Перейти к публикации

Sinumerik 840d ошибки


fart1234

Рекомендованные сообщения

Добрый день На токарном  станке  на Sinumerik 840d при запуске появляются ошибки (фото прикрепил). Появилось, по словам эксплуатантов, после замены батарейки на приводе Simodrive 611.

Подскажите что это может быть и как исправить? Я так понимаю это слетели настройки привода? В Sinumerik остались архивы. Заранее спасибо.

image.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


300701 Ось %1 привод %2 необходим ввод в эксплуатацию
Параметр: %1 = имя оси ЧПУ
%2 = номер привода
Объяснение: Эта ошибка возникает при первом вводе в эксплуатацию без действительных машинных данных 611D!
Реакции: - ЧПУ не готово к работе.
- ЧПУ переключается в режим слежения
- канал не готов к работе
- блокировка старта ЧПУ в этом канале
- устанавливаются сигналы интерфейсов
- индикация ошибки
- стоп ЧПУ при ошибке
Помощь: Связаться с авторизованным персоналом/сервисной службой.
• сбросить данные двигателя
• сохранить BOOT привода
• новый запуск
Продолжение
программы:
ВЫКЛ ВКЛ СЧПУ

120008 Переключение устройств управления, PLC таймаут: %1
Параметр: %1 = -
Объяснение: 001: MMC хочет перейти в режим offline от этого NCU. MMC в Online-PLC установило
требование Offline и ожидает положительное/отрицательное квитирование PLC.
002: MMC хочет перейти в режим online на этот NCU. MMC послал запрос на PLC
назначения и ожидает разрешения перехода в online.
003: MMC затребовал активный режим управления и ожидает квитирования PLC.
Помощь: Проверить, загружены ли и запущены ли блоки переключения в Online-PLC.

2001 PLC не запущен
Объяснение: PLC в течение установленного в MD 10120 PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT интервала
времени (установка по умолчанию: 1 сек.) должен отправить мин. 1 стробовый импульс.
Реакции: - ЧПУ не готово к работе.
- локальная реакция на ошибку
- канал не готов к работе.
- блокировка старта ЧПУ в этом канале.
- устанавливаются сигналы интерфейсов
- индикация ошибки.
- стоп ЧПУ при ошибке.
Помощь: • Просьба связаться с авторизованным персоналом/сервисной службой. Проверить
время контроля в MD 10120 PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT и согласовать его с 1-ым
циклом OB1.
• Установить и устранить причину ошибки в PLC (цикл или останов в программе пользователя).
Продолжение
программы:
ВЫКЛ ВКЛ СЧПУ.

2120 Ошибка вентилятора NCK
Объяснение: Вентилятор состоит из двигателя с постоянным напряжением 26 В с электронным
коммутатором (ном. число оборотов: около 8700 об./мин.). Сигнал коммутатора используется
для контроля числа оборотов; число оборотов срабатывания: < 7500 об./мин.
Реакции: - индикация ошибки.
Помощь: Связаться с авторизованным персоналом/сервисной службой. Заменить блок с
вентилятором и батареей NCK.

Продолжение
программы:
Удалить ошибку с помощью клавиши стирания или NC -START.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Батарейку наверное не в приводе, а в NCU меняли, да еще при выключенном станке, да вентилятор отсоединили случайно?

Архивы актуальные (сами делали), или что-то есть, а что - неизвестно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

архивы не я делал. Шут их разберет где они еще меняли батарейку. Я так понимаю, что нужно заархивировать текущее состояние и попробовать старые архивы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, fart1234 сказал:

Я так понимаю, что нужно заархивировать текущее состояние и попробовать старые архивы?

Да, можно все в один архив.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем сейчас вообще sinumerik не грузится. Нет связи с PLC. Я так понимаю нужно обнулять параметры. Если у кого есть опыт, поделитесь как лучше сделать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем обнулил параметры. Все включилось. В архиве на NC карте были архивы. Залил архивы ушли ошибки 300701. Осталась ошибка 2001. Что это значит что нет архивов PLC? Что можно сделать? Стоика psu20

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет скорее всего вы загрузили nck но не загрузили plc

Изменено пользователем pas_tol
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, fart1234 сказал:

Что можно сделать?

Искать архивы PLC, причем, даже если вы найдете подобный станок, не факт, что архивы с него подойдут. Короче, попали вы на работёнку.

Воистину, как говорил Ленин: BackUp, BackUp и еще раз BackUp.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как архивы загрузить с другого станка? Можно ли nc карту от другого станка вставить и попробовать загрузить архивы ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

образ cf карты загрузите на дропбокс

хотя по идее в стойке оператора должен быть винт его надо образ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у вас может просто утилита лежать на рабочем столе а по загрузке скрипт написан

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, pas_tol сказал:

хотя по идее в стойке оператора должен быть винт его надо образ

Нет там никакого винта, это же PCU-20, самый примитивный HMI и на его флэшке есть только HMI.

 

56 минут назад, fart1234 сказал:

Как архивы загрузить с другого станка? Можно ли nc карту от другого станка вставить и попробовать загрузить архивы ?

Если не знаете, чем это кончится, сами не экспериментируйте, потеряете лицензию, проблема вырастет в несколько раз.

 

7 минут назад, fart1234 сказал:

Как вообще если есть архив его загрузить? Через step7?

Если работает HMI, вариантов несколько, для вас самый безопасный - через RS-232.

Вы хотя бы напишите, что у вас есть, какие файлы на CF карте, название, расширение, какое NCU стоит (крайний слева блок от Simodrive), можно фото.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не совсем понял как посмотреть файлы на карте. Там архивы arc вроде. Там ошибка про вентилятор nck. Он не при чем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...