Перейти к публикации

Отключение одной оси


S_varog

Рекомендованные сообщения

Станок xp20s чпу 0i Задача - отключить одну ось (А). Блок сервоусилителя на две оси. Так вот, надо как-то отключить только один канал, чтоб второй (Z2) функционировал. Причина - неисправность датчика на движке оси А. Сама ось используется исключительно редко, а станок нужно чтоб работал, пока новый датчик приедет по доставке...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1005.7=1

1005.6=1

12.7=1 этот реально выключает ось, 1005.7 разрешает 12.7, а 1005.6 для дву-и трех-осных приводов не отключает другие оси на том же приводе

1815.5=0 а то ругатся будет насчет абсолютного датчика ОС

Дальше идут разницы, новые/старые привода

2009.0=1 отключает ось, на новых тольо он достаточен

2205.2=1

на старых, если датчик ОС не работает, нужна заглушка на ножки 11 и 12

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавлю подробностей... Пробовали отключить одну ось с помощью параметра 12 #7 бит и параметра 1005 #7 бит. Но при установке там "1" у оси А, начинает выдавать ошибку SV401 по координате Z2. И она пропадает только если установиш в этих же двух параметрах "1" на координате Z2. Может всё таки есть какой то путь для блокировки только одной оси?!

Bfi пока писал уточнения, от вас пришёл ответ... Спасибо, побежал пробовать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

старые, но все это завязано и на софте ЧПУ, так что сам черт что нибудь, да поломает себе. А заглушку можно втыкать на всех, ничего не сгорит если только 11 и 12 закорочены.

S_varog, Ваш случай тот самый, читайте Б-65270, в приложениях.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё получилось. В итоге изменил параметры для оси А1(которую надо было отключить): 12.7=1; 1005.7=1; 1005.6=1

Для оси Z2(находилась на одном двухканальном сеовоусилителе): 1005.6=1

Большое спасибо bfi

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Добрый день. Имеется станок vdf 850, стойка fanuc oi-md

Необходимо отключить 4 ось. Мой порядок действий: в параметре 1005 бит 7 меняю на 1, в параметре 0012 меняю бит 7 на 1, в параметре 8130 меняю количество осей на 3, перезагружаю станок. Появляется ошибка sv401 по осям x,y,z, станок не работает. Подскажите, как решить проблему?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 06.06.2019 в 10:44, Aleksandr 88 сказал:

Добрый день. Имеется станок vdf 850, стойка fanuc oi-md

Необходимо отключить 4 ось. Мой порядок действий: в параметре 1005 бит 7 меняю на 1, в параметре 0012 меняю бит 7 на 1, в параметре 8130 меняю количество осей на 3, перезагружаю станок. Появляется ошибка sv401 по осям x,y,z, станок не работает. Подскажите, как решить проблему?

недавно делали то же самое, но пар.8130 не трогали-все работает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как отключить ось А на токарном автомате, стойка FANUC 160iTB, эта ось во втором канале, ось вращения инструмента. Дело в том, что неисправен двигатель, его отсоединили от привода (1 ось), при включении, выдаёт ошибку 368: A AXIS: SERIAL DATA ERROR (INT). Параметры 1005#7 и 0012#7 менял, ничего не поменялось. Заранее спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна. 
×
×
  • Создать...