×
×
  • Создать...