Перейти к публикации

Естественная конвекция


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте.

 

Подскажите, стала задача подсчитать подсчитать радиатор установленный в корпусе.

 

Есть корпус, в котором установлена печатная плата, на плате чип с тепловыделением 5W. Сверху радиатор установлен. В корпусе есть перфорация. Охлаждение пассивное.

Нужно понять, что я радиатор установил, он хватает для охлаждения или нет?

При построении тепловой модели и при дальнейшем расчете (температура окружающей среды 25С)  конечная цель вышла 256С!!!  В чем причина, подскажите?

Модельку приложил.

111.7z

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 hour ago, Roverscan20 said:

Есть корпус, в котором установлена печатная плата, на плате чип с тепловыделением 5W. Сверху радиатор установлен. В корпусе есть перфорация. Охлаждение пассивное.

Неумолимая поступь прогресса. Предыдущий чип был 10 Вт и корпус без дырок :biggrin:

 

Заценим апгрейд..

 

Поступь прогресса может и неумолима, но... как-то уж очень нетороплива...

1 hour ago, Roverscan20 said:

конечная цель вышла 256С

Может, и завышено, но не так, чтобы очень.

1 hour ago, Roverscan20 said:

В чем причина, подскажите?

В дизайне) Как правильно его расположить? Так или вот так?

 

DisHQQE.png

Изменено пользователем piden
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@piden , правильно вот так. Сейчас задача посчитать при естественной конвекции. В чем ошибка, что 256С показывает температуру? Что не так выставлено у меня?

 

1.JPG

Изменено пользователем Roverscan20
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 minutes ago, Roverscan20 said:

В чем ошибка, что 256С показывает температуру?

А что, если ошибки в расчете нет?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@piden , т.е. все правильно у меня расставлено? Т.е. в таком корпусе температура будет 256С? Снаружи же 25С  у меня.

Т.е. радиатор не справляется с охлаждением чипа 5W?

 

Изменено пользователем Roverscan20
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Just now, Roverscan20 said:

т.е. все правильно у меня расставлено?

Если я скажу "да", вы облегченно вздохнете и пойдете переделывать конструкцию?

Тогда - твердое ДА!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

яп дирдочку сделал одну в самом низу, а вторую в самом верху, а не в один горизонтальный ряд посередине

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 minutes ago, 323f said:

на сегодня хватит мир спасать

Эхх..

 

@Roverscan20 , на сегодня твой мир остается опасносте!

Изменено пользователем piden
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Roverscan20 , что-то вяленько идет народ твою конструкцию спасать.

Сделай конкурс, как на грабкаде. Типа, ТЗ: не допустить нагрева чипа выше 80С. Материалы и размеры коробочки такие-то. Допускается только пассивное охлаждение. Ограничения на размер / расположения радиатора (можно написать, что таковых нет). Работу оценивает компетентное жюри в составе: piden. Призовой фонд: 1ое место $2000, 2ое - $1500, 3е  - $1000.

 

Тогда у РПЦшной коробочки есть шанс)

Изменено пользователем piden
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@piden , вроде такой  радиатор и не может снять тепло с чипа в 5W. Получается еще термосопротивление между чипом и радиатором идеальное. 

 Может надо стенки делать не адиабатическими? 

Граничные условия правильно выбраны (давление окружающей среды) или лучше полное давление выставить? 

 

Или все же отверстий маловато в корпусе?

Изменено пользователем Roverscan20
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@piden , ТЗ здесь простое, нужно подобрать радиатор в таком корпусе, чтобы он снял 5W с чипа при естественной конвекции.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
42 minutes ago, Roverscan20 said:

Может надо стенки делать не адиабатическими? 

 

42 minutes ago, Roverscan20 said:

Или все же отверстий маловато в корпусе?

+1

 

26 minutes ago, Roverscan20 said:

ТЗ здесь простое, нужно подобрать радиатор в таком корпусе, чтобы он снял 5W с чипа при естественной конвекции.

Раз простое, то вперед!)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно, какой коэффициент теплоотдачи ставится на стенку корпуса? 10-15?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 25.10.2017 в 15:04, Roverscan20 сказал:

Обычно, какой коэффициент теплоотдачи ставится на стенку корпуса? 10-15?

Вот у стали 12х18н10т коэффициент теплоотдачи 15 Вт/м2К.

Попробуй на стенках выставить не адиабатич. а с коэфиц теплоотдачи 15...

Какой материал радиатора применялся?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 minutes ago, Reyf said:

Вот у стали 12х18н10т коэффициент теплоотдачи 15 Вт/м2К.

Для жидкой стали? Просто коэф. конвекции не зависит от свойств твердого тела)

 

15 Вт/м2/К - это никак не для естественной конвекции с температурами <100 C

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, piden сказал:

Для жидкой стали? Просто коэф. конвекции не зависит от свойств твердого тела)

 

15 Вт/м2/К - это никак не для естественной конвекции с температурами <100 C

Просто этот параметр "коэффициент теплоотдачи 15...." был записан в характеристиках материала из библиотеки SW.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку. 
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
×
×
  • Создать...