Перейти к публикации

CYCLE70 , фрезерование резьбы Sinumerik 840D


Alexsandr3

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток, коллеги

Подскажите, как в контроллер для стойки Sinumerik 840D добавить цикл фрезерования резьбы?

Предполагаю, что это делается в файле "sin840.spf".

Может быть кто-то поделится какими-то наработками в этом направлении.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Подскажите, как в контроллер для стойки Sinumerik 840D добавить цикл фрезерования резьбы?

А простая спираль G3 x y z  разве не пойдет? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А простая спираль G3 x y z  разве не пойдет? 

Подойдёт, но станочный цикл удобнее, редактировать проще на станке, если нужна коррекция размеров. Да и наладчики привыкли. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вы используете стойку, которая ссылается на файл sin840.spf, в котором прописаны станочные циклы, то делайте так:

Берете со станка в циклах изготовителя или производителя (найдете там) подпрограмму этого цикла. Копируете тело и вставляете в файл sin840.spf.

А дальше или все будет работать как на станке или же придется немного дописать переменных для стойки, чтобы отрабатывалось нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вы используете стойку, которая ссылается на файл sin840.spf, в котором прописаны станочные циклы, то делайте так:

Берете со станка в циклах изготовителя или производителя (найдете там) подпрограмму этого цикла. Копируете тело и вставляете в файл sin840.spf.

А дальше или все будет работать как на станке или же придется немного дописать переменных для стойки, чтобы отрабатывалось нормально.

Я использую стандартный контроллер из библиотеки поставки Vericut.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот тогда в подпрограмму sin840.spf и вставьте текст цикла подпрограммы со станка. Должно все работать после. Если не будет работать - надо по шагам глядеть какие переменные не определены или что не выходит.

Поглядите как в файле sin840.spf определены циклы и внесите таким же образом туда свой цикл.

Изменено пользователем s_liam
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот тогда в подпрограмму sin840.spf и вставьте текст цикла подпрограммы со станка. Должно все работать после. Если не будет работать - надо по шагам глядеть какие переменные не определены или что не выходит.

Спасибо огромное!!!

Даже не догадывался о том, что так можно сделать.

Главное разобраться в какое место добавить код. 

Только в описание цикла? Там где идёт заголовок с названием цикла, а потом команды?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Главное разобраться в какое место добавить код. 

Только в описание цикла? Там где идёт заголовок с названием цикла, а потом команды?

В самый конец вставляйте. Или же по порядку. Только не разбивайте уже существующие циклы. В общем, нужно по аналогии просто сделать. Например, поглядеть, как добавлен цикл CYCLE83 в подпрограмму стандартного цикла. Думаю, разберетесь.

На счет заголовка и описания - поглядите как написаны остальные циклы в подпрограмме. Полностью о образу и подобию сделайте структуру и все. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В самый конец вставляйте. Или же по порядку. Только не разбивайте уже существующие циклы. В общем, нужно по аналогии просто сделать. Например, поглядеть, как добавлен цикл CYCLE83 в подпрограмму стандартного цикла. Думаю, разберетесь.

На счет заголовка и описания - поглядите как написаны остальные циклы в подпрограмме. Полностью о образу и подобию сделайте структуру и все. 

Спасибо, как запустим станок сразу займусь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Привезли станок. 

Отработал на станке цикл "CYCLE70", всё прошло безупречно.

Скопировал "CYCLE70" из папки стандартных циклов и вставил в "sin840sl", как советовал уважаемый s_liam.

Попробовал прогнать ту же программу в Vericut, возникает ошибка:

"ОшибкаSiemens 840D Alarm 61009

Программа остановлена на безусловном STOP"
 
Открыл файл "sin840sl", нашёл "N707001 SETAL(61009)". 
Что делать с этой строкой? Куда копать?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробовал поставить " ; " перед строкой  "N707001 SETAL(61009)" в файле "sin840sl.def"

В итоге инструмент позиционируется, но цикл не выполняется, потом следует отскок на безопасное расстояние по программе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте вот такую программку для фрезероаения резьбы (русский есть ).

 

Vargus GENius.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте вот такую программку для фрезероаения резьбы (русский есть ).

Спасибо, но мне нужен именно цикл 70.

На станке всё работает отлично. Фрезеруем резьбу без проблем.

Мне нужно, чтобы и в Vericut всё работало. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Мне нужно, чтобы и в Vericut всё работало. 

В таком случае открываете в vericut симуляцию по шагам со входом в тело цикла. Симулируете по шагам внутри цикла, смотрите в какой момент не выполняется условие, которое отводит подпрограмму в ошибку, а далее нужно думать, как это дело устранить.

У меня была похожая проблема с 90м циклом, там не передавался диаметр режущего инструмента, из-за этого стандартный цикл отрабатывался с  ошибкой. После того, как сделал так, чтобы диаметр инструмента передавался в подпрограмму через глобальные параметры, все стало отрабатываться нормально.

Скорее всего, у Вас та же проблема.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В таком случае открываете в vericut симуляцию по шагам со входом в тело цикла. Симулируете по шагам внутри цикла, смотрите в какой момент не выполняется условие, которое отводит подпрограмму в ошибку, а далее нужно думать, как это дело устранить.

У меня была похожая проблема с 90м циклом, там не передавался диаметр режущего инструмента, из-за этого стандартный цикл отрабатывался с  ошибкой. После того, как сделал так, чтобы диаметр инструмента передавался в подпрограмму через глобальные параметры, все стало отрабатываться нормально.

Скорее всего, у Вас та же проблема.

 
Открыл файл "sin840sl", нашёл "N707001 SETAL(61009)", но котором происходит останов и ошибка.
Что делать с этой строкой? Куда копать?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно копать, что ведет в эту строку. Перед тем, как выйти в эту строку должно было не выполниться (или наоборот, выполниться) какое-то условие в подпрограмме. По шагам перед этим смотреть в какой строке что происходит.

Например

N123 IF ....

N124 GOTOF LABEL1

N125 ENDIF

......

N707000 LABEL1:

 

Вот здесь при выполнении какого-либо условия в кадре N123 программа переходит в кадр N707000, после чего выдается вам ошибка. Нужно поглядеть, что это за условие. Это только лишь пример, текст в подпрограмме будет иным, но структура примерно такая. Если условие в кадре N123 не выполнится, то и ошибки не будет.

Надо проект глядеть, тяжело так пальцем в чужой нос тыкать вслепую =)

Изменено пользователем s_liam
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно копать, что ведет в эту строку. Перед тем, как выйти в эту строку должно было не выполниться (или наоборот, выполниться) какое-то условие в подпрограмме. По шагам перед этим смотреть в какой строке что происходит.

Например

N123 IF ....

N124 GOTOF LABEL1

N125 ENDIF

......

N707000 LABEL1:

 

Вот здесь при выполнении какого-либо условия в кадре N123 программа переходит в кадр N707000, после чего выдается вам ошибка. Нужно поглядеть, что это за условие. Это только лишь пример, текст в подпрограмме будет иным, но структура примерно такая. Если условие в кадре N123 не выполнится, то и ошибки не будет.

Надо проект глядеть, тяжело так пальцем в чужой нос тыкать вслепую =)

Ответил Вам в личку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ответил в личку. Файл во вложении скачайте, разархивируйте в папку со своим станком и замените свой исходный файл подпрограммы sin840.spf. Предварительно сделайте "бекап" своего исходного файла sin840.spf на всякий случай.

 

sin840d.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ответил в личку. Файл во вложении скачайте, разархивируйте в папку со своим станком и замените свой исходный файл подпрограммы sin840.spf. Предварительно сделайте "бекап" своего исходного файла sin840.spf на всякий случай.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
    • Killerchik
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
×
×
  • Создать...