Перейти к публикации

Расчет на тепло


Рекомендованные сообщения

ТС спрашивает где вход и выход? Подскажите. 

Да вроде все все поняли: ТС, Казанцев.. Или вопрос входа-выхода персонально вас интересует? :g:

 

При 5 Вт/м^2*град расчет может и не сойтись. Да и при 10 неизвестно…

Ой, ну что вы в самом деле  :rolleyes:  Все там сходится.


...а можно взять - и попробовать!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Ой, ну что вы в самом деле    Все там сходится.

 

Да, действительно:

post-21019-0-96924300-1454867706.png

 

Как и в задаче теплопроводности SW:

post-21019-0-53128100-1454867768.png

 

Разница всего 2°.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Белое с мягким 

"Расчет на тепло". Модель поста 25. Источник тепла одинаков. ГУ снаружи одинаковые. В SW конвекция внутри блока не учитывается, поскольку воздух там греется вместе со стенками. По этой же причине радиатор, нарисованный в посте 2 - фуфло, которое не годится даже для методических целей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет..

У меня вопросы.. не получается запустить расчет, делал все по пунктам и затык... заглушки все просит создать, ниже фото представлены.. где надо создать заглушку?? у меня же герметично все... в чем ошибка? Какие дыры надо закрыть?

делаю по пунктам..

1. Все выставил Analysis type = internal, Exclude cavities without flow conditions = No.. Heat conduction in solids = Yes, Gravity = Yes  

post-31341-0-55581200-1454919241.jpg

2. Project fluids = air, Flow type = laminar only- фото...только ламинарный... 

post-31341-0-13640600-1454919348.jpg

3. Выбрать материал по-умолчанию для твердых тел, не очень понял, что выбрать именно? Вот фото прилагаю...

post-31341-0-91241200-1454919371.jpg

4.  Wall conditions = Heat Transfer Coefficient, Heat transfer coefficient = 5 W / (m^2*K), фото прилагаю.. правильно выбрал? 

post-31341-0-28622500-1454919416.jpg

 

post-31341-0-95978300-1454919477.jpg

 

post-31341-0-23696300-1454919499.jpg

5. Задать Volume Source на чип, Heat Generation Rate = 10 W... здесь не очень понятно... у меня нет Volume Source (задать объемный источник), как сделать,чтобы это меню появилось? 

post-31341-0-68873100-1454919645.jpg

 

6. И после как жму финиш, после выбранных  (указанных) параметров, что выскакивает вот такое сообщение про заглушки, где заглушки делать или без заглушек надо, где-то я ошибся?

post-31341-0-05086600-1454919757.jpg

... 

post-31341-0-97114300-1454919898_thumb.jpg

 

7. Создать цели со средней температурой чипа и радиатора.. цели какую выбрать  для средней температуры 

post-31341-0-53066500-1454920038.jpg

  , вот это надо выбирать для средней температуры?

 post-31341-0-06107400-1454920156_thumb.jpg

 

P.S. Галочки везде на картинках правильно поставил?

Изменено пользователем Roverscan20
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@@Roverscan20, скинь уже свою геометрию, чтобы не гадать.

Скинул... В чем там ошибка у меня?

Расчет.rar

Изменено пользователем Roverscan20
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Скинул...

Так у тебя корпус построен сплошным телом))

Какой он должен быть толщины? 1мм?

 

Радиатор вверху касается корпуса?

Изменено пользователем piden
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Корпус 2 мм

Т.е. тот объем, что построен - это объем, занимаемый воздухом, так? А корпуса вообще в модели нет? Иначе как объяснить то, что между PCB платой и наружной поверхностью "корпуса" расстояние 1мм?

Чип находится внизу или вверху? А то по картинкам - внизу, а гравитация направлена против Y..

Изменено пользователем piden
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. тот объем, что построен - это объем, занимаемый воздухом, так? А корпуса вообще в модели нет? Иначе как объяснить то, что между PCB платой и наружной поверхностью "корпуса" расстояние 1мм?

Корпус пустотелый ( пусть будет 1 мм толщина  для понятия расчета). Внутри корпуса воздух.. На нижней стороне установлена плата с чипом и на чипе радиатор, который упирается в корпус вверху.

Конечно сверху крышка прикручивается.. но будем считать, что плату с радиатором положили в герметичный корпус....просто надо узнать, перегревается ли чип, если да, то надо тогда или термопасту с лучшей тепроводностью покупать или вообще вентиляторы ставить.. как кто так..

Изменено пользователем Roverscan20
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Перегревается" = какая температура должна быть превышена?

Это курсовой?

Температура 60 С.

Не курсовой.... Изучаю SW Flow. И вот задачку такую поставил себе.

По туториалу из примеров все понятно было,когда есть вход и выход ( вентилятор и отверстие).., а здесь вот не могу разобраться.. самому интересно.

В чем у меня там ошибка?

Изменено пользователем Roverscan20
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот по картинкам, что я выше скидывал, все правильно я выбрал?

piden, а вы может исправленную (правильную) версию (геометрию) скинуть?

Изменено пользователем Roverscan20
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вы может исправленную (правильную) версию (геометрию) скинуть?

 

flowsim.rar

 

Но у меня плохие новости  :sad:

95adee01620c693b1cad50da707c5c18.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...