Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

3 минуты назад, Tad сказал:

Как бы да, если она на самом деле отключена.

Индексация отключена

cyb26.jpg.5956cb7e8045d00c3d05eafc153dced3.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


И вообще, если при вращении двигателя по часовой стрелке упор движется назад, а отсчет по энкодеру в это время отрицательный, то попутаны местами фазы B и C энкодера.

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, Tad сказал:

Если на светлом фоне написано index - то да, есть.

На светлом фоне написано F=index

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит, все рекомендации остаются в силе. В том числе и о замене местами фаз энкодера)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, Tad сказал:

Значит, все рекомендации остаются в силе. В том числе и о замене местами фаз

Итого, что я должен на данном этапе сделать?

Все что было изменено, это коректировка согласно письму N42" - если ось серво"

Остальное игра параметрами, с возвратом к исходному.

1 час назад, Tad сказал:

И вообще, если при вращении двигателя по часовой стрелке упор движется назад...

Вроде как логично- упор отдаляется от центра матрици(идет в минус)...

Хотя ....:g:

Изменено пользователем -Vel-
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, -Vel- сказал:

Вроде как логично- упор отдаляется от центра матрици(идет в минус)...

Хотя ...

Упор отдаляется, следовательно, расстояние от линии гиба увеличивается, следовательно, отсчет должен идти в положительную сторону, расстояние должно возрастать. У Вас же оно уменьшается.

 

34 минуты назад, -Vel- сказал:

Итого, что я должен на данном этапе сделать?

Вы должны посмотреть схему подключения энкодера к ЧПУ, найти провода фаз В и С и попарно поменять их местами, потом проверить работу двигателя. Или выложить эту схему сюда - подскажем, что с чем менять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Tad сказал:

....Или выложить эту схему сюда - подскажем, что с чем менять.

Эх были бы эти схемы.... станок достался абсолютно голый, без единой бумажки...:sad:

Изменено пользователем -Vel-
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Tad сказал:

Вы должны посмотреть схему подключения энкодера к ЧПУ, найти провода фаз В и С и попарно поменять их местами

В современных сервоусилителях отчет энкодера можно реверсировать в машинных параметрах.

А здесь стоит ТАХО.

Нашел инструкцию :smile:

Mise en service CYB700.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

В современных сервоусилителях отчет энкодера можно реверсировать в машинных параметрах.

А здесь стоит ТАХО.

Нашел инструкцию :smile:

Mise en service CYB700.pdf

А в чем отличие, между этой инструкцией, и той что я выкладывал в сообщении 44?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

А здесь стоит ТАХО

Тахометр стоит для контроля скорости привода.

 

1 час назад, vad0000 сказал:

В современных сервоусилителях отчет энкодера можно реверсировать в машинных параметрах.

Но это же не современный серво))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Tad сказал:

Тахометр стоит для контроля скорости привода

Да это понятно, но я в  мануале не увидел схему подключения энкодера. :sad:

Изменено пользователем vad0000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, -Vel- сказал:

Эх были бы эти схемы.... станок достался абсолютно голый, без единой бумажки...:sad:

Придется воспользоваться осциллоскопом. Смогете?

Только что, vad0000 сказал:

Да это понятно, но я мануале не увидел схему подключения энкодера. :sad:

Он подключается к ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, Tad сказал:

Придется воспользоваться осциллоскопом. Смогете?

Хотя, по-моему, не всё так сложно. Похоже, буквы фаз энкодера совпадают с буквами маркировки разъема подключения энкодера. Значит, надо открутить фишку разъема, посмотреть, какого цвета провода идут на контакты B и С и поменять их местами. Возможно, это легче будет сделать на стороне ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, Tad сказал:

Он подключается к ЧПУ

Да, но

1. В мануале на сервоусилитель об этом ничего не сказано

2. Сервоусилитель ничего не знает о сигналах энкодера. Т.е. это похоже на АС ось с частотником.

Значит, это ось не серво!

В 120 параметр надо ставить не 0, а например 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, Tad сказал:

Придется воспользоваться осциллоскопом. Смогете?

Неа :no_1: ... я даже незнаю как он выглядит... это что-то типа осцилографа?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, -Vel- сказал:

это что-то типа осцилографа?

Это осциллограф в обиходе. 

Но смотрите сообщения ниже. Похоже, этого делать не придется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Tad сказал:

Хотя, по-моему, не всё так сложно. Похоже, буквы фаз энкодера совпадают с буквами маркировки разъема подключения энкодера. Значит, надо открутить фишку разъема, посмотреть, какого цвета провода идут на контакты B и С и поменять их местами. Возможно, это легче будет сделать на стороне ЧПУ.

Это более реально осуществить...:smile:

12 минуты назад, vad0000 сказал:

Да, но

1. В мануале на сервоусилитель об этом ничего не сказано

2. Сервоусилитель ничего не знает о сигналах энкодера. Т.е. это похоже на АС ось с частотником.

Значит, это ось не серво!

В 120 параметр надо ставить не 0, а например 1.

Мне нужно поменять только параметр 120? Или ввести маш. парам. Как для оси АС ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, vad0000 сказал:

Т.е. это похоже на АС ось с частотником.

Это DC привод.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, -Vel- сказал:

Мне нужно поменять только параметр 120? Или ввести маш. парам. Как для оси АС ?

В 42 сообщение я привел минимум параметров для серво и АС оси.

15 минут назад, Tad сказал:

Это DC привод

Да, но есть одно но. С него не выходит сигнал эмулированного энкодера, поэтому это не "закрытая петля".

Поэтому 120 параметр не может быть равен 0.

 

 

Если 121 параметр установить 32, то отсчет энкодера будет реверсивным. :smile:

Изменено пользователем vad0000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, vad0000 сказал:

Да, но есть одно но. С него не выходит сигнал эмулированного энкодера, поэтому это не "закрытая петля".

Поэтому 120 параметр не может быть равен 0.

 

 

Если 121 параметр установить 32, то отсчет энкодера будет реверсивным. :smile:

Она закрывается через ЧПУ. Поэтому я бы ставил для включения инверсии отсчета в 121 число 35.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
    • gudstartup
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет. 
    • Bot
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся. 
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...  
    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
×
×