Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода. Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п. Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов, заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7. И понять, что какой сигнал пропадает первым.
Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты.
А у Вас на других также нет этих панелей?
Может что-то при установке не так пошло...