Всем добрый день.

Обращаюсь в первую очередь к ГУРУ листообработки, прошу помощи и авторитетного мнения.

Итак, есть три указанные стойки ЧПУ.

Информации в открытом доступе крайне мало. С данным вопросом только начинаю знакомиться и подробно хочу вникнуть.

Какие есть плюсы, минусы, достоинства и недостатки той или иной стойки, особенно интересует сравнение Cybelec ModEva 15T со стойкой ESA 550.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


сравнение Cybelec ModEva 15T со стойкой ESA 550

Может Вы имели ввиду  ESA 550N PC, т.к. есть еще ESA 550N  :smile:

ESA достаточное глючное ЧПУ. Турки, например, отказались от него в топовых моделях.

ESA 550N PC - достаточно специфическое решение, там стоит две операционки. Одна, как в ESA 550N + WINDOWS XP.

К Cybelec ModEva 15T претензий особо нет. Почти то же самое, что 880s и ModEva 10/12/15s, только для экрана тач-скрин

Поэтому мое мнение, ESA лучше не брать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Может Вы имели ввиду  ESA 550N PC, т.к. есть еще ESA 550N 

 

Имеется ввиду система ЧПУ -  ESA 550N. 

 

vad0000 - Какие еще недостатки ESA 550N можете мне подсказать?

По функционалу для оператора вроде особо не отличается от Cybelec.

 

Лично мне очень понравился Delem 66T, но он чуть дороже Cybelec ModEva 15T. Стоит ли переплачивать, получит ли оператор реальное преимущество?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

DELEM это очень хорошие ЧПУ как и Cybelec для листогибочных прессов - это лидеры в своей отрасли.

Для того, что б определиться, что больше нравится можно пообщайтесь с теми кто непосредственно юзает данные ЧПУ в регионе.

66Т - отличная стойка, без особых проблем

15Т - также отличное решение, надежная в работе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имеется ввиду система ЧПУ -  ESA 550N.

 

 CYBELEC ModEva 15T не корректно сравнивать с ESA 550N, можно только  ESA 550N PC.

Там совсем "разное" железо, разные операционные системы и т.д.

 

 

vad0000 - Какие еще недостатки ESA 550N можете мне подсказать? По функционалу для оператора вроде особо не отличается от Cybelec.

 

У DELEM, CYBELEC и ESA - разный интерфейс, однозначного преимущества ни у кого нет. Просто для кого-то те, или иные преимущества кажутся более значимыми, чем для других.

"На вкус и цвет - товарищей нет."

У меня на ноутбуке стоит и CYBELEC, и ESA. ESAой я очень редко пользуюсь, привык к CYBELEC.

Но ESA на месте не стоит. В 6-й версии у них заведен инструмент РОЛЛЕРИ и ТЕХНОШТАМП. Это очень удобно, по сравнению архаичным вводом инструмента в CYBELEC.  :biggrin:

 

 

Лично мне очень понравился Delem 66T, но он чуть дороже Cybelec ModEva 15T. Стоит ли переплачивать, получит ли оператор реальное преимущество?

 

Да,  Delem 66T версии 2.6 - это круто. 

1. Программа АНАЛИЗ интегрирована в основную программу, теперь нет необходимости использовать USB клавиатуру и мышь, чтобы войти на рабочий стол WINDOWS для запуска АНАЛИЗА

2. Реализован "софтовый" переключатель в режим "adjust". Теперь нет необходимости в позиционном ключе

3. Реализован импорт *.dxf файлов. 

Думаю, за DELEM можно переплатить. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имеется ввиду система ЧПУ -  ESA 550N. 

 

vad0000 - Какие еще недостатки ESA 550N можете мне подсказать?

По функционалу для оператора вроде особо не отличается от Cybelec.

 

Лично мне очень понравился Delem 66T, но он чуть дороже Cybelec ModEva 15T. Стоит ли переплачивать, получит ли оператор реальное преимущество?

