Есть в нашем городе одна контора, на балансе которой гидравлический пресс итальянской фирмы CR Electronic. Просят помощи из-за частых ошибок в работе пресса.

ЧПУ Delem, какая версия не понятно, документация почти полностью отсутствует. Сам пресс многострадальный, чинили его многократно. Как результат Z-оси уже вручную двигаются, и Лазерсейф не работает. Перебран привод оси Х1 (носится быстрее чем Х2). Вот тут наверное и есть сама причина проблемы, накручены коэффициенты, которые мне не доступны для корректировки. В процессе работы выдает ошибку на экране E9019: !! X1 Driver Failure!! и в шкафу на Pilc сообщение F-73. Оператор ресетит кнопкой на Пилце и работает дальше.

Подскажите способ зайти в параметры осей, ну и какие нибудь нюансы.

С Делемом раньше не общался.

post-31178-0-43950500-1479809060_thumb.jpg

post-31178-0-53848100-1479809122_thumb.jpg

post-31178-0-62424300-1479809166_thumb.jpg

post-31178-0-94695400-1479809199_thumb.jpg

post-31178-0-81356800-1479809486_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


DELEM DA65We

Если сделаете и выложите резервную копию параметров, можно будет ещё что-то сказать.

post-27904-0-93875000-1479834695.jpg

Скорее всего версии 1 или 2 стойка.

Изменено пользователем xedex
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Подскажите способ зайти в параметры осей, ну и какие нибудь нюансы.
Мне кажется, здесь пропущено какое-то слово?
С Делемом раньше не общался.
Пообшайтесь хотя-бы на этом форуме, прежде чем лезть в неизвестное. Прочитав несколько тем, найдете не только то, что просите, но и гораздо больше.  
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DELEM DA65We

Это не 65, а 66.

W, а не We

We использует DM-10x, а здесь стоят DM-0х.

Версия 1.  :biggrin:

http://www.delem.nl/index.php?p=4&titel=History⊂=23

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за быстрые ответы.

Дело в том, что нет ЮСБи, только не рабочий флопик, Меню заканчивается пунктом 12.

post-31178-0-81844800-1479890121_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Меню заканчивается пунктом 12.

Да, но с поле "enter number" можно будет ввести "19" - это и есть "19 меню". 


Скорее всего версии 1 или 2

Версия 1. 

Не угадали   :cry_1:

post-21816-0-10823400-1479943855.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...
3 часа назад, tankisto сказал:

подскажите что за модель контролера Pilz на этом листогибе

Думаете это просто определить по фотографии? Маркировки никакой не осталось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет. но погуглив, становится что 

это PILZ PSS 3056 Safety Controller.

осталось выяснить, есть у кого расшифровка ошибок и статусов которые он выдает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
    • Guhl
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
    • gudstartup
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
    • Guhl
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
    • gudstartup
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты  
    • Bot
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
    • Anat2015
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
×
×