Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток уважаемые форумчане , такое проблема станок не реагирует на обнуление или можем сказать не туда идет , то ест когда нажимаю кнопку со стрелкой зет стол начинает двигаться не на право а на оборот налево к патрон причем медленно и останавливается только упираясь об патрон , пока не обнуляешь никакой команда не проходить и даже смена инструментов.

Кто сталкивался такой проблемой и как вышли из этой ситуации ?

У меня нету опыта по этого станка , станок новый и только запустили.

И еще по иксу все в порядке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Движение вправо должно быть до конечника замедления, а затем медленно идти влево и искать REF. А у вас конечник замедления или залип, или стружка попала, поэтому ЧПУ считает что есть наезд на конечник и начинает съезжать с него влево и искать REF метку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да вы прав до вчерашного дня было все в порядке после аварийной остановки ( я забыл писать об этом ) так случилось .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Доброго времени суток уважаемые форумчане , такое проблема станок не реагирует на обнуление или можем сказать не туда идет , то ест когда нажимаю кнопку со стрелкой зет стол начинает двигаться не на право а на оборот налево к патрон причем медленно и останавливается только упираясь об патрон , пока не обнуляешь никакой команда не проходить и даже смена инструментов.

Кто сталкивался такой проблемой и как вышли из этой ситуации ?

У меня нету опыта по этого станка , станок новый и только запустили.

И еще по иксу все в порядке.

Здравствуйте, можно у вас поинтересоваться? У вас токарный станок с данной стойкой? В каком CAM пакете вы генерируете управляющие программы для него? Есть ли у вас постпроцессор для данной стойки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

@Вал Здравствуйте. помогите с проблемой. н станке епк125с2 стоит система merik 808D. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА .СТАНОК НЕ ВКЛЮЧЕН.  КНОПКОЙ НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ. ВСЕ РАЗРЕШАЮЩИЕ СИГНАЛЫ ГОТОВНОСТИ НА ЧПУ ИДУТ. А С ЧПУ НЕ ПРИХОДЯТ(ПРОВОД 162) ПРИ ПОДАЧИ НА 162 24В  ПРИВОДАX/Z НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
×
×