В 8/13/2017 в 08:31, vad0000 сказал:

Скажите несколько слов, что у Вас за привод по оси Х?

 

20170814_095858.png

4 минуты назад, -Vel- сказал:

 

 

 

Screenshot_20170814-100411.png

15 часов назад, vad0000 сказал:

Бред полный.

Скажите для начала, сколько у Вас осей?

 Осей 3 - x, y, r

Изменено пользователем -Vel-
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Y ось меня пока не интересует.

На осях и Х, и R стоят сервомоторы?

По параметрам этого не скажешь.

cy8.jpg.ec05626b40bc40af39ea049577352039.jpg

Если ось серво, то параметр 120 должен быть 0.

У оси Х я его не вижу, а у оси R он равен 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, -Vel- сказал:

R нулируется!

У R даже не введен 121 параметр.

А Х и не должен нулироваться, т.к. не установлен параметр 145.

Так чему равен параметр 120 у оси Х.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дальше , пока ничего....:sad:

Судя по вашим коментариям, нужно что-то ввести в параметрах 121 и 145

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, -Vel- сказал:

нужно что-то ввести в параметрах 121 и 145

У вас 121=3, что нормально.

А 145 можно вообще не вводить, будет отключена индексация (обнуление).

А она нужна? :biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если вы говорите что без этого параметра ось Х небудет нулироваться, значит он нужен.

Просто я неимею малейшего представления какое значение там должно быть!:sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, -Vel- сказал:

Ну если вы говорите что без этого параметра ось Х небудет нулироваться, значит он нужен.

Он нужен для нулирования, а если отключить нулилование, то он не нужен. :smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так какраз мы неможем снулировать машину!:g:

Какого там хоть порядка должны быть значения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, -Vel- сказал:

Так какраз мы неможем снулировать машину!

А зачем ее нулировать, если мы отключаем нулирование. :smile:

После включения ЧПУ, Х должен показывать реальные координаты. Это расстояние от пальца до центра матрицы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

А зачем ее нулировать, если мы отключаем нулирование. :smile:

После включения ЧПУ, Х должен показывать реальные координаты. Это расстояние от пальца до центра матрицы.

Так дело в том, что после включения ЧПУ, Х начинает ехать в отрицательную сторону...:sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, -Vel- сказал:

Так дело в том, что после включения ЧПУ, Х начинает ехать в отрицательную сторону

Надо посмотреть, есть ли напряжение на аналоговом входе сервопривода.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Надо посмотреть, есть ли напряжение на аналоговом входе сервопривода.

А чего ему не быть, если двигатель "едет".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Tad сказал:

А чего ему не быть, если двигатель "едет".

Не все так просто. У нас нет электросхем, и мы не знаем, когда привод переходит в режим "RUN".

Можно настроить так, что  "RUN" появляется сразу после подачи на привод 3-х фаз, а можно запускать  "RUN" подачей 24 В на дискретный вход, например, после запуска насоса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По-любому будет нескомпенсированный аналоговый сигнал - привод нуждается в настройке. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Tad сказал:

По-любому будет нескомпенсированный аналоговый сигнал - привод нуждается в настройке. 

Привод настроен согласно мануалу, который прислал - Cybelec

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна. 
×
×