Перейти к публикации

Sinumerik 840 ошибка 201711 код 3


EvgenyAly

Рекомендованные сообщения

Всем доброго дня! С момента покупки станка уже 4 года примерно  периодически вылетала ошибка 201711 ось SP4 SERVO_3.3:3_SP4(3): SI Motion CU: неисправность в канале контроля.3 причем четкой закономерности не было, с прогревом пропадала сейчас она уже практически всегда вылетает .Почитав Сименовские мануалы я понял , что ошибка 201711 код 3 это своего рода резюмирующее сообщение о причине "Привод при перекрестном сравнении двух каналов контроля определил разницу между
входными данными или результатами контролей и запустил STOP F. Один из контролей
более не работает надежно, т.е. безопасный режим более невозможен." Меня вначале сбило столку ,что расшифровка кода 3 это "фактическое значение в параметре (r9713) позиции отличается  между двумя каналами мониторинга больше, чем допустимо в параметрах p9542 .Если включена синхронизация фактических значений в параметрах p9501.3, разница скорости (основана на фактических значениях положения) больше, чем допустимо в параметре p9549." Попробовал подкорректировать параметры p9542 и p9549 и ничего не получилось вернул обратно как было ,значения параметров брал с однотипного станка того же производителя .  Начал копать дальше в меню диагностика/статус SI увидел на стороне привода идут ошибки 201711 с кодами с 44 по 57 это в параметрах актуальные значения лимитов для r9713 задействованы параметры p9532,9500,9530,9546,9542 . Проблема заключается в том что у энкодера на приводе и энкодере шпинделя не совпадают показания . Вопрос сбоит энкодер привода? Или что то с параметрами и если с параметрами то как правильно параметрировать.

f15d196f01dc24435b769b67c0b8495f.jpg

c4b14727ae0475f7bf3d31799482d251.jpg

d6dcf48be76eb41419bed6ce7243672f.jpg

caa116979452329cda84a048f9b3706e.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Что-то похожее у нас, только это проявляется при скорости вращения больше 2000, при диагностике выяснили, что показания датчика шпинделя отстают от датчика дв-ля (смотрели в MD). Причем, ошибка вначале появилась на одном станке, затем уже и на другом. Надо бы датчики шпинделя замахнуть с хорошим станком, но цех не дает, работают пока на скоростях ниже 2000.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...