Вы смотрите на новые машины?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На моём ноуте ещё и симулятор 66Т Delem есть

Но он же только с ключом работает, в котором - DIM карта.  :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но он же только с ключом работает, в котором - DIM карта.  :smile:

 

У меня как раз такая есть

:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
У меня как раз такая есть

А ты не знаешь, кто ее разработчик?

Раньше DELEM в программных продуктах использовал ключ HARDLOCK компании ALADDIN. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vad0000, спасибо за подсказки.

За прошедшую неделю удалось увидеть в живую указанные стойки и пообщаться с операторами.

Общепризнанным лидером действительно все считают стойки DELEM. Им доверяют.

На втором месте идет Cybelec.

 

Оператор стойки ESA 550N, пользуется этой стойкой только потому что его руководство так решило. Развертки он считать на ней не может, т.к. не доверяет. Развертки строит на ноуте в программе DELEM. По поводу глючности, уже привык и смирился.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Общепризнанным лидером действительно все считают стойки DELEM. Им доверяют. На втором месте идет Cybelec.

 

Когда я был в командировке в Китае на заводе YAWEI, местные сказали, что любят больше DELEM.

А завод YANGLI даже не ставит CYBELEC на свои прессы. :smile:  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На сегодняшний день стойки Cybelec modeva 15T по умолчанию на свои листогибы устанавливает Durma, на серию AD-S.

Операторы нормально о ней отзываются. То что я увидел, всё понравилось.

 

Когда то давно имел дело с YANGLI, с железом масса вопросов было, с цилиндрами.

Одним словом минусов больше чем положительных моментов, видимо в погоне за ценой страдало качество.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Cybelec modeva 15T по умолчанию на свои листогибы устанавливает Durma,
Операторы нормально о ней отзываются. То что я увидел, всё понравилось.

 

 Cybelec modeva 15T  по интерфейсу почти ничем  не отличается от modeva s-серии, только для экранов touch

 

А DELEM DA66T сильно отличается от DA66We.  :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПРОГРЕСС НА МЕСТЕ НЕ СТОИТ!


 Cybelec modeva 15T  по интерфейсу почти ничем  не отличается от modeva s-серии, только для экранов touch

 

А DELEM DA66T сильно отличается от DA66We.  :smile:

ПРОГРЕСС НА ЛИЦО!!!


На сегодняшний день стойки Cybelec modeva 15T по умолчанию на свои листогибы устанавливает Durma, на серию AD-S.

Операторы нормально о ней отзываются. То что я увидел, всё понравилось.

 

Когда то давно имел дело с YANGLI, с железом масса вопросов было, с цилиндрами.

Одним словом минусов больше чем положительных моментов, видимо в погоне за ценой страдало качество.

 

 

Так а с железом уже разобрались?

Европа?

Турция?

Азия?

Свой вариант....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так а с железом уже разобрались?

Европа?

Турция?

Азия?

Свой вариант....

Такой вопрос я не задавал.

По железу можно создать отдельную тему и там уже обсуждать свои предпочтения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ПРОГРЕСС НА МЕСТЕ НЕ СТОИТ! vad0000 сказал(а) 17 Окт 2016 - 12:45:  Cybelec modeva 15T  по интерфейсу почти ничем  не отличается от modeva s-серии, только для экранов touch   А DELEM DA66T сильно отличается от DA66We.  ПРОГРЕСС НА ЛИЦО!!!

 

Нельзя сравнивать консервативных швейцарцев и голландцев - мореплавателей. :smile:  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такой вопрос я не задавал.

По железу можно создать отдельную тему и там уже обсуждать свои предпочтения.

 

Тем с обсуждением железа на форуме предостаточно.

Можно позаглядывать!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

добрый день.

Извиняюсь заранее за,может быть, глупый вопрос.
Подскажите пожалуйста есть ли разница между Delem DA52s и EMKO DT10 (DURMA). И вообще эти системы имеет отношение к ЧПУ или нет?
спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
    • kkk
      Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа?
×
×
  • Создать...