Перейти к публикации

Не запущен PDI-сервер для построения графики


Рекомендованные сообщения



ошибка возвращается при чтении таблицы семейства. 

нюанс. если учетная запись группы dba, то ошибки чтения нет.

на текущий шаблон имеются права чтения и записи. учетная запись не из группы dba. 

вариант всегда использовать учетную запись группы dba не предлагать :no_1:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

представитель Сименса ответил:

 

По итогам анализа проблемы, было установлено , что ошибка связана с именем группы пользователя (либо кириллические символы в названии, либо кавычки).

В качестве решения проблемы всех пользователей, которые работают с Graphics Builder'ом необходимо  завести в системную группу «Manufacturing».

 

проверил-все так и есть. будем ждать заплатку в обновляшках.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